Здравствуйте уважаемые господа!
Хочеться услышать ваше мнение.
Имеется план здания(упрощенный).
Административное здание 6 этажей+технический седьмой!
Не могу соорентироваться нужно ли дымоудаление и подпор воздуха, и в каких местах.
ПО СНиП, вроде получается только дымоудаление(для коридора более 15 метров без естес. освещения) а вот как быть с лифтовыми шахтами и ЛК??

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
sample
Архитекторы заложили лестничные клетки задымляемыми, стало быть подпор в ЛК не нужен!
Дымоудаление из коридоров остается! А вот как быть с подпором в лифтовые шахты???? ответа пока не нашел bang.gif
Помогите определится, вроде везде почитал но не нашел конкретики....
EJIEHA
Если л/к задымляемые, то как люди при пожаре будут эвакуироваться из здания? Спросите у архитекторов.
sample
Добрый день, Елена! Сказали что за счет открытых окон в ЛК! Скорее всего имелось ввиду удаление дыма через открытые окна!
Вы думаете это не правильно?? Не подскажите на какой документ можно ссылаться, где описано что нельзя делать лестничные клетки задымляемыми в зданиях таких параметров!
EJIEHA
Здравствуйте smile.gif
Есть такой пункт в СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" :
п. 6.38 Лестничные клетки типа Л1 могут предусматриваться в зданиях всех классов функциональной пожарной опасности высотой до 28 м;
Л1 - как у Вас показаны. Так что, если высота здания не превышает, то лестницы и правда обычные.
sample
Также ознакомился с этим пунктом, и вроде бы не протеворечит! Только вот с высотой.... bestbook.gif
По СНиП 41-01-2003 "Отопление вент и кондиционирование" :
8.2 Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать:
а) из коридоров и холлов жилых, общественных, административно-бытовых и многофункциональных зданий высотой более 28 м. Высота здания (для эвакуации людей) определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных автомашин и нижней отметки открывающегося окна (проема) в наружной стене верхнего этажа (не считая верхнего технического);

По этой трактовке высота действительно в районе 26 метров!
Хотя считая с тех этажом более 28 метров!
Теперь непонятно какую трактовку имеет высота здания по СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" ????

И если вам не затруднительно просветите по поводу подпора в лифтовые шахты......
По СНиП 41-01-2003 "Отопление вент и кондиционирование" п. 8.13 получается и подпор в лифтовые шахты не нужен...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.