Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Отсос от водородной печки
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Технологическая вентиляция
Taras
Здание лаборатории. Есть помещение с водородными печками. Само помещение образует отдельный пожарный отсек, соответственно все вентиляция оборудована противопожарными клапанами.
Возникает вопрос: что делать с местными отсосами от печек. Перекрывать их запрещено, противопожарный клапан ставить нельзя. С другой стороны, при пожаре отсек не изолируется. Как быть?
JJJJ
Что дословно сказано в задании о противопожарных клапанах на отсосах?
Ведь в аварийной ситуации МО не должен работать, поэтому уже неважно что клапан закрылся.
Ну и еще можно вывести МО сразу за пределы здания и выбросить. Тогда можно обойтись без ОЗК.
Vano
Цитата(Taras @ 20.2.2009, 14:54) [snapback]355883[/snapback]
Возникает вопрос: что делать с местными отсосами от печек. Перекрывать их запрещено, противопожарный клапан ставить нельзя. С другой стороны, при пожаре отсек не изолируется. Как быть?

Поясните пжста - в какой нормативке это запрещение.
Taras
Получил подписанные техусловия.
Ссылаются на ПБ 03-598-03, где указано, что запрещено устанавливать шиберы в воздуховодах взрывоопасных систем. А для них шибер и клапан, видимо, одно и то же. В любом случае они мне ткнули в СНиП 41-01-2003 п.7.6.1, где написано, что я должен слушать их ТУ.
Странная Белка
В этом же СНиПе четко прописано где нужно ставить противопожарные клапаны. Про свои ТУ они могут в Экспертизе рассказать, если сами согласовывать будут, их быстро пошлют куда подальше. А если согласовывать тебе, то имеешь все основания упереться рогом. СНиП для нас самый главный документ.
Кстати, в этих печках водород выделяется? Ты вентиляторы для него нашел? Я уже обыскалась..
Taras
У Лиссанта взрывозащищенные есть, смотрю на такой ВР-300-45-2,0 В1. Вроде обещают, что проходит
Странная Белка
Говорят, что должен быть специальный сертификат на водород.
Taras
Ну позвони им, вроде как у них должен быть.
Taras
Цитата(Странная Белка @ 3.3.2009, 15:09) [snapback]359276[/snapback]
Говорят, что должен быть специальный сертификат на водород.

Ириш, нашел. Был на "Мир климата", там Systemair линейку взрывозащищенных вентиляторов выпустил. У них есть специально на водород с сертификатом. EX серия с производными. Выбирай какой хочешь=)
Странная Белка
Вот спасибо, дарагой! clap.gif
ivb
2 Странная Белка, Taras
У "КВМ" есть ВРПН-НВК, канальник, по взрывозащите подходит для IIC, Т1 (водород)
http://www.cvm.ru/down/Kanal'nye_ventilyatory.pdf (стр.16)