> Обвязка коллектора
juve
сообщение 27.2.2006, 19:23
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 1.12.2005
Пользователь №: 1622



Привет!
Всегда ставил перед коллектором ТП балансировочный вентиль. В проекте квартирного дома оказалось 4 вертикальных стояка, на каждом стояке 6 коллекторов по 4 петли (Wirsbo). Строители не поставили балансиры перед коллекторами, только на стояках. Я думаю лучше бы поставили. Дом еще строится. Кто как обвязывает коллектор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
allre
сообщение 28.2.2006, 17:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 9.12.2005
Из: Подмосковье
Пользователь №: 1675



На коллекорах должны быть балансировочные вентили и расходомеры на каждой петле.
Перед коллекторами ничего и не нужно ставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 28.2.2006, 18:24
Сообщение #3


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Может нужно, может нет ... Уважаемые инженеры, а что гадать и искать ответ на форуме ??? biggrin.gif blink.gif Вообще-то все рассчитывается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
allre
сообщение 28.2.2006, 19:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 9.12.2005
Из: Подмосковье
Пользователь №: 1675



Цитата(Alex_ @ Feb 28 2006, 18:25 )
Может нужно, может нет ... Уважаемые инженеры, а что гадать и искать ответ на форуме ??? biggrin.gif blink.gif Вообще-то все рассчитывается.

Правильно.
Рассчитывается поток по каждой отдельной петле коллектора, и после монтажа значение расхода выставляется балансировочным вентилем на каждой петле.
Именно поэтому общий балансировочный вентиль перед коллектором и не нужен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_juve_*
сообщение 1.3.2006, 10:03
Сообщение #5





Guest Forum






Если на стояке получается 24 петли, а может быть и намного больше. Уравнять их между собой? У вентилей на петлях нет нипелей для замера расхода. Так легче уравнять их на партнер-вентиле перед коллектором, а потом уже коллекторы. Они будут более независимы друг от друга, никто не сможет увеличить расход на своем коллекторе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
allre
сообщение 1.3.2006, 11:10
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 9.12.2005
Из: Подмосковье
Пользователь №: 1675



Вы хотели сказать, что на стояке 3 коллектора по 8 петель (8 по 3 петли и тд)?
А расходомеры на отдельных петлях должны быть, без них Вы теплый пол не настроите.
Альтернатива к которой лично я отношусь с недоверием - балансировка по оборотам вентиля, т.е. вслепую.
Расход "на своем коллекторе" никто не имеет возможности увеличить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2024, 14:26