> Нужна ли противодымная защита, по плану здания
sample
сообщение 20.2.2009, 11:44
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 1.4.2008
Пользователь №: 17230



Здравствуйте уважаемые господа!
Хочеться услышать ваше мнение.
Имеется план здания(упрощенный).
Административное здание 6 этажей+технический седьмой!
Не могу соорентироваться нужно ли дымоудаление и подпор воздуха, и в каких местах.
ПО СНиП, вроде получается только дымоудаление(для коридора более 15 метров без естес. освещения) а вот как быть с лифтовыми шахтами и ЛК??

Прикрепленный файл  план.JPG ( 36,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 126
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sample
сообщение 24.2.2009, 11:06
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 1.4.2008
Пользователь №: 17230



Архитекторы заложили лестничные клетки задымляемыми, стало быть подпор в ЛК не нужен!
Дымоудаление из коридоров остается! А вот как быть с подпором в лифтовые шахты???? ответа пока не нашел bang.gif
Помогите определится, вроде везде почитал но не нашел конкретики....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 24.2.2009, 11:33
Сообщение #3


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Если л/к задымляемые, то как люди при пожаре будут эвакуироваться из здания? Спросите у архитекторов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sample
сообщение 24.2.2009, 11:55
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 1.4.2008
Пользователь №: 17230



Добрый день, Елена! Сказали что за счет открытых окон в ЛК! Скорее всего имелось ввиду удаление дыма через открытые окна!
Вы думаете это не правильно?? Не подскажите на какой документ можно ссылаться, где описано что нельзя делать лестничные клетки задымляемыми в зданиях таких параметров!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 24.2.2009, 12:21
Сообщение #5


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Здравствуйте smile.gif
Есть такой пункт в СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" :
п. 6.38 Лестничные клетки типа Л1 могут предусматриваться в зданиях всех классов функциональной пожарной опасности высотой до 28 м;
Л1 - как у Вас показаны. Так что, если высота здания не превышает, то лестницы и правда обычные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sample
сообщение 24.2.2009, 12:35
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 1.4.2008
Пользователь №: 17230



Также ознакомился с этим пунктом, и вроде бы не протеворечит! Только вот с высотой.... bestbook.gif
По СНиП 41-01-2003 "Отопление вент и кондиционирование" :
8.2 Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать:
а) из коридоров и холлов жилых, общественных, административно-бытовых и многофункциональных зданий высотой более 28 м. Высота здания (для эвакуации людей) определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных автомашин и нижней отметки открывающегося окна (проема) в наружной стене верхнего этажа (не считая верхнего технического);

По этой трактовке высота действительно в районе 26 метров!
Хотя считая с тех этажом более 28 метров!
Теперь непонятно какую трактовку имеет высота здания по СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" ????

И если вам не затруднительно просветите по поводу подпора в лифтовые шахты......
По СНиП 41-01-2003 "Отопление вент и кондиционирование" п. 8.13 получается и подпор в лифтовые шахты не нужен...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 6:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных