Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какая категория производства по пожарной опасности комнаты хранения оружия. Как можно ее посчитать, интересно, как патроны учитывать?
nmaverick
20.1.2009, 16:49
Патроны учитывать не нужно.
Если там не хранят ВВ - то считать пирамиды (дерево и ещё что-нибудь) и по НПБ 105-03.
Чупа-Чупс
17.2.2009, 16:02
Подскажите пожалуйста.
Какая категория у офисного помещения по взрывопожарной и пожарной опасности.
Спасибо огромное.
Цитата(Чупа-Чупс @ 17.2.2009, 16:02) [snapback]354473[/snapback]
Подскажите пожалуйста.
Какая категория у офисного помещения по взрывопожарной и пожарной опасности.
Спасибо огромное.
У офисного помещения категории нет. По НПБ 105-03 категория определяется для зданий и помещений производственного и складского назначения.
Demonork
18.2.2009, 11:51
Вообще оружейные и помещения с ВВ
проектируются по МВДшным правилам и рекомендациям
из-за необходимости обеспечения еще и ммм... безопасности от человеков
правильно ли я понял что понятие категории относится только к производственным помещениям и складам, а жилые и общественные здания и помещения в этих зданиях не относятся ни к какой из категорий А. Б. В1-4. Г. Д ?
Serg Ivanov
16.3.2009, 14:37
Цитата(HARKOW @ 21.2.2009, 17:16) [snapback]356173[/snapback]
правильно ли я понял что понятие категории относится только к производственным помещениям и складам, а жилые и общественные здания и помещения в этих зданиях не относятся ни к какой из категорий А. Б. В1-4. Г. Д ?
Производственные помещения в жилых и общественных зданиях категорируются.
Например кухня ресторана, или встроенная прачечная, автостоянка и тп.
ПОДскажите, пожалуйста, какая категория у щитовой (у меня их две на складе) и на каком основании(стены гипсокартон) и ещё помещение "зона зарядки электро-каров ". Как это оформить на плане, просто пишется буква или что ещё? я первый раз с этим столкнулся.
Добрый вечер, не можете подсказать, из своего опыта, какой категории пожаровзрывоопасности может быть средняя школа? Мне на вскидку.
Если на вскидку, то школа не относится (по СП 12) ни к какой категории, потому как категорируются только производственные и складские помещения. Если у Вас в школе есть мастерские, то они должны иметь категорию. Слесарные обычно В4 или Д, столярные В3.
"6.3 Продолжительность тушения пожара должна приниматься 3 ч;
для зданий I и II степеней огнестойкости с негорючими несущими конструкциями и утеплителем
с помещениями категорий Г и Д по пожарной и взрывопожарной опасности — 2 ч.
для закрытых складов лесоматериалов — не менее 3 ч;
для открытых складов лесоматериалов — не менее 5 ч."
То есть время тушения все равно 3 часа?
Для vasy11.
Электрощитовые обычно категории Г, реже В3, а вот с там где" помещение "зона зарядки электро-каров " всё намного сложней там может быть категория Д, но чаще всего бывает категория А, со всеми вытекающими последствиями.
Сообщение для vasy11 вероятно уже не актуально, я вчера на дату вопроса особо внимания не обратил.
Подскажите, пожалуйста, какой класс пожарной опасности у:
1. Теплового узла
2. Венткамеры
3. Венткамеры совмещёной с тепловым узлом.
И где посмотреть, каким типом противопожарных преград нужно ограждать эти помещения?
Нужно ли заделывать негорючим составом стык между воздуховодом и капитальной стеной, если воздуховод выходит из венткамеры на улицу?
Для GKa СП 8.13130.2009 - Таблица 2 (ваша категория Ф 4.1)
Ф4.1 - это не категория взрыво- пожароопасности, а класс функциональной пожарной опасности. Немного разные вещи.
Цитата(silent @ 30.5.2013, 19:52)

Ф4.1 - это не категория взрыво- пожароопасности, а класс функциональной пожарной опасности. Немного разные вещи.
Спасибо, я знаю. И это сильно разные вещи. Но автор сообщения интересовался определением времени тушения и расходом на наружное пожаротушение. Я сразу указал откуда брать данные и чем руководствоваться без разжёвывания подробностей. В любом случае для него это наверное не актуально уже (только сейчас обратил внимание на дату сообщения)
Подскажите, пожалуйста, как определить категорию взрыво-пожарной опасности серверной, кроссовой, узла связи и гардеробной в офисном помещении.
1.) Из СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» в Таблице 8.1 Объем наружного приточного
воздуха (не менее) ....
....Рабочие помещения сотрудников.... 20 м3/ч•чел. (4 м3/ч•м2)
....Кабинеты... 3 м3/ч•м2
Вопрос: в чем отличие рабочих помещений сотрудников от кабинетов?
2.) Относятся ли офисы, кабинеты к производственным помещениям?
Цитата(lessruk @ 20.7.2013, 11:10)

Вопрос: в чем отличие рабочих помещений сотрудников от кабинетов?
В кабинете начальник (1), в рабочих помещениях - его подчиненные (больше одного а помещении). ИМХО, как-то так...
Цитата(lovial @ 20.7.2013, 16:25)

В кабинете начальник (1), в рабочих помещениях - его подчиненные (больше одного а помещении). ИМХО, как-то так...
Так и предполагал
А по поводу второго вопроса ?
2.) Относятся ли офисы, кабинеты к производственным помещениям?
Цитата(lessruk @ 22.7.2013, 2:14)

Так и предполагал
А по поводу второго вопроса ?
2.) Относятся ли офисы, кабинеты к производственным помещениям?Административные...
Цитата(Irina Tur @ 3.6.2013, 10:58)

Подскажите, пожалуйста, как определить категорию взрыво-пожарной опасности ... гардеробной в офисном помещении.
Присоединяюсь к вопросу. Категорируется ли гардеробная в офисном здании? Где можно найти критерии отнесения того или иного помещения к производственному или складскому?
Вообще-то это вопросы ТХ и АР, для ОВ ими должно быть выдано задание с указанием наименования/назначения помещений, а для производственных и складских ещё и категори пож. опасности.
Они определяют по N 123-ФЗ , статья 27; СП 12.13130.2009 и ещё по целому списку СНиП, СП, ВСН, ВНТП и т.д. Главное - это не вопрос ОВ, требуйте задания от ТХ и АР.
Мне уже недавно приходилось работать с технологом, который наставил категории в офисных помещениях. Поэтому хочется разобраться самому. Чисто на всякий случай.
Вопрос остается: можно ли гардероб отнести к складским помещениям?
Посмотрите соответствующие приложения в СНиП 31-06-2009, СП 118.13330.2012 (Актуализированная редакция), там указаны помещения/здания общественные. Заодно порекомендуйте почитать и технологу, может разберётся и не будет писать глупости.
Гардеробная в офисных помещениях - тоже общественное помещение, вот кладовые уже производственные с кат. Д, В4, В3, В2 (категорию определяет расчётом технолог).
Цитата(ИОВ @ 31.7.2014, 10:48)

Гардеробная в офисных помещениях - тоже общественное помещение
Не нашел такого в СП 118.
Гардеробная предназначена для хранения одежды. Значит, помещение складского назначения. Так рассуждает технолог.
Полагаю, точного определения не найти, но опосредованно – посмотрите приложение Д СП 118, там даются перечни помещений (не по поводу категорий!), но гардеробные перечислены в отдельном от кладовых пункте, т.е. нормы не рассматривают гардеробные как кладовые:
Д.2.2 Вестибюль при устройстве выхода из него наружу через первый этаж; гардеробные, уборные, умывальные, душевые; курительные; раздевальные; помещения и процедурные соляриев.
Д.2.6 Кладовые и складские помещения…
Ещё, если у Вас достаточно грамотный архитектор, поговорите с ним, гардеробные есть почти во всех зданиях общественного назначения (театры, учебные заведения, поликлиники и т.п.), практически всегда гардеробные располагаются на площади вестибюля и не выгораживаются ничем (для кладовой это никогда не допускается!)– стоит барьерчик, через который мы сдаём/получаем свою одежду и всё.
Aleks.kras
5.8.2014, 8:35
Подскажите пожалуйста! Не могу понять, определить класс помещения по пожароопасности, найти гост или сп где указано к какой категории относить серверные помещения.
Заранее спасибо
Андрю}{а
27.3.2015, 11:08
Добрый день!
Подскажите необходимо ли присваивать категорию помещения по ПУЭ если это помещение по пожарной безопасности является категорией Г или Д:
В ПУЭ для категорий А, Б и В есть четкие требования, для Г и Д нет ничего
7.3.38. .....
2. В помещениях с производствами категорий А, Б и Е электрооборудование должно удовлетворять требованиям гл.7.3 к электроустановкам во взрывоопасных зонах соответствующих классов
7.4.9. Определение границ и класса пожароопасных зон должно производиться технологами совместно с электриками проектной или эксплуатационной организации.
В помещениях с производствами (и складов) категории В электрооборудование должно удовлетворять, как правило, требованиям гл.7.4 к электроустановкам в пожароопасных зонах соответствующего класса.
И еще вопросик.
Имеется производственное здание Ф5.1, которое разделено на 2 части противопожарной стеной. 1 часть здания производство, 2 часть столовка и офисы инженерного состава.
Получается мы имеем здание, которому должна быть присвоена категория по пожарной опасности. Кроме того нужно присвоить категорию каждому помещению. Как быть с офисами и столовкой? ФЗ-№123 не требует категорировать такие помещения.
Sindarkon
3.4.2015, 14:03
Вы сами на свой вопрос и ответили.
Цитата(Андрю}{а @ 3.4.2015, 13:43)

нужно присвоить категорию каждому помещению. Как быть с офисами и столовкой?
Не присваивать
Спасибо, видимо я сам все усложняю.
Попробую усложнить еще больше
Тогда получается здание класса Ф5.1, в котором имеются некатегорийные помещения? И при расчете общей категории здания эти площади просто никак не учитываются? Или наоборот офисное здание к примеру или школа в которой имеется серверная или кладовая. Категорию зданию присваивать не нужно, но этим помещениям присвоить категорию нужно обязательно? И если появляется категорируемое помещение, это не обязывает присваивать категорию всему зданию?
Sindarkon
3.4.2015, 16:29
Цитата
Тогда получается здание класса Ф5.1, в котором имеются некатегорийные помещения?
Да.
Цитата
И при расчете общей категории здания эти площади просто никак не учитываются?
Да.
Цитата
имеется серверная или кладовая. Категорию зданию присваивать не нужно, но этим помещениям присвоить категорию нужно обязательно?
Желательно. Хуже не будет.
Цитата
И если появляется категорируемое помещение, это не обязывает присваивать категорию всему зданию?
Даже если вы присвоите категорию такому зданию, использовать её будет негде. Для непроизводственных зданий категория ни на что не влияет.
Serg Ivanov
6.4.2015, 11:26
Цитата(Андрю}{а @ 3.4.2015, 14:29)

И если появляется категорируемое помещение, это не обязывает присваивать категорию всему зданию?
Это зависит от площади категорируемого помещения если оно не выделено противопожарными стенами.
Yary_Yary
20.7.2015, 20:52
Всем доброго времени суток!
Подскажите выход из ситуации: есть производственное помещение с технологическим оборудованием, среды - горючие газы. В помещении предусмотрена общеобменная и аварийная вентиляция со всеми возможными резервами, быстродействующая автоматика, газовый мониторинг и т.д. Расчет категории по СП 12.13130 дает результат "В". Расчет категории технологических блоков по ФНиП "ОПВБ" дает II-III категорию и приличный такой радиус зоны разрушения класса 1, в которую попадают все ограждающие конструкции здания. Расчеты проверены несколько раз. Смежники не верят категорически, утверждают "если у вас взрыв есть - значит категории В быть не может, и ГГЭ мы не пройдем".
Перерыта куча нормативных документов, пособий и справочников, итог один: методики СП 12 и ФНиП разные, разработаны специалистами из различных сфер проектирования и, соответственно, дадут разные результаты.
Возможно, кто-то сталкивался с подобной проблемой - поделитесь, проходили ли такие решения экспертизу или есть что-то специфическое для подобных случаев?