> Определение категорийности помещений по пожарной опасности
Aleks.kras
сообщение 5.8.2014, 8:35
Сообщение #31





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 5.8.2014
Пользователь №: 241159



Подскажите пожалуйста! Не могу понять, определить класс помещения по пожароопасности, найти гост или сп где указано к какой категории относить серверные помещения.
Заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрю}{а
сообщение 27.3.2015, 11:08
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 25.3.2013
Пользователь №: 186693



Добрый день!
Подскажите необходимо ли присваивать категорию помещения по ПУЭ если это помещение по пожарной безопасности является категорией Г или Д:

В ПУЭ для категорий А, Б и В есть четкие требования, для Г и Д нет ничего

7.3.38. .....
2. В помещениях с производствами категорий А, Б и Е электрооборудование должно удовлетворять требованиям гл.7.3 к электроустановкам во взрывоопасных зонах соответствующих классов


7.4.9. Определение границ и класса пожароопасных зон должно производиться технологами совместно с электриками проектной или эксплуатационной организации.

В помещениях с производствами (и складов) категории В электрооборудование должно удовлетворять, как правило, требованиям гл.7.4 к электроустановкам в пожароопасных зонах соответствующего класса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрю}{а
сообщение 3.4.2015, 13:43
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 25.3.2013
Пользователь №: 186693



И еще вопросик.
Имеется производственное здание Ф5.1, которое разделено на 2 части противопожарной стеной. 1 часть здания производство, 2 часть столовка и офисы инженерного состава.
Получается мы имеем здание, которому должна быть присвоена категория по пожарной опасности. Кроме того нужно присвоить категорию каждому помещению. Как быть с офисами и столовкой? ФЗ-№123 не требует категорировать такие помещения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 3.4.2015, 14:03
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Вы сами на свой вопрос и ответили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 3.4.2015, 14:07
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(Андрю}{а @ 3.4.2015, 13:43) *
нужно присвоить категорию каждому помещению. Как быть с офисами и столовкой?

Не присваивать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрю}{а
сообщение 3.4.2015, 14:29
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 25.3.2013
Пользователь №: 186693



Спасибо, видимо я сам все усложняю.
Попробую усложнить еще больше rolleyes.gif
Тогда получается здание класса Ф5.1, в котором имеются некатегорийные помещения? И при расчете общей категории здания эти площади просто никак не учитываются? Или наоборот офисное здание к примеру или школа в которой имеется серверная или кладовая. Категорию зданию присваивать не нужно, но этим помещениям присвоить категорию нужно обязательно? И если появляется категорируемое помещение, это не обязывает присваивать категорию всему зданию?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 3.4.2015, 16:29
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
Тогда получается здание класса Ф5.1, в котором имеются некатегорийные помещения?

Да.

Цитата
И при расчете общей категории здания эти площади просто никак не учитываются?

Да.

Цитата
имеется серверная или кладовая. Категорию зданию присваивать не нужно, но этим помещениям присвоить категорию нужно обязательно?

Желательно. Хуже не будет.

Цитата
И если появляется категорируемое помещение, это не обязывает присваивать категорию всему зданию?

Даже если вы присвоите категорию такому зданию, использовать её будет негде. Для непроизводственных зданий категория ни на что не влияет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 6.4.2015, 11:26
Сообщение #38


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9616
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Андрю}{а @ 3.4.2015, 14:29) *
И если появляется категорируемое помещение, это не обязывает присваивать категорию всему зданию?

Это зависит от площади категорируемого помещения если оно не выделено противопожарными стенами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yary_Yary
сообщение 20.7.2015, 20:52
Сообщение #39





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 20.7.2015
Пользователь №: 273471



Всем доброго времени суток!
Подскажите выход из ситуации: есть производственное помещение с технологическим оборудованием, среды - горючие газы. В помещении предусмотрена общеобменная и аварийная вентиляция со всеми возможными резервами, быстродействующая автоматика, газовый мониторинг и т.д. Расчет категории по СП 12.13130 дает результат "В". Расчет категории технологических блоков по ФНиП "ОПВБ" дает II-III категорию и приличный такой радиус зоны разрушения класса 1, в которую попадают все ограждающие конструкции здания. Расчеты проверены несколько раз. Смежники не верят категорически, утверждают "если у вас взрыв есть - значит категории В быть не может, и ГГЭ мы не пройдем".
Перерыта куча нормативных документов, пособий и справочников, итог один: методики СП 12 и ФНиП разные, разработаны специалистами из различных сфер проектирования и, соответственно, дадут разные результаты.
Возможно, кто-то сталкивался с подобной проблемой - поделитесь, проходили ли такие решения экспертизу или есть что-то специфическое для подобных случаев?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 12:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных