Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Подпор воздуха в лифт.шахту
igor12345
сообщение 1.3.2009, 13:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 29.1.2009
Из: Новороссийск
Пользователь №: 28340



Добрый день уважаемые коллеги. У меня 10 этажное жилое здание, два пассажирских лифта, тех.этажа нет. Заказчик предлагает делать подпор воздуха в лифтовую шахту из подвала. Кто ни-будь так делал? Посоветуйте чем можете. Заранее спасибо.

Сообщение отредактировал igor12345 - 1.3.2009, 13:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 2.3.2009, 9:49
Сообщение #2


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Был и такой вариант. Только этажей было 7. Всё нормально прошло.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
igor12345
сообщение 2.3.2009, 11:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 29.1.2009
Из: Новороссийск
Пользователь №: 28340



Спасибо Елена, а какой вы ставили вентилятор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 2.3.2009, 11:38
Сообщение #4


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Везовские осевики ВО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
igor12345
сообщение 3.3.2009, 15:30
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 29.1.2009
Из: Новороссийск
Пользователь №: 28340



Елена у меня к Вам еще вопрос - расчет делается так же как и при подаче сверху или же по своему? Забор воздуха делать на высоте 2 м. от земли??? Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 3.3.2009, 16:35
Сообщение #6


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Совершенно верно. И расчёт обычный, т.к. другого не нашла, и забор на 2 м от земли сделали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
igor12345
сообщение 3.3.2009, 17:35
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 29.1.2009
Из: Новороссийск
Пользователь №: 28340



Спасибо. А мне тут один кандидат тех. наук. доказывает, что по снип можно делать подачу в лифтовые шахты только сверху.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 3.3.2009, 17:45
Сообщение #8


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Всё очень просто - он приводит ссылку на конкретный пункт конкретного СНиПа, а я признаю свою ошибку. И скажу ему огромное спасибо абсолютно серьёзно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
igor12345
сообщение 3.3.2009, 18:16
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 29.1.2009
Из: Новороссийск
Пользователь №: 28340



А указал он мне на наш родной СНиП 41-01-2003 раздел 8.13 подпункт а) и 8.15 г) ... типа если лифт останавливается на первом этаже и двери открытые, то воздух дальше по шахте не проходит, а выходит через лифт на первый этаж. А другой наш очень умный и уважаемый специалист работающий в экспертизе, сказал почему бы и нет, наооборот воздуху лучше идти в верх.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 3.3.2009, 21:29
Сообщение #10


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Смотрим СНиП 41-01-2003 :
п.8.13 Подачу наружного воздуха при пожаре приточной противодымной вентиляцией следует предусматривать:
а) в лифтовые шахты (при отсутствии у выхода из них тамбур-шлюзов с подпором воздуха при пожаре) в зданиях с незадымляемыми лестничными клетками;
8.15 При расчете параметров приточной противодымной вентиляции следует принимать:
г) кабины лифтов остановленными на основном посадочном этаже, двери в лифтовую шахту на этом этаже - открытыми.

Тут нет ни слова о месте расположения вентилятора.

Кроме того есть
п.8.16 Для систем приточной противодымной защиты следует предусматривать:
а) установку вентиляторов в отдельных от вентиляторов другого назначения помещениях,
выгороженных противопожарными перегородками 1-го типа. Допускается размещать вентиляторы на кровле и снаружи зданий, кроме районов с температурой наружного воздуха минус 40 °С и ниже (параметры Б), с ограждениями для защиты от доступа посторонних лиц;

И здесь тоже ни слова.

Единственное упоминание об этажности и высоте здания я нашла в формуле Рвен.ш = DРс + Рш1 + Nh(gн - gш). Но составляющая "Nh(gн - gш)" - это естественная тяга, возникающая в шахте лифта, которую надо преодолеть вентилятору. А так её просто не будет. Получается , что можно выбрать менее мощный вентилятор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
igor12345
сообщение 4.3.2009, 9:01
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 29.1.2009
Из: Новороссийск
Пользователь №: 28340



Вот и я в СНиПе ничего запретного не нашел, а Вы только добавили мне уверенности. Спасибо Вам Елена. приятно общяться с профессионалом своего дела!

Сообщение отредактировал igor12345 - 4.3.2009, 9:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 4.3.2009, 9:43
Сообщение #12


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



И Вам спасибо. Удачи smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 18:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных