господа, давайте не отходить от темы.
проблемы энергосбережения в отдельно взятой стране прошу обсуждать в другой теме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 11.1.2010, 8:16
Сообщение #152





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Так на деньги бюджета предагается абонентам продублировать работу градирен на ТЭЦ, да еще и оплатить это(кому то ресурс, кому то и оборудование)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ail
сообщение 11.1.2010, 10:15
Сообщение #153





Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 2.11.2005
Из: Minsk
Пользователь №: 1455



Прикольно! Обсуждаем эффективность рекуператоров, а оно, оказывается, русским и не надо!
Наверное надо оборудование подороже для того, чтобы сверху намазанное было толще
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.1.2010, 11:40
Сообщение #154





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Гена @ 10.1.2010, 17:57) *
Если речь идёт о температуре подачи 800С, то у многих конденсационных котлов температура отходящих газов будет примерно такой же.

Температура подачи не имеет отношения к режиму котла и температуре уходящих газов. Определяет режим и температуру ух. газов - обратка. - В котлах уходящие газы и отопительная вода на встречных курсах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 11.1.2010, 15:51
Сообщение #155


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Ну огласИте же кто-нибудь цифирь, типа рекуператор с монтажом стОит ХХХХХХ рублей, экономия ХХГкал тепла в год, стоимость 1 Гкал - ХХХХХруб. И все дела.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.1.2010, 16:55
Сообщение #156





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Нет проблем...
Берите и считайте.....
Стоимости оборудования ваших цен у меня нет...вы уж сами...нибудь как smile.gif

Сообщение отредактировал jota - 11.1.2010, 16:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Бойко+_*
сообщение 11.1.2010, 19:07
Сообщение #157





Guest Forum






Цитата(Alex_ @ 11.1.2010, 15:51) *
Ну огласИте же кто-нибудь цифирь, типа рекуператор с монтажом стОит ХХХХХХ рублей, экономия ХХГкал тепла в год, стоимость 1 Гкал - ХХХХХруб. И все дела.

Уважаемый Alex_ трудно говорить вОоще по стране. Велика она. До крайности .. Чудоковата.
Стоимость 1 Гкал/час по России, ВДУМАЙТЕСЬ, от 500 до !!! 9000 руб/Гкал. Топливня составляющая в этой цене меньше 30%. Вдумайтесь. Это на предприятиях ТЭК (ПРИ СОВЕТАХ СЧИТАЛОСЬ ПЛОХО МЕЬШЕ 80%)
По странам СНГ, сидящих на нашем газе, !!! 300-2000 руб/Гкал. О каких долговременных сроках окупаемости может идти речь.
Полная стоимость, утяжелния, цены (проект+установка с автоматикой +монтаж) приточно-вытяжного агрегата составляет великую тайну.
По моему анализу 50%. Это если делать все "чужими руками", но со скидкой около 40%
Самые дешевые утилизаторы на костромском кал. заводе. От 100 баксов за секцию. Родственников там нет.

ail! Никто не пытается сказать, что не нужны. Нужны, но только после реализации более дешевых мероприятий. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЗДЕСЬ ОПРЕДЛЯЕТ РЕЗУЛЬТАТ. Рядом с факелом попутного газа, градирней, на краю с бескрайней тайгой рекуператор из энергосберегающег, превращается в ....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гена
сообщение 11.1.2010, 20:40
Сообщение #158





Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140



Цитата(Бойко+ @ 11.1.2010, 1:22) *
25 лет для энергосберегающего оборудования? ...

Передёргивать то не надо. Под ваши слова
Цитата
Бойко+
...обычно в экономике срок службы техничесого изделия ограничивается 5 годами (для оптимистов) 10 лет.

попадает всё, от мясорубки до космического спутника.
Да и что должно помешать тому же пластинчатому рекуператору отстоять этот срок? То, что приходит что то новое и более экономичное, может и не быть серьёзным аргументом. Ну, например, установили (затратив определённую денюжку) один или пару пластинчатых рекуператоров и начали экономить 40-60% тепловой энергии. Через десять лет приходят менагеры и говорят, техническая революция на дворе, ставь роторный, будешь экономить не 40-60%, а 85 (после технических разборок и приведения к реальным условиям объекта - 50-75%). Правда стоит другую денюжку, поболее ранее затраченной, но ведь революция, ноу-хау, нанопрорыв и т.д. и т.п. И что?
Весьма высока вероятность, что прикинув, сколько времени дополнительные 10-15% экономии будут отрабатывать эту замену, хозяин откажется. Кроме того, в серьёзных организациях приняты амортизационные отчисления и затраты на текущий ремонт и обслуживание, берущиеся в процентах от стоимости существующего оборудования. Раньше эти проценты устанавливались в зависимости от сроков службы, указанных в ВСНах, интересно, чем руководствуются сейчас в России.

Цитата
Генадий, ну скажите мне, какое отношение имеет несомненно благородное дело строительства школы, к наличию в ней роторного рекуператора вытяжного воздуха? Компьютеры и хорошую зарплату учителям туда бы.

Если установка рекуператора экономически обоснована, то одно другому не мешает.

Цитата
Кто делегировал Вас на выражение общей точки зрения? Давайте сначала каждый за себя.

Давайте. Для начала приведите нормативный документ, подтверждающий ваши слова, где вы за всю экономику расписались:
Цитата
обычно в экономике срок службы техничесого изделия ограничивается 5 годами



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гена
сообщение 11.1.2010, 20:57
Сообщение #159





Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140



Цитата(jota @ 11.1.2010, 10:40) *
Температура подачи не имеет отношения к режиму котла и температуре уходящих газов. Определяет режим и температуру ух. газов - обратка. - В котлах уходящие газы и отопительная вода на встречных курсах.


Конечно, просто резанула глаз температура уходящих газов конденсационного котла (в неконденсационном режиме) в 200 оС. Бойко+, эту цифирь для пущей острастки применил, может и не имея в виду современные конденсационники. Вот я и привёл реальные значения применительно к значению подачи котла, раз речь шла о ней. А в паспортных данных обычно указывается температура уходящих газов при определённом перепаде подача/обратка. Какова, по вашему, обратка у котла с развитым теплообменником( практически большинство конденсационников), ежели температура отводимых продуктов сгорания будет 200 оС, а расход теплоносителя номинальный? smile.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Бойко+_*
сообщение 11.1.2010, 21:08
Сообщение #160





Guest Forum






Цитата(Гена @ 11.1.2010, 20:40) *
Передёргивать то не надо. Под ваши слова
попадает всё, от мясорубки до космического спутника.
Да и что должно помешать тому же пластинчатому рекуператору отстоять этот срок? То, что приходит что то новое и более экономичное, может и не быть серьёзным аргументом. Ну, например, установили (затратив определённую денюжку) один или пару пластинчатых рекуператоров и начали экономить 40-60% тепловой энергии. Через десять лет приходят менагеры и говорят, техническая революция на дворе, ставь роторный, будешь экономить не 40-60%, а 85 (после технических разборок и приведения к реальным условиям объекта - 50-75%). Правда стоит другую денюжку, поболее ранее затраченной, но ведь революция, ноу-хау, нанопрорыв и т.д. и т.п. И что?
Весьма высока вероятность, что прикинув, сколько времени дополнительные 10-15% экономии будут отрабатывать эту замену, хозяин откажется. Кроме того, в серьёзных организациях приняты амортизационные отчисления и затраты на текущий ремонт и обслуживание, берущиеся в процентах от стоимости существующего оборудования. Раньше эти проценты устанавливались в зависимости от сроков службы, указанных в ВСНах, интересно, чем руководствуются сейчас в России.
Если установка рекуператора экономически обоснована, то одно другому не мешает.
Давайте. Для начала приведите нормативный документ, подтверждающий ваши слова, где вы за всю экономику расписались:


Уважаемый Гена! Я, видимо, исчерпал аргументы. Мысль моя, по обсуждаемой теме, была одна и проста как пять копеек. Лень, из пустого в порожнее.
Давайте останемся каждый при своем.
С Уважением! Александр
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vlad_vlad_*
сообщение 11.1.2010, 22:01
Сообщение #161





Guest Forum






Цитата(jota @ 7.1.2010, 22:52) *
Встречался с адиабатным охлаждением выброса вспрыском воды и тем самым охлаждение притока без увеличения влагосодержания. Но греть выбрасываемый воздух !!?? - я думал что "дяди шутют".
Тогда уже греть приток до рекуператора по сигналу датчика. А лучше всего, переключать работу рекупа клапанами на полную или частичную рециркуляцию.....для оттайки
Skaramush по-моему упоминал....

Да какие уж там шутки!
Свегоноводы долго карусели каруселили вокруг Хозяина элитной квартиры. Все втихаря с монтажниками перетирали про старую версию своей хваленой установки, а вот новая... Мол в новой версии уже разморозка ротора реализована. Может оценили на глазок стоимость квартиры и, соответственно, банковский счет Хозяина и хотели раскрутить на замену установки на новую?

Хозяину, ессно, все "тайное" потом доложили. Я как мог утешал Хозяина, который поначалу очень расстроился, что купил старую версию уже после "выхода в свет" новой, да еще по дикой цене. Позже он через подставных узнавал сколько стоит новая - тихо ошалел. Ну что тут скажешь... Умеют шведские выученики впаривать оборудование...

Меня подряжали на перемонтаж, чтобы сделать догрев наружного воздуха до ротора, как это и напрашивается, но я отказался, т.к. там калорифер не втиснуть, а вот на отработанном воздухе - без проблем.

Для интереса нашел док. на новую версию (которая у них "С"). Действительно, после обмерзания ротора он начинает вращаться с очень малой скоростью, что позволяет произвести оттайку вытяжным теплым воздухом. Но возникает вопрос: а если мороз на улице стоит -25С три месяца, как наших "северах", то какая будет хваленая фактическая эффективность их ротора при наличии увлажнения? Ведь при такой разморозке кпд падает до нуля!

Не был еще у Хозяина и даже не звонил - некогда, да и помочь ничем не могу, если у свегонцев не выйдет.
Будет информация - напишу.

Цитата(инж323 @ 11.1.2010, 9:16) *
Так на деньги бюджета предагается абонентам продублировать работу градирен на ТЭЦ, да еще и оплатить это(кому то ресурс, кому то и оборудование)

Да, русским при таких смешных ценах на энергоносители это не нужно. Вот если бы цены были как в EU, тогда бы думали об экономии и факелы из попутного газа не обогревали бы тундру!
Но повышать резко цены на энергоносители нельзя - это удар по промышленности и по социальной сфере, поэтому повышают помальеньнку, не как при Ельцине. Боятся. И хорошо, что боятся. Иначе опять бы выиграли и без того жирные сырьевики, а все остальное бы билось в ковульсиях, не исключено, что и само царство.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 23.1.2010, 0:42
Сообщение #162





Guest Forum






Тут еще одна мегаэффективность наблюдалась: http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_...y#message100509

Сообщение отредактировал Boris Blade - 23.1.2010, 0:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Andrey1974_*
сообщение 21.1.2011, 21:17
Сообщение #163





Guest Forum






Уважаемые Коллеги!
Прошу дать рекомендацию по выбору на основе имеющегося практического опыта:
1) Какая установка будет предпочтительнее по надежности, меньшему риску обмерзания рекуператора, эффективности - SYSTEMAIR VR700DCV c роторным рекуператором или ALASKA R-700 с двойными последовательными пластинчатыми гигроскопичными рекуператорами. Параметры вытяжного воздуха по влажности 50%, t-24C ( в системе увлажнитель ) . Желательны также рекуперация влажности и отсутствие дисбаланса из-за циклов размораживания в виде превышения вытяжного обьема над приточным.
2) До какой температуры делать предварительный электроподогрев приточного воздуха?
Заранее благодарю откликнувшихся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 21.1.2011, 21:38
Сообщение #164


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22408
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Какова минимальная расчётная наружная температура?
И, вообще-то, последнее время свегоноводы ограничивают область применения своей чудо - техники 35% влажности удаляемого воздуха. Выше - по специальному расчёту и согласованию с предподогревом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Andrey1974_*
сообщение 21.1.2011, 22:36
Сообщение #165





Guest Forum






Миимальная расчетная -25С. О Свегоне не думал, дорог , наверное, да и не слыхал я о таких слабых установках на 700 кубов от Свегон. Еще рассматривается Фалькон Flexit, но кажется Системэйр или Аляска будут получше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 22.1.2011, 7:43
Сообщение #166


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



мое мнение: ротор на влажный воздух - ни в коем случае!

помимо расчетов и прочего нужна вменяемая автоматика.
в идеале, она должна уметь:
а) держать темп. выбрасываемого воздуха >= точки росы вытяжного
б) уметь сушить ротор буде по какой-либо причине он таки заморозится.

на влажном воздухе либо пластины с байпасом, либо гликоль. последний в плане отсутствия саморазрушения надёжнее всего.
ну и обязательно нужно попытаться просчитать реальную экономику. может случиться так что для вашего случая любая рекуперация - экономическая утопия smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 22.1.2011, 11:46
Сообщение #167


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22408
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Ну почему же, расчёт для блоков, которые применяет Flexit (они и используют продукцию завода Rekuperator) даже для одного пластинчатого показывает отсутствие обмерзания при заданных условиях и подогрев от -25 до +4. Использование двух пластинчатых блоков последовательно - нет обмерзания и возможность нагрева подаваемого воздуха от -25 до +16.

Правда, ни о каком возврате влаги речь тут не идёт. Разве только пускать конденсат на увлажнитель, но сильно берут сомнения насчёт допустимости такого варианта.

Сообщение отредактировал Skaramush - 22.1.2011, 11:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 22.1.2011, 15:16
Сообщение #168


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Skaramush @ 22.1.2011, 14:46) *
Ну почему же, расчёт для блоков, которые применяет Flexit (они и используют продукцию завода Rekuperator) даже для одного пластинчатого показывает отсутствие обмерзания при заданных условиях и подогрев от -25 до +4. Использование двух пластинчатых блоков последовательно - нет обмерзания и возможность нагрева подаваемого воздуха от -25 до +16.

Правда, ни о каком возврате влаги речь тут не идёт. Разве только пускать конденсат на увлажнитель, но сильно берут сомнения насчёт допустимости такого варианта.


либо я дурак...
воздух +24/50% имеет точку росы около +12*С, каким таким волшебным образом его можно охладить ниже нуля и не получить воду в виде льда?

Цитата
свегоноводы ограничивают область применения своей чудо - техники 35% влажности удаляемого воздуха
не задав вторую координату, эта цифра просто ниочем.. типо сферического коня в плоском вакууме smile.gif

вопщем боле-мене сносно ротор справляется с точкой росы чуть ниже нуля и если при этом воздух не на много холоднее её. как только дельта меж т.р. и темп.удаляемого воздуха вырастает вниз - сушите весла, ротор и выгребайте лед изовсех дыр типо секция вента, трубочки дифф.датчиков и прочее и прочее.
и будь проклят тот день когда некий чудак изобрел ротор и ... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Andrey1974_*
сообщение 22.1.2011, 15:49
Сообщение #169





Guest Forum






Цитата
Использование двух пластинчатых блоков последовательно - нет обмерзания и возможность нагрева подаваемого воздуха от -25 до +16.

Правда, ни о каком возврате влаги речь тут не идёт. Разве только пускать конденсат на увлажнитель, но сильно берут сомнения насчёт допустимости такого варианта.


Прошу прощения, но если пластинчатые теплообменники ( 2-3 друг за другом ) из гигроскопичной целлюлозы, то влага должна возвращаться из вытяжного воздуха в приточный. Чем больше теплообменников идет друг за другом тем меньше температурно-влажностная разница между входящим в каждый теплообменник и выходящий из него воздух и по идее иже риск обмерзания. У Аляски даже не предусмотрен дренаж конденсата, то есть влага явно возвращается...

Какие могут быть подводные камни, тем более с предварительным подогревом приточного воздуха? Почему Флексит перестал делать аналогичные Аляске системы с множественными пластинчатыми теплообменниками?

На какую температуру все-таки электроподогрев програмировать для гарантированной защиты от обмерзания теплообменников?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 22.1.2011, 16:12
Сообщение #170





Guest Forum






перед глазами лежит подбор фирмы ХХХ
электронагреватель:
вход возд. зима -34*С 80%
выход возд.зима -28*С 43%

Перекрестноточный т/обменник:
вход возд. зима -28*С 43%
вход возд. приток зима 3,6*С 3%
выход возд. вытяжка зима 22*С 60%
выход возд. приток зима 3,7*С 100%

Роторы в бассейнах и коттеджах -было дело автоматизировал, без подогревов.

Сообщение отредактировал Boris Blade - 22.1.2011, 16:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 22.1.2011, 16:33
Сообщение #171





Guest Forum






Цитата(LordN @ 22.1.2011, 9:43) *
в идеале, она должна уметь:
а) держать темп. выбрасываемого воздуха >= точки росы вытяжного


Работають примерно как в цитате, только не по точке росы, а просто выше 0*С
Не забываем про запас мощности основного калорифера.
Камень в том, что при хороших минусах энергоэффективность установки с рекуператором сильно ухудшается.

Сообщение отредактировал Boris Blade - 22.1.2011, 16:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 22.1.2011, 18:52
Сообщение #172


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22408
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(LordN @ 22.1.2011, 14:16) *
либо я дурак...
воздух +24/50% имеет точку росы около +12*С, каким таким волшебным образом его можно охладить ниже нуля и не получить воду в виде льда?

Основной конденсат получается на первом блоке, а на нём охлаждение идёт не до нуля. То есть, выпадение конденсата без риска обмерзания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 22.1.2011, 20:15
Сообщение #173


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Andrey1974 @ 22.1.2011, 15:49) *
Прошу прощения, но если пластинчатые теплообменники ( 2-3 друг за другом ) из гигроскопичной целлюлозы, то влага должна возвращаться из вытяжного воздуха в приточный.

Ну да. Конденсат выпадает на целлюлозу, но влагу из воздуха целлюлоза не забирает. Поэтому влажность вытяжного воздуха после такого рекуператора все равно 100% и нельзя допускать дальнейшее охлаждение этого воздуха ниже 0С.
Цитата
... только не по точке росы, а просто выше 0*С
Камень в том, что при хороших минусах энергоэффективность установки с рекуператором сильно ухудшается.

Вот она и правда в двух словах. Остальное - сказки продавцов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 22.1.2011, 20:57
Сообщение #174





Guest Forum






Цитата(Boris Blade @ 22.1.2011, 18:12) *
перед глазами лежит подбор фирмы ХХХ
электронагреватель:
вход возд. зима -34*С 80%
выход возд.зима -28*С 43%

Перекрестноточный т/обменник:
вход возд. зима -28*С 43%
вход возд. приток зима 3,6*С 3%
выход возд. вытяжка зима 22*С 60%
выход возд. приток зима 3,7*С 100%

электронагреватель: 55 кВт
полная мощность энергоутилизации: 288 кВт.
И это не будет обмерзать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 22.1.2011, 21:01
Сообщение #175


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22408
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А где обмерзание, если охлаждение удаляемого идёт до +3,7?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 22.1.2011, 21:10
Сообщение #176





Guest Forum






Цитата(Skaramush @ 22.1.2011, 23:01) *
А где обмерзание, если охлаждение удаляемого идёт до +3,7?

цыфро то вижу, веры особой им нет. агрегат собран и даже работал, но было относительно тепло -10*С,
сейчас в самый раз (-30*С ночью) но эксплуатация так накрутила теплосеть, что подача стала больше обратки, так что убедится не получилось.
А вода таки лилась из т/о рекой.

Сообщение отредактировал Boris Blade - 22.1.2011, 21:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 22.1.2011, 21:40
Сообщение #177


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Skaramush @ 22.1.2011, 21:52) *
Основной конденсат получается на первом блоке, а на нём охлаждение идёт не до нуля. То есть, выпадение конденсата без риска обмерзания.
это и козе понятно, но - кто-то ведь должен грамотно разрулить этот эффект, т.е. надо туда затолкать большее кол-во сухого холодного чтоб снять разность энтальпий. ага? кто и как это сделает? и в какую цифру это обойдется? и кто ваще это умеет делать, и делает ли вообще? smile.gif

ну и дале что? ну добились точки росы = 0*С. ну еще смогли вытянуть пару-тройку градусов без засорения льдом. и что? чем весь этот геммор отличен от гликолевого рекуператора по эффективности? подозреваю что ничем. так? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 22.1.2011, 22:02
Сообщение #178


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(LordN @ 22.1.2011, 21:40) *
чем весь этот геммор отличен от гликолевого рекуператора по эффективности? подозреваю что ничем. так? smile.gif

Не совсем. В теплую погоду (Тнар>0) эффективность пластинчатых машинок чуток повыше будет. Кроме того, если используются пластины из целлюлозы (Lossnay и т.п.), то в приток возвращается еще и часть влаги, Но это, пожалуй, все.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 23.1.2011, 0:41
Сообщение #179





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(LordN @ 22.1.2011, 20:40) *
чем весь этот геммор отличен от гликолевого рекуператора по эффективности? подозреваю что ничем. так? smile.gif

А шо, гликолевый не замерзает? ......ну может меньше, потому как коэф. возврата тепла до 50%....ага, ещё насос с потреблением нехилым т.к. dT 2-3*С и контур до кучи....
Ну конечно, если других вариантов нет, тогда да....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 23.1.2011, 9:47
Сообщение #180


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
А шо, гликолевый не замерзает? ......ну может меньше, потому как коэф. возврата тепла до 50%....
из всех типов рекуператоров он наиболее управляем.
что до эффективности - на влажном воздухе любой рекуператор будет иметь неважную эффективность из-за подогрева, отттайки, увеличения сопротивления и прочего.. или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 21:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных