Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: арматура на условное или рабочее давление
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
Август
есть трубопровод пара 3,0 МПа и 325С (рабочие параметры).
необходимо выбрать арматуру!
если смотреть ГОСТ на условные давления, то при наших рабочих параметрах получаем 
условное давление 6,3 МПа (для ст.20).

есть второй паропровод 12 МПа и 325С (рабочие параметры)
опять же если смотреть ГОСТ на условное давлени, то получаем примерно 20 МПа!!! (для ст.20)
но мы согласовали с заводом на 9,81 МПа и 540С (для другой стали вроде 12Х1МФ)
по ГОСТу на условное давление для 12Х1МФ условное давление примерно 12МПа

так вот у меня вопрос где граница? когда арматуру выбирают по условному давлению, а где по рабочему???
Август
Цитата(Август @ 25.2.2009, 10:46) [snapback]357219[/snapback]
но мы согласовали с заводом на 9,81 МПа и 540С (для другой стали вроде 12Х1МФ)
по ГОСТу на условное давление для 12Х1МФ условное давление примерно 12МПа


извеняюсь сталь 15Х1МФ вместо 12Х1МФ
Машинист
Здравствуйте.
Есть рабочее давление, не забывайте также пробное 1,25 Рраб, при гидравлических испытаниях. Ру применяемой арматуры должно быть больше и того, и другого.
В первом случае должна подойти арматура на Ру 4,0 МПа. Хотя на испытаниях, конечно, бывает всякое, неплохо и на 6,3 МПа поставить.
Со вторым трубопроводом вы, по-моему, что-то напутали. Не бывает пара с такими параметрами - слишком низка температура. Больше похоже на питательный трубопровод, хотя для питательного, температура, наоборот, высока ИМХО. Так, для ТЭС с параметрами свежего пара 90 ата 535 град.С питательный трубопровод имеет рабочие параметры 160 ата и порядка 220-230 град.С. Выполняется из стали 20, прессуется на 200 ата. Какое Ру у арматуры там - убейте не знаю, я такое не проектировал, только эксплуатировал. Но точно не меньше 20 МПа. Так что, уточните пожалуйста параметры. Странно, что завод согласовал арматуру с Ру, меньшим чем рабочее давление.
shadow
В справочнике "Трубопроводная арматура" Гуревич Д.Ф. 1981г есть хороший пример по определению давления и стали арматуры. Что касается завода, ты мы в таких случаях требуем от завода гарантийное письмо, что при наших рабочих параметрах их продукция не развалится, если они за "базар отвечают", то письмо обязательно предоставят. В любом случае вы принимаете решение, а не завод.
Август
Цитата(Машинист @ 26.2.2009, 15:13) [snapback]357566[/snapback]
Так что, уточните пожалуйста параметры. Странно, что завод согласовал арматуру с Ру, меньшим чем рабочее давление.


Спасибо за оказанное внимание!!! wink.gif
Уточняю!!! rolleyes.gif
на трубопроводе аварийного слива от котла 12 МПа и 325С, по Вукаловичу это почти насыщенный пар, но всётаки влажный.
завод согласовал применение арматуры 1123-100-ЭМ-01 Ду100 с параметрами 9,81 МПа и 540С из стали 15Х1МФ. ОАО "ЧЗЭМ" (это не реклама!!!!)
Август
Цитата(shadow @ 26.2.2009, 17:11) [snapback]357597[/snapback]
В справочнике "Трубопроводная арматура" Гуревич Д.Ф. 1981г есть хороший пример по определению давления и стали арматуры.

спсибо за справочник

Цитата(shadow @ 26.2.2009, 17:11) [snapback]357597[/snapback]
Что касается завода, ты мы в таких случаях требуем от завода гарантийное письмо, что при наших рабочих параметрах их продукция не развалится, если они за "базар отвечают", то письмо обязательно предоставят. В любом случае вы принимаете решение, а не завод.

так мы и согласовываем с ними официальным письмом!!!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.