Что надежней по гидравлике, однотрубка или двухтрубка |
|
|
|
Гость_KGP123_*
|
28.1.2009, 15:54
|
Guest Forum

|
В дополнение к сказанному думаю, что однотрубная система гидравлически устойчива и в этом смысле надежнее.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.1.2009, 0:21
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Только она абсолютно неустойчива к самодеятельности жильцов и создает "коммунальный колхоз"; в том числе и в жилых домах стоимостью по 10 000$ за метр.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.1.2009, 0:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33600
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
А вот уже сдается, что в последнее время жильцы( и иже с ними халтурщики) уже так научились уродовать даже квартирные коллекторные системы, что и двухтрубки уже и не обладают таким преимуществом.А поставь однотрубку предупредив- прыжок на месте и ты в холоде и дом тоже- и не тронут, побоятся. Быть может точно как то там вроде.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.1.2009, 0:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20934
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(инж323 @ 28.1.2009, 23:32) [snapback]345405[/snapback] и не тронут, побоятся. Не побоятся. Всегда найдётся тот, кто скажет: всё врут ничо не будет... и сделает перемычку на свою лоджию, которую в зимний сад решил на халяву.....топить Выход есть (квартирные ТП) давно обсуждался и не хочу повторятся....
|
|
|
|
|
|
|
|
29.1.2009, 0:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33600
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(jota @ 29.1.2009, 0:37) [snapback]345410[/snapback] Выход есть (квартирные ТП) давно обсуждался и не хочу повторятся.... Гы гы. Ну это.А насос (и эпюру сами ж нарисуете, поиграю графиком, перепадом и расходом под нужное мне, но не дому) и выкачаю сколь надо мне(как жильцу) и изуродую всю гидравлику стояка и системы всей.  Увы, тож не панацея.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.1.2009, 0:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20934
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(инж323 @ 28.1.2009, 23:41) [snapback]345412[/snapback] Гы гы. Ну это.А насос (и эпюру сами ж нарисуете, поиграю графиком, перепадом и расходом под нужное мне, но не дому) и выкачаю сколь надо мне(как жильцу) и изуродую всю гидравлику стояка и системы всей.  Увы, тож не панацея. Ни-ни, не получится.... на вводе регулятор перепада на каждую квартиру с ограничением максимума и тепловой счётчик. В пределах мощности делай что хош.....Гидравлика магистрали, она тоже насосом с частотником держиться. В доме где я спроектировал КТП у всех квартир разные планировки и разные решения по отоплению.... Но дорого.....РФ готова по деньгам, не готова по убеждениям.....
Сообщение отредактировал jota - 29.1.2009, 0:49
|
|
|
|
|
|
|
|
29.1.2009, 0:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33600
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
ВЫ искрене полагаете абсолютную неисправимость даже регулятора( он ведь нейтрализуется в два три движения рукой)?Да, пока не стало массовым это умения, схемы может и продержатся, но потом опять танцы, бубны и шАбаш при свечах на Рождество.
Сообщение отредактировал инж323 - 29.1.2009, 0:57
|
|
|
|
|
|
|
|
29.1.2009, 1:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20934
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(инж323 @ 28.1.2009, 23:56) [snapback]345419[/snapback] ВЫ искрене полагаете абсолютную неисправимость даже регулятора( он ведь нейтрализуется в два три движения рукой)? Всё учтено, Шеф!!! Регуляторы на фиксированный перепад нерегулируемые. Как двери в сумасшедшем доме - без ручек.....
|
|
|
|
|
|
|
|
29.1.2009, 1:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33600
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
И без фланцев? И резьбы? Украли ночью "не мое", что до вентиля отсекающего меня в вестибюле на этаже?Изломал его пияный злоумышленник с подвижниками и вот и давайте мне тепло и все тут!И я без регулятора!!!Как в дурдоме без ручки.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.1.2009, 1:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20934
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(инж323 @ 29.1.2009, 0:25) [snapback]345425[/snapback] Украли ночью "не мое", что до вентиля отсекающего меня в вестибюле на этаже? !!!Как в дурдоме без ручки. Ни-ни..... На лестнице только шаровые на квартиру. Сам пунктик в квартире, в ванной в стенку вмурован (как колленкторный ящичек) Так что личный дурдом и свои же двери без ручек. А ломануть можно всё. И электрощиток со счётчиками ломом шарахнуть тож смешно....
|
|
|
|
|
|
|
|
29.1.2009, 1:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33600
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Так коль он у меня на балансе?!?!Так и вон его в помойку, его не было и видеть его не хочу!!!!НЕт вещи , которую нельзя сломать и потом честно не ставить и гребсти из СО все что нужно.Ну убиваема тоже система, ну ведь согласитесь, ведь только умение с желанием и нет преград!!!!Только дурость и женская красота не имеют пределов.Как в совершенстве своем, так и в умении ими пользоваться!
|
|
|
|
|
|
|
|
29.1.2009, 1:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20934
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(инж323 @ 29.1.2009, 0:41) [snapback]345432[/snapback] Только дурость и женская красота не имеют пределов.Как в совершенстве своем, так и в умении ими пользоваться! Да, это вечное.... Но кроме дурости и красоты без предела иногда хочется просто тепла и уюта и, тогда плевать и на дурость и на красоту без предела как на синицу в небе, приземляя себя до реального имения воробья в руках....
|
|
|
|
|
|
|
|
29.1.2009, 2:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33600
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Ну вот видите.А коль и 2-х трубка убиваема, и однотрубка, и коллекторная и бифилярка и любая, то как ?Что счесть той золотой серединой?Рассмотреть конкректно и взвешенно и .. и выбрать... что?Может и 1-о , а может и 2-х трубку,но не считая каждую панацеей, понимая их слабости в том или ином и тоже и с достоинствами их, которые могут оказаться и недостатками в конкретных условиях.А недостатки обернутся значимым достоинством.(хотя вот последнее скорее перебор)
|
|
|
|
|
|
|
Гость_KGP123_*
|
29.1.2009, 8:30
|
Guest Forum

|
Вот пример, как можно заболтать любой вопрос и слинять от реального обсуждения вопроса. Я на форуме недавно и думал, что идет обсуждение по существу, а тут такое...
|
|
|
|
|
|
|
|
29.1.2009, 11:56
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Не, все как раз по теме, просто с оттенком философии... Цитата ...и 2-х трубка убиваема, и однотрубка, и коллекторная и бифилярка и любая, то как ?... Нет в жизни совершенства. Вот и ответ на заглавие темы. Короче, чтобы не устраивать коммунальный колхоз, надо посмотреть на англосаксов, которые решили проблему радикально - живут в домах (Штаты) или таунхаусах (Британия). Чего нам всем и желаю. А в многоквартирных домах там живет контингент, которому по разным причинам просто в голову не взбредет перекраивать не то что коммуникации, но даже гипсокартонные перегородки.
|
|
|
|
|
|
|
|
31.1.2009, 1:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Цитата(KGP123 @ 29.1.2009, 8:30) [snapback]345473[/snapback] Вот пример, как можно заболтать любой вопрос и слинять от реального обсуждения вопроса. Я на форуме недавно и думал, что идет обсуждение по существу, а тут такое... "Обсуждать" нехорошо даже если это просто вопрос  . <Не думайте о деле, а думайте о себе. Дело от этого только выиграет, а вы тем более>.
В этой теме уже все сказано раз по восемь и если продолжать, то как раз и получается "заболтать"
|
|
|
|
|
|
|
Гость_KGP123_*
|
4.2.2009, 8:37
|
Guest Forum

|
Цитата(Alex_ @ 29.1.2009, 0:21) [snapback]345395[/snapback] Только она абсолютно неустойчива к самодеятельности жильцов и создает "коммунальный колхоз"; в том числе и в жилых домах стоимостью по 10 000$ за метр. Модератору трудно возразить, но речь идет об учебном корпусе(см. начало).
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Пырков_*
|
5.2.2009, 10:01
|
Guest Forum

|
Всем добрый день. С некоторыми особенностями однотрубных и двухтрубных систем − их энергетической эффективностью можете ознакомиться в новой статье «Европейские и отечественные инженерные системы зданий» часть 4, опубликованной в ДанфоссINFO №4\2008. Здесь же энергетическая эффективность насосов с частотным регулированием. http://www.danfoss.com/NR/rdonlyres/C3EC2F...asterklassr.pdfВсе статьи можете найти по ссылке http://www.danfoss.com/Ukraine/BusinessAre...re/Articles.htmВсе журналы ДанфоссINFO − http://www.danfoss.com/Ukraine/BusinessAre...ng/DanfossINFO/Напоминаю, что мы записали фильм на стенде, где моделируем работу различных систем и оборудования, в том числе однотрубных и двухтрубных. Сейчас мы уже почти закончили новый стенд (модернизировали предыдущую версию), где посмотрим работу систем с попутным движением теплоносителя (Тиш(х)ельмана). О результатах, безусловно, сообщим. Ссылки на фильм, разбитый по частям: 1. Вступление 2. Терморегулирование помещений 3. Ручные балансировочные клапаны 4. Двухтрубные системы с ручными балансировочными клапанами 5. Наладка систем с ручными балансировочными клапанами. Пропорциональный и компенсационный методы 6. Автоматические балансировочные клапаны 7. Двухтрубные системы с автоматическими балансировочными клапанами 8. Однотрубные системы 9. Стенд системы обеспечения микроклимата. Перепускной клапан http://narod.ru/disk/3679534000/d1.wmv.htmlhttp://narod.ru/disk/3679613000/d2.wmv.htmlhttp://narod.ru/disk/3679939000/d3.wmv.htmlhttp://narod.ru/disk/3680038000/d4.wmv.htmlhttp://narod.ru/disk/3680157000/d5.wmv.htmlhttp://narod.ru/disk/3680574000/d6.wmv.htmlhttp://narod.ru/disk/3680743000/d7.wmv.htmlhttp://narod.ru/disk/3680969000/d8.wmv.htmlhttp://narod.ru/disk/3681051000/d9.wmv.htmlВесь фильм целиком http://narod.ru/disk/1592842000/danfoss%20wmv.zip.htmlМы записали также этот фильм на английском языке, который уже распространяется по миру. Если надо,− можем его выложить в файлообменник. Но, только целиком. С уважением, Пырков.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2.2009, 13:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Цитата(KGP123 @ 4.2.2009, 8:37) [snapback]348170[/snapback] Модератору трудно возразить, но речь идет об учебном корпусе(см. начало). А Вы "модератору" и не возражайте, просто воспринимайте в нем коллегу-специалиста ! Пока общение не вышло за пределы темы - Вы в безопасности! Ну вот видите.А коль и 2-х трубка убиваема, и однотрубка, и коллекторная и бифилярка и любая, то как ?Ну на слова "то как" есть один ответ " каком к верху" Тип системы зависит от "времени и пространства" - знать и уметь реализовать желательно все возможные сочетания.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2.2009, 13:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33600
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Kult_Ra @ 6.2.2009, 13:24) [snapback]349279[/snapback] А Вы "модератору" и не возражайте, просто воспринимайте в нем коллегу-специалиста ! Пока общение не вышло за пределы темы - Вы в безопасности!Ну вот видите.А коль и 2-х трубка убиваема, и однотрубка, и коллекторная и бифилярка и любая, то как ?Ну на слова "то как" есть один ответ "каком к верху" Тип системы зависит от "времени и пространства" - знать и уметь реализовать желательно все возможные сочетания. Переставте выделенное местами мэтр. А речь шла о антивандальности применяемой схемы.  Ваш юмор неотразим.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2.2009, 14:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Пардон! "о антивандальности" Потому и написал ""времени и пространства"" - как бы с учетом степени "вандальности"  Написал неудачно! Отзываю все слова свои обратно! **** Согласен с Вами на 100%. Против лома нет приема! - плоховато-то что наш потребитель априори "вандал" и на деле формирует/диктует инженерное решение. Не жить нам, получается, из-за своей "вандальной составляющей" в умном доме никогда? Значит, с "вандализмом в РФ" надо покончить! Прописать бы норму "вандальности" в СНиП, в пояснительной записке изложить достижения проектного решения об "антивандальности", обязать экспертизу преследовать за недостаточность в проекте "антивандальности"
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2.2009, 16:28
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(Kult_Ra @ 6.2.2009, 14:55) [snapback]349330[/snapback] плоховато-то что наш потребитель априори "вандал" и на деле формирует/диктует инженерное решение.  Инж, а ведь подколка в тему. Не вандал ведь он нифига, наш потребитель, тем более априори. И нет у ниго не малейшего умысла испортить систему кому-нибудь назло. Если смотреть, что происходит на практике, проблема в полной безграмотности дизайнеров и отделочников - это те люди, которые берутся за перенос коммуникаций и замену приборов в общей куче работ, гордо именуемой "евроремонт". Для специализированных фирм (там, где есть хоть один человек, который соображает в гидравлике многоквартирного дома) эти объемы слишком мелки. Рискну предположить, что индивидуальный ввод тепла в квартиру по двум трубам со стабилизатором перепада давления и ограничителем расхода (причем все это хозяйство должно быть заперто и находиться в коридоре) гораздо устойчивее к такого рода дизайнерам и отделочникам. Накосячил в своей внутриквартирной разводке - сам дурак, отвечай перед заком.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2.2009, 17:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20934
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Alex_ @ 6.2.2009, 15:28) [snapback]349391[/snapback] ведь подколка в тему. Не вандал ведь он нифига, наш потребитель, тем более априори. Вандал - заказчик!... Это он ставит потребителя в такие условия, априори.... Потому что не быт определяет сознание, а сознание заказчика определяет быт потребителя. Процесс естественный - достижение цели с минимизацией затрат. Проблема в том, что цели заказчика и потребителя разные...
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2.2009, 19:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Рискну предположить, что ... Инж. просто и даже очень "прикалывается".  За свой не малый профессиональный и жизненный опыт с ему с кем и чем только не пришлось повстречаться в реальности.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.2.2009, 11:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 21.2.2008
Из: спб
Пользователь №: 15861

|
Извиняюсь что не в совсем немножко по теме ...у меня вопрос.. имеется система отопления,из коллекторов в ИТП выходит 6 веток,из одного коллектора 3 ветки -однотрубная для жилых,из другого 3 ветки двухтрубная для офисов. Кольца внутри веток более менее отбалансировал ручными клапанами,и получается 3 ветки напор 5кПа, и 3 ветки-3,5кПа.Между собой их уравнять ручными не получается(других клапанов по заданию не нужно,изменнеия диаметров тоже не пойдет,половина всмонтировано).Вопрос- так ли это необходимо,если они все подсоединены к коллектору,чем это чревато?
|
|
|
|
|
|
|
|
9.2.2009, 11:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20934
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Не ошиблись с перепадами давления?: 5кПа=0,5м; 3,5кПа=0,35м ИТП - зависимый или независимый? Какие мощности или расходы по системам?
|
|
|
|
|
|
|
|
9.2.2009, 12:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 21.2.2008
Из: спб
Пользователь №: 15861

|
Здание 4-х этажное,80*20м,расходы 0,4-0,5кг/с(5кПа) и 0,1-0,3кг/с(3кПа) на офисы,считал в данфосе СО...
Сообщение отредактировал MishGUN - 9.2.2009, 12:19
|
|
|
|
|
|
|
|
9.2.2009, 12:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20934
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Не ответили что за узел, и каким располагаете давлением. В принципе, если на коллекторах есть балансовые вентили на обратках, Вы можете ограничить максимум на 2трубных ветках (если у них регулирование термостатами) Ещё раз обращаю Ваше внимание на то, что перепад давления слишком маленький......может ошиблись в 10 раз?
|
|
|
|
|
|
|
|
9.2.2009, 12:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 21.2.2008
Из: спб
Пользователь №: 15861

|
ИТП,Узел элеваторный с одним насосом,насчет давления-диаметры магистралей 40-50мм большей частью по длине,одна самая большая ветка 70м,термостатов нет,дом буджетный..в двухтрубных как раз перепад маленький 3-3,5кпа,поставил вентили MSV-BD на каждой ветке двухтрубной и каждом стояке однотрубной.Располагаемого давления по заданию нет...
Сообщение отредактировал MishGUN - 9.2.2009, 12:49
|
|
|
|
|
|
|
  |