Август
сообщение 25.2.2009, 10:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547



есть трубопровод пара 3,0 МПа и 325С (рабочие параметры).
необходимо выбрать арматуру!
если смотреть ГОСТ на условные давления, то при наших рабочих параметрах получаем 
условное давление 6,3 МПа (для ст.20).

есть второй паропровод 12 МПа и 325С (рабочие параметры)
опять же если смотреть ГОСТ на условное давлени, то получаем примерно 20 МПа!!! (для ст.20)
но мы согласовали с заводом на 9,81 МПа и 540С (для другой стали вроде 12Х1МФ)
по ГОСТу на условное давление для 12Х1МФ условное давление примерно 12МПа

так вот у меня вопрос где граница? когда арматуру выбирают по условному давлению, а где по рабочему???

Сообщение отредактировал Август - 25.2.2009, 10:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Август
сообщение 25.2.2009, 11:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547



Цитата(Август @ 25.2.2009, 10:46) [snapback]357219[/snapback]
но мы согласовали с заводом на 9,81 МПа и 540С (для другой стали вроде 12Х1МФ)
по ГОСТу на условное давление для 12Х1МФ условное давление примерно 12МПа


извеняюсь сталь 15Х1МФ вместо 12Х1МФ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 26.2.2009, 15:13
Сообщение #3


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Здравствуйте.
Есть рабочее давление, не забывайте также пробное 1,25 Рраб, при гидравлических испытаниях. Ру применяемой арматуры должно быть больше и того, и другого.
В первом случае должна подойти арматура на Ру 4,0 МПа. Хотя на испытаниях, конечно, бывает всякое, неплохо и на 6,3 МПа поставить.
Со вторым трубопроводом вы, по-моему, что-то напутали. Не бывает пара с такими параметрами - слишком низка температура. Больше похоже на питательный трубопровод, хотя для питательного, температура, наоборот, высока ИМХО. Так, для ТЭС с параметрами свежего пара 90 ата 535 град.С питательный трубопровод имеет рабочие параметры 160 ата и порядка 220-230 град.С. Выполняется из стали 20, прессуется на 200 ата. Какое Ру у арматуры там - убейте не знаю, я такое не проектировал, только эксплуатировал. Но точно не меньше 20 МПа. Так что, уточните пожалуйста параметры. Странно, что завод согласовал арматуру с Ру, меньшим чем рабочее давление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 26.2.2009, 17:11
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



В справочнике "Трубопроводная арматура" Гуревич Д.Ф. 1981г есть хороший пример по определению давления и стали арматуры. Что касается завода, ты мы в таких случаях требуем от завода гарантийное письмо, что при наших рабочих параметрах их продукция не развалится, если они за "базар отвечают", то письмо обязательно предоставят. В любом случае вы принимаете решение, а не завод.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Трубопроводная_арматура_Справочник_Гуревич_1981.rar ( 5,57 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 163
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Август
сообщение 27.2.2009, 6:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547



Цитата(Машинист @ 26.2.2009, 15:13) [snapback]357566[/snapback]
Так что, уточните пожалуйста параметры. Странно, что завод согласовал арматуру с Ру, меньшим чем рабочее давление.


Спасибо за оказанное внимание!!! wink.gif
Уточняю!!! rolleyes.gif
на трубопроводе аварийного слива от котла 12 МПа и 325С, по Вукаловичу это почти насыщенный пар, но всётаки влажный.
завод согласовал применение арматуры 1123-100-ЭМ-01 Ду100 с параметрами 9,81 МПа и 540С из стали 15Х1МФ. ОАО "ЧЗЭМ" (это не реклама!!!!)

Сообщение отредактировал Август - 27.2.2009, 6:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Август
сообщение 27.2.2009, 6:27
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547



Цитата(shadow @ 26.2.2009, 17:11) [snapback]357597[/snapback]
В справочнике "Трубопроводная арматура" Гуревич Д.Ф. 1981г есть хороший пример по определению давления и стали арматуры.

спсибо за справочник

Цитата(shadow @ 26.2.2009, 17:11) [snapback]357597[/snapback]
Что касается завода, ты мы в таких случаях требуем от завода гарантийное письмо, что при наших рабочих параметрах их продукция не развалится, если они за "базар отвечают", то письмо обязательно предоставят. В любом случае вы принимаете решение, а не завод.

так мы и согласовываем с ними официальным письмом!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274