|
  |
Канализация в кабинете химии |
|
|
|
26.2.2009, 12:09
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 5.8.2008
Пользователь №: 21252

|
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
26.2.2009, 12:32
|
Guest Forum

|
Цитата(garik2008 @ 26.2.2009, 12:09) [snapback]357510[/snapback] Он неправ - и сильно, если кабинет химии не на первом этаже. Вы же учились в типовой школе? Вспомните - К3 идет в коробах по классу. Потом объединяется с мойкой в помещении хранения реактивов (или как она там называется) Иначе - Вы гробите помещение под классом химии - в нем нельзя заниматься.
|
|
|
|
|
27.2.2009, 5:39
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 5.8.2008
Пользователь №: 21252

|
Видимо я учился не в типовой школе!  Можете поподробнее объяснить, что значит в коробах по классу? Это значит что КЗ будет идти под партами вдоль рядов? А как тогда ее собирать, ведь об нее будут спотыкаться ученики. Может лучше сделать деревянные полы и пройти в них?...Прикрепляю файл с расстановкой лабораторных столов....Заранее благодарен
|
|
|
|
|
28.2.2009, 12:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 406
Регистрация: 25.1.2009
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130

|
Цитата(garik2008 @ 27.2.2009, 5:39) [snapback]357695[/snapback] Видимо я учился не в типовой школе!  Можете поподробнее объяснить, что значит в коробах по классу? Это значит что КЗ будет идти под партами вдоль рядов? А как тогда ее собирать, ведь об нее будут спотыкаться ученики. Может лучше сделать деревянные полы и пройти в них?...Прикрепляю файл с расстановкой лабораторных столов....Заранее благодарен У меня создалось ощущение, что лабораторные столы расставлены неверно. Может есть смысл поставить их в линию вдоль цифровой оси в два ряда вплотную друг к другу? В кабине химии для лабораторных работ у нас они стояли именно так. Преподаватель подходит со спины к учащемуся. При такой расстановке в три ряда с проходами между рядами и столами, Вы, вряд ли соберете канализацию в пределах этажа. Не претендую на единственно возможное решение, но по памяти как-то вот так.
|
|
|
|
|
28.2.2009, 12:58
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Задайте вопрос своему технологу-его косяк. Зачем в кабинете подвод воды к каждому учебному месту. Раковина только у учительского стола и может у выхода. Все "экскрименты" делаются в лаборатории там столы по стене и канашка по стене.
Сообщение отредактировал Сантехник - 28.2.2009, 13:02
|
|
|
|
|
28.2.2009, 13:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Сколько видел я, в хим аудиториях поднят пол под столами и все коммуникации там.
|
|
|
|
|
28.2.2009, 14:13
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Йота никому об этом не расказывайте, ибо в полах классов и лабораторий прокладка канализации запрещена нашими снипами.
|
|
|
|
|
28.2.2009, 14:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Сантехник @ 28.2.2009, 13:13) [snapback]358148[/snapback] Йота никому об этом не расказывайте..... А я не о канализации, я о полах......
|
|
|
|
|
28.2.2009, 14:26
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Половой вопрос? Об этом можно и нужно.
|
|
|
|
|
28.2.2009, 17:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 406
Регистрация: 25.1.2009
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130

|
Цитата(Сантехник @ 28.2.2009, 12:58) [snapback]358127[/snapback] Задайте вопрос своему технологу-его косяк. Зачем в кабинете подвод воды к каждому учебному месту. Раковина только у учительского стола и может у выхода. Все "экскрименты" делаются в лаборатории там столы по стене и канашка по стене. Может это просто назвали кабинетом химии, а это вполне может быть кабинет для лабораторных работ, тогда для каждого учащегося должно быть индивидуальное место оборудованное сливом для отработанных реактивов.
|
|
|
|
|
28.2.2009, 18:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33400
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(BUFF @ 26.2.2009, 12:32) [snapback]357516[/snapback] Он неправ - и сильно, если кабинет химии не на первом этаже. Вы же учились в типовой школе? Вспомните - К3 идет в коробах по классу. Потом объединяется с мойкой в помещении хранения реактивов (или как она там называется) Иначе - Вы гробите помещение под классом химии - в нем нельзя заниматься. В типовой школе "самолетиком" кабинет химии на 1-м этаже и от каждого стола К 3 опускается в техподполье и там собирается.А вот вода видел 2 варианта- в коробе по классу и вместе с канализацией в техподполье.
|
|
|
|
|
28.2.2009, 19:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 6.11.2008
Из: Волжский
Пользователь №: 24982

|
У нас в типовой школе "самолётиком" именно так и были расположенны столы с мойками, как на вашем чертеже. Общий сборный трубопровод был проложен под учительской кафедрой и далее в лаборантскую. Класс был на 2 этаже. А пункты СНиП в которых написано, что нельзя рокладывать сети К1 в рабочих комнатах, относятся к чужим сетям от приборов из других помещениях. А в своем все можно.
|
|
|
|
|
28.2.2009, 23:22
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Цитата(Alissa @ 28.2.2009, 19:37) [snapback]358187[/snapback] У нас в типовой школе "самолётиком" именно так и были расположенны столы с мойками, как на вашем чертеже. Общий сборный трубопровод был проложен под учительской кафедрой и далее в лаборантскую. Класс был на 2 этаже. А пункты СНиП в которых написано, что нельзя рокладывать сети К1 в рабочих комнатах, относятся к чужим сетям от приборов из других помещениях. А в своем все можно. Очень интересно. И где есть такие разъяснения?
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
28.2.2009, 23:30
|
Guest Forum

|
Цитата(инж323 @ 28.2.2009, 18:29) [snapback]358176[/snapback] В типовой школе "самолетиком" кабинет химии на 1-м этаже и от каждого стола К 3 опускается в техподполье и там собирается. в двух моих - вот таких - более поздний проект 70..80-х годов, кабинет химии - на втором этаже.
Сообщение отредактировал BUFF - 28.2.2009, 23:32
|
|
|
|
|
4.3.2009, 13:31
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 5.8.2008
Пользователь №: 21252

|
Согласно САНПИН 2.4.2 "ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ" п.2.4.4 В кабинетах физики и химии устанавливают двухместные ученические лабораторные столы (с надстройкой и без нее) с подводкой электроэнергии, сжатого воздуха (лаборатория физики). Лаборатория химии оборудуется вытяжными шкафами, расположенными у наружной стены возле стола преподавателя. Пытались переубедить "заказчика", давили на проблематичность устройства - не помогло! А строители говорят что полы надо поднимать (при прокладке сетей в конструкции пола) на 360 мм, согласно пожарных норм. Вот и получается делема....
|
|
|
|
|
4.3.2009, 13:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33400
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Термин "самолетик" весьма разговорный и широк в трактовке почему то стал. Бафф, на фото там не "самолетик "- это другой проект. Вот (попытаюсь так же вставить такую фотку- это 6к3 на фото.Это спецшкола МИФИ например.) http://www.gdeetotdom.ru/map/#map_hНе получается.Тогда адресом- ул. Москворечье д.6 к.3 , можно на этой же карте глянуть.
Сообщение отредактировал инж323 - 4.3.2009, 13:58
|
|
|
|
|
4.3.2009, 14:40
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Цитата(garik2008 @ 4.3.2009, 13:31) [snapback]359805[/snapback] Согласно САНПИН 2.4.2 "ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ" п.2.4.4 В кабинетах физики и химии устанавливают двухместные ученические лабораторные столы (с надстройкой и без нее) с подводкой электроэнергии, сжатого воздуха (лаборатория физики). Лаборатория химии оборудуется вытяжными шкафами, расположенными у наружной стены возле стола преподавателя. Пытались переубедить "заказчика", давили на проблематичность устройства - не помогло! А строители говорят что полы надо поднимать (при прокладке сетей в конструкции пола) на 360 мм, согласно пожарных норм. Вот и получается делема....  Запросите письмом у заказчика какой вариант нарушения снипа он выбирает. А что еще можно я не в курсах. Поставить в известность заинтересованных лиц о нарушениях и поберечь нервы имхо.
|
|
|
|
|
5.3.2009, 5:32
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 5.8.2008
Пользователь №: 21252

|
Цитата(Alissa @ 28.2.2009, 22:37) [snapback]358187[/snapback] А пункты СНиП в которых написано, что нельзя рокладывать сети К1 в рабочих комнатах, относятся к чужим сетям от приборов из других помещениях. А в своем все можно. Alissa, вы не могли бы уточнить источник такой информации. Очень надо! Потому как согласно п17.10 СНиП 2.04.01-85 прокладка внутренних канализационных систем не допускается:......, в полу.....учебных аудиторий...
|
|
|
|
|
5.3.2009, 5:37
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 5.8.2008
Пользователь №: 21252

|
Цитата(Сантехник @ 4.3.2009, 17:40) [snapback]359842[/snapback] Запросите письмом у заказчика какой вариант нарушения снипа он выбирает. А что еще можно я не в курсах. Поставить в известность заинтересованных лиц о нарушениях и поберечь нервы имхо. Хотелось бы сделать все так как вы сказали, но мы имеем дело с заказчиком, в роли которого выступает муниципальная структура и ни о каких нарушениях СНиПа и речи не может идти  ...Вот и ломаем теперь голову...
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
5.3.2009, 13:02
|
Guest Forum

|
Цитата(инж323 @ 4.3.2009, 13:57) [snapback]359819[/snapback] Бафф, на фото там не "самолетик "- это другой проект. так я и написал - что учился в типовой школе более позднего проекта. вот самолетик, этот?а напротив через дорогу - мой более поздний проект. Какая разница вообще? Разговор про Машкина? первая фраза 2.4.4. СанПиН: Цитата 2.4.4. Кабинеты физики и химии должны быть оборудованы специальными демонстрационными столами, где предусмотрены пульты управления проектной аппаратурой, подача воды, электричества, канализации. так в чем проблема? где ставить столы или где вести канализацию?
Сообщение отредактировал BUFF - 5.3.2009, 13:02
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
5.3.2009, 13:13
|
Guest Forum

|
глянул чертеж - так у нас столы и стояли, как в любом другом классе. Вполне похоже - только лаборантская по другому расположена. Только еще были,кажется, розетки, и не помню, был ли подвод чистой воды. И это не К1. Дети там не срать будут. Это производственная канализация, предполагающая слив реактивов. И насколько я помню, мы ходили и переступали через короба. Три короба под столами. И радовались, что наша классная - географичка, и нам убирать не кабинет химии, а кабинет географии - мыть полы удобней, без коробов.
|
|
|
|
|
7.7.2010, 11:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45877

|
А такой вопрос, канализация с кабинета химии производственная - К3, а на выпуске какая-то очистка стоков необходима???
|
|
|
|
|
7.7.2010, 12:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441

|
Можно сливать и в К1, там вообще чисто "символический" слив. Вот вам наглядный пример, прошедший все возможные экспертизы. Кабинет химии находится на 2-м этаже.
Сообщение отредактировал Reflex - 7.7.2010, 12:08
Прикрепленные файлы
Блок_Б.dwg ( 1,21 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 389
|
|
|
|
|
7.7.2010, 16:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45877

|
Так все-таки кто-нибудь точно может сказать, в кабинете химии канализация будет К1 или К3??? и если К3, то где это прописано??
|
|
|
|
|
15.7.2010, 11:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 28.5.2009
Из: Томск
Пользователь №: 34072

|
Делала проект для муниципалов, сливала в К1, все гладко
|
|
|
|
|
19.7.2012, 9:51
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Reflex @ 7.7.2010, 12:03)  Можно сливать и в К1, там вообще чисто "символический" слив. Вот вам наглядный пример, прошедший все возможные экспертизы. Кабинет химии находится на 2-м этаже. Одни нарушения....Канажка под потолком компьютерного класса...Стояки в стенах со стороны учебных классов...ПК висят....
|
|
|
|
|
19.7.2012, 10:55
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(Водяной @ 19.7.2012, 9:51)  Одни нарушения....Канажка под потолком компьютерного класса...Стояки в стенах со стороны учебных классов...ПК висят.... За два года они сами разобрались и уже все построили или нет )))
Сообщение отредактировал ViC - 19.7.2012, 10:57
|
|
|
|
|
19.7.2012, 13:12
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(ViC @ 19.7.2012, 10:55)  За два года они сами разобрались и уже все построили или нет ))) да я думал чёнть почерпнуть из данных великолепных рисунков....по кабинету химии...но, видимо, не получиться)
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума
|