Taras
сообщение 20.2.2009, 14:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 28.12.2005
Из: Москов
Пользователь №: 1787



Здание лаборатории. Есть помещение с водородными печками. Само помещение образует отдельный пожарный отсек, соответственно все вентиляция оборудована противопожарными клапанами.
Возникает вопрос: что делать с местными отсосами от печек. Перекрывать их запрещено, противопожарный клапан ставить нельзя. С другой стороны, при пожаре отсек не изолируется. Как быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 20.2.2009, 15:59
Сообщение #2


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Что дословно сказано в задании о противопожарных клапанах на отсосах?
Ведь в аварийной ситуации МО не должен работать, поэтому уже неважно что клапан закрылся.
Ну и еще можно вывести МО сразу за пределы здания и выбросить. Тогда можно обойтись без ОЗК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 25.2.2009, 13:15
Сообщение #3


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44724
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Taras @ 20.2.2009, 14:54) [snapback]355883[/snapback]
Возникает вопрос: что делать с местными отсосами от печек. Перекрывать их запрещено, противопожарный клапан ставить нельзя. С другой стороны, при пожаре отсек не изолируется. Как быть?

Поясните пжста - в какой нормативке это запрещение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Taras
сообщение 2.3.2009, 15:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 28.12.2005
Из: Москов
Пользователь №: 1787



Получил подписанные техусловия.
Ссылаются на ПБ 03-598-03, где указано, что запрещено устанавливать шиберы в воздуховодах взрывоопасных систем. А для них шибер и клапан, видимо, одно и то же. В любом случае они мне ткнули в СНиП 41-01-2003 п.7.6.1, где написано, что я должен слушать их ТУ.

Сообщение отредактировал Taras - 2.3.2009, 15:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 2.3.2009, 16:59
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



В этом же СНиПе четко прописано где нужно ставить противопожарные клапаны. Про свои ТУ они могут в Экспертизе рассказать, если сами согласовывать будут, их быстро пошлют куда подальше. А если согласовывать тебе, то имеешь все основания упереться рогом. СНиП для нас самый главный документ.
Кстати, в этих печках водород выделяется? Ты вентиляторы для него нашел? Я уже обыскалась..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Taras
сообщение 3.3.2009, 12:36
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 28.12.2005
Из: Москов
Пользователь №: 1787



У Лиссанта взрывозащищенные есть, смотрю на такой ВР-300-45-2,0 В1. Вроде обещают, что проходит
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 3.3.2009, 15:09
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Говорят, что должен быть специальный сертификат на водород.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Taras
сообщение 3.3.2009, 16:36
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 28.12.2005
Из: Москов
Пользователь №: 1787



Ну позвони им, вроде как у них должен быть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Taras
сообщение 16.3.2009, 10:59
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 28.12.2005
Из: Москов
Пользователь №: 1787



Цитата(Странная Белка @ 3.3.2009, 15:09) [snapback]359276[/snapback]
Говорят, что должен быть специальный сертификат на водород.

Ириш, нашел. Был на "Мир климата", там Systemair линейку взрывозащищенных вентиляторов выпустил. У них есть специально на водород с сертификатом. EX серия с производными. Выбирай какой хочешь=)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 16.3.2009, 15:46
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Вот спасибо, дарагой! clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivb
сообщение 27.4.2009, 21:57
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 25.5.2007
Пользователь №: 8825



2 Странная Белка, Taras
У "КВМ" есть ВРПН-НВК, канальник, по взрывозащите подходит для IIC, Т1 (водород)
http://www.cvm.ru/down/Kanal'nye_ventilyatory.pdf (стр.16)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 13:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных