Также ознакомился с этим пунктом, и вроде бы не протеворечит! Только вот с высотой....
По СНиП 41-01-2003 "Отопление вент и кондиционирование" :
8.2 Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать:
а) из коридоров и холлов жилых, общественных, административно-бытовых и многофункциональных зданий высотой более 28 м.
Высота здания (для эвакуации людей) определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных автомашин и нижней отметки открывающегося окна (проема) в наружной стене верхнего этажа (не считая верхнего технического);По этой трактовке высота действительно в районе 26 метров!
Хотя считая с тех этажом более 28 метров!
Теперь непонятно какую трактовку имеет высота здания по СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" ????
И если вам не затруднительно просветите по поводу подпора в лифтовые шахты......По СНиП 41-01-2003 "Отопление вент и кондиционирование" п. 8.13 получается и подпор в лифтовые шахты не нужен...