|
  |
КАК БАК АККАМУЛЯТОР И РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК |
|
|
Гость_Гость_ЛЕНА_*
|
28.2.2006, 17:46
|
Guest Forum

|
ПОДСКАЖИТЕ МЕТОДИКУ ПОДБОРА БАКА АККАМУЛЯТОР,И РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА ДЛЯ МОНОБЛОЧНОГО ЧИЛЛЕРА. СУЩЕСТВУЮТ ЛИ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ФОРМЫ РАСЧЕТА ИЛИ КАКАЯ НИБУДЬ БЫСТРАЯ МЕТОДИКА.
|
|
|
|
|
28.2.2006, 20:01
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
про аккумуляторы. самая быстрая оценка объема: объем системы + объем аккумулятора = мощность чиллера х 10...15 л/кВт расширительный бак можно брать как для системы отопления, не ошибётесь. и еще, я где-то здесь выкладывал маткадовский файлик с примитивным расчетом минимального объема системы для чиллера... p.s. прочтите плз вот этоЦитата 7. Давайте новым темам осмысленные названия. Темы с неявными названиями будут удаляться модераторами. Пожалуйста, как можно более подробно описывайте возникшие проблемы!
Сообщение отредактировал LordN - 28.2.2006, 20:13
|
|
|
|
Гость_ss.23_*
|
28.2.2006, 20:14
|
Guest Forum

|
Отбираю "кусок хлеба" у Льва... думаю, он не будет в обиде. Мне этот вопрос также интересен. Ниже перечислю ряд тем на aircon`e, касающихся данного вопроса. Стоит взглянуть. Интересен взгляд по данному вопросу специалистов из Аэроконд`а. Если удастся их сюда пригласить высказаться, то было бы хорошо. Суть в том, что по их расчёту объём бака-аккумулятора требуется на порядок меньше. ------------- Темы у соседей следующие: I, II, III, IV, V. Кстати, если не полениться и запастись терпением, эту подборку Вы могли бы "нарыть" самостоятельно.
|
|
|
|
|
28.2.2006, 20:43
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
да, именно последние две ссылки - самое то, по теме
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
28.2.2006, 21:51
|
Guest Forum

|
Ну зачем же брать расширительный сосуд для холодоснабжения такой же, как для отопления?! Это же неверно, объем расширительного сосуда в данном случае в 8 раз меньше получается, разве не так? зачем лишние бабки с заказчика снимать?
|
|
|
|
|
1.3.2006, 5:42
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
в восемь раз?  , а как считали?
|
|
|
|
|
1.3.2006, 10:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 321
Регистрация: 29.11.2004
Из: Масква
Пользователь №: 292

|
Не совсем в тему. ss.23, обратился в Аэроконд по поводу бака, как Вы рекомендовали, и вот что насторожило. Предлагают под буферный бак холодоснабжения бак-аккумулятор для теплоснабжения. Это не совсем корректно. Температурный градиент у хладоносителя в четыре и более раз меньше температурного градиента теплоносителя, имеем совершенно разные диаметры входных/выходных патрубков. Другое решение предлагают в ВакТехе (занимаются проектированием и сборкой систем холодоснабжения) - они ставят открытые баки. Резюме: Можно хорошо заработать на изготовлении гидромодуля, поскольку стоимость его соизмерима со стоимостью чиллера. Но если есть возможность особо не экономить, не экономьте на гидромодуле для хладоснабжения, покупайте его готовым. Сложно найти нормального поставщика бака.
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
2.3.2006, 20:45
|
Guest Forum

|
можно еще раз обратить Ваше внимание на расчет расширительного бака? Формула что для отопления,что для холодоснабжения одинакова, но составляющие оч-ч-ень разные. Во-первых температурный перепад в системе холодоснабжения ниже (всего 5), да и коэффициент расширения отличается. Если для тепла , то порядок 0,03-0.05, а для холода он составляет 0.00037. Вот и получается разница, или я что-то недопонимаю, господин LORD?
|
|
|
|
|
2.3.2006, 21:13
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
вот интересно, вы как считаете - система хладоснабжения никогда не выключается? или если в самую жару вдруг электричество кончилось, или с чиллером (не дай бог конечно!) чего случилось, или клиенту просто захотелось его выключить, не важно почему, надо быстро-быстро бежать сливать воду?  шютка. реально перепад надо брать не только на нормальные рабочие параметры носителя в 5*С, нужно учитывать что система может и будет остановленна в любое время года, при любой температуре, что носитель может (и обязательно это сделает  ), прогреться до температуры помещения, ну и другие всякие мелочи...
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
2.3.2006, 21:52
|
Guest Forum

|
Ну тогда еще один вопрос- а как же тогда в гидромодулях все это сочетают? У меня на 400 кВт холода получилось примерно 60л бак (примерно такие же и в гидромодулях сидят). Как быть? Какие тогда реальные температуры надо брать? усли нетрудно, подскажите тогда
|
|
|
|
|
2.3.2006, 22:17
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
дельту надо брать градусов 20, а если с запасом, то и 25*С.
|
|
|
|
|
3.3.2006, 9:33
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
p.s. а вообще надо исходить из местных условий. при остановленном чиллере, с работающими фанкойлами и насосной станцией минимальный объем системы одноконтурного чиллера прогревается до комнатной температуры максимум за час. а если в системе есть мощные приточные установки охлаждающие уличный воздух, то сами понимаете, что водичка может нагреться до +30...35*С как неча делать.
|
|
|
|
Гость_Gornostay_*
|
30.9.2008, 10:27
|
Guest Forum

|
Помогите разобратся. Есть чиллер 185кВт (соответственно подобран по теплоизбыткам), допустим система нагружена на 70% , значит тепловыделения будут 129.5кВт. Чиллер включается при 6 град и выключается при 5 град. (опять же допустим!) Вопрос : Какой обем должна иметь система (накопительный бак + обем трубо проводов и потребителей) чтобы быть настолько энертной чтобы обеспечить повторное включение чиллера не раньше чем через 10минут? Q=cm(t2-t1) Q=P*T m=(P*T)/c*(t2-t1) Считаем: 129.5кВт= 129.5кДж/с Мводы= (129.5кДж/с*600сек)/(4.218кДж/кг(теплоемкость при 0 град)*1град(дельта Т=6-5 град)) = 18,42тонн??? Система по обему не больше М3... Так что Бак 17,42 м3 ? Где я ошибся?
|
|
|
|
|
30.9.2008, 10:44
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(LordN @ 3.3.2006, 9:33) [snapback]24854[/snapback] p.s. а вообще надо исходить из местных условий. при остановленном чиллере, с работающими фанкойлами и насосной станцией минимальный объем системы одноконтурного чиллера прогревается до комнатной температуры максимум за час. а если в системе есть мощные приточные установки охлаждающие уличный воздух, то сами понимаете, что водичка может нагреться до +30...35*С как неча делать. А учитывая, что в системе и не водичка зачастую, а раствор с совсем другим коэффициентом объемного расширения - совсем не весёлая ситуация может выйти. Прогрев жидкости в ситсеме до +35 наблюдал сам, точно, летом - как нечего делать. Gornostay, при установке дельты вкл/выкл в один градус (если такое программа вообще допустит) у вас контактор будет зуммер напоминать.
Сообщение отредактировал Skaramush - 30.9.2008, 10:46
|
|
|
|
|
30.9.2008, 18:14
|
проектировщикъ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6

|
Цитата(Gornostay @ 30.9.2008, 11:27) [snapback]297389[/snapback] Помогите разобратся. Есть чиллер 185кВт (соответственно подобран по теплоизбыткам), допустим система нагружена на 70% , значит тепловыделения будут 129.5кВт. Чиллер включается при 6 град и выключается при 5 град. (опять же допустим!) Вопрос : Какой обем должна иметь система (накопительный бак + обем трубо проводов и потребителей) чтобы быть настолько энертной чтобы обеспечить повторное включение чиллера не раньше чем через 10минут? Q=cm(t2-t1) Q=P*T m=(P*T)/c*(t2-t1) Считаем: 129.5кВт= 129.5кДж/с Мводы= (129.5кДж/с*600сек)/(4.218кДж/кг(теплоемкость при 0 град)*1град(дельта Т=6-5 град)) = 18,42тонн??? Система по обему не больше М3... Так что Бак 17,42 м3 ? Где я ошибся?  да ошибки вроде нет, только кто на 1 градус считает?
|
|
|
|
|
30.9.2008, 19:59
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата Где я ошибся? тут Цитата Мводы= (129.5кДж/с*600сек)/(4.218кДж/кг(теплоемкость при 0 град)*1град(дельта Т=6-5 град)) = 18,42тонн??? строго говоря вы неправильно поставили задачу и потому не правильно её решили. если вам неприменно надо учесть гистерезис, то и решайте относительно его :о) а не задавая дельту вход/выход = 1К. стандартно для климат-чиллера эта дельта = 5К. ощущение такое, что вы просто не поняли что считали.
|
|
|
|
|
1.10.2008, 13:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 8.9.2008
Пользователь №: 22244

|
Обсуждение темы привело к тому, что о целях расчетов как то забыли. Основные принципы: - расширительный бак нужен для компенсации теплового расширения воды в системе, минимальная температура может составлять +5, а масимальная до температуры наружного воздуха (30-35 град). В системе отопления этот перепад от +10 до +95. Пропорциональ перепаду выбирается емкость бака;
- бак аккумулятор выыбирается исходя из условия поддержания стабильной температуры в системе холодоснабжения на период выключения чиллера. Отклонение от расчетной температуры во многом зависит от потребителя холода. Перепад температур может быть от 5 до 10 град, а для некоторых объектов и более. поставщики оборудования, как правило, рекомендуют перепад принимать 5 град, этим завышая емкость бака.
|
|
|
|
|
11.12.2010, 19:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Господа, подскажите, а может ли быть такая ситуация, что бак аккумулятор не понадобится вовсе? Дело в том, что я посчитал по формуле в руководстве к чиллеру минимально необходимое количество воды и получил цифру меньшую, чем объём моей системы. Значит ли это что бак в системе не требуется?
|
|
|
|
|
11.12.2010, 23:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Если Вам так сильно хочется, чтобы кто-то подтвердил очевидное. Подтверждаю.
|
|
|
|
|
12.12.2010, 7:12
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(Незнайка @ 11.12.2010, 22:28)  Господа, подскажите, а может ли быть такая ситуация, что бак аккумулятор не понадобится вовсе? Дело в том, что я посчитал по формуле в руководстве к чиллеру минимально необходимое количество воды и получил цифру меньшую, чем объём моей системы. Значит ли это что бак в системе не требуется? может, но надо быть осторожным. нужно убедиться, что весь объем всегда проходит через чиллер, что нет тупиковых, отсекаемых всякими регуляторами, веток, со значительным объемом жидкости в них.
|
|
|
|
|
12.12.2010, 7:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Цитата(LordN @ 12.12.2010, 7:12)  нужно убедиться, что нет тупиковых, отсекаемых всякими регуляторами, веток, со значительным объемом жидкости в них. Точно. Скажут, не надо вот тут фэнкойлов - отрубять ветку. Пожалуй, для подстраховки, бак всё же надо, разве что меньшего объёма. Спасибо.
Сообщение отредактировал Незнайка - 12.12.2010, 7:20
|
|
|
|
Гость_nina sin_*
|
9.1.2011, 18:24
|
Guest Forum

|
Добрый день, коллеги! Подскажите, какое максимальное рабочее давление следует принимать в системе холодоснабжения при подборе расширительного бака? У меня получилось 9.1 бар при допустимом рабочем давлении для арматуры 10 бар. Не много ли? Заранее спасибо.
|
|
|
|
|
9.1.2011, 23:23
|
Freelance design of HVAC systems
Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166

|
Цитата(nina sin @ 9.1.2011, 18:24)  ...У меня получилось... Всё, что получиЦа всё Ваше: " Расчет: Для вычисления объема расширительного бака VN необходимо в первую очередь определить внутренний объем воды в системе отопления VА, далее определить объем Ve расширения теплоносителя, и с учетом условий резервирования объема и коэффициента сжатия Df найти VN в соответствии с формулами ниже:"...методика от Pneumatex прилагается  ЗЫ Если глянете в правый верхний угол (по сЦылке типа " SelectP") там можно и в on-line расчитать расширительный бак по исходным данным. Удачи
Сообщение отредактировал tuguzak - 9.1.2011, 23:34
|
|
|
|
|
10.1.2011, 0:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Цитата(nina sin @ 9.1.2011, 18:24)  У меня получилось 9.1 бар при допустимом рабочем давлении для арматуры 10 бар. Не много ли? В общем случае много. Выбирайте бак побольше.
|
|
|
|
|
10.1.2011, 12:03
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Геометрия системы у Вас какая? (Общая высота, где чиллер, где бак?)
|
|
|
|
Гость_nina sin_*
|
10.1.2011, 17:00
|
Guest Forum

|
Спасибо всем за ответы!
Геометрия: чиллер, насос, подающий воду от чиллера к распределительному коллектору и расширительный бак расположены в верхней части системы. Т.е. статическое давление не высокое (я задаю предварительное избыточное давление 1,5 бар). Максимальное давление в баке всего лишь 2,7 бар. Высокое рабочее давление получается после насосов в нижней точке системы. Схема следующая: насос (напор 30 м) от чиллера подает воду к коллектору, который установлен в нижней части здания(высота 18,7м). После коллектора устанавливаются насосы (37 м), подающие воду к отдельным потребителям (фанкойлы и приточные установки). Т.о.: 2,7+(3-2,13)+1,87+(3,7-0,04)=9,1 бар! где 2,13 - потери от насоса чиллера до коллектора, 1,87 - статическое давление, 0,04 - потери на стороне всасывания насоса потребителя. Уменьшать максимальное давление в баке не хочется, т.к. они и без того большие получаются (2 бака: 800л и 600л). Если снижаю до рабочего 8бар, общий объем баков - 4300л! Но и давление 9,1 бар пугает))). На практике наши наладчики больше 6-7 бар в системе холодоснабжения не встречали... Может кто на практике сталкивался с такими давлениями. Как это работает?
|
|
|
|
|
10.1.2011, 17:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Нина - Ваша схемы, как мне показалось из описания, это сплошные ошибки. Возможно ошибаюсь как раз я, так что пожалуйста нарисуйте ее с параметрами. Перечислю что вызвало вопросы: 1 - потери на подающей трубе в 2атм за пределами добра и зла. Такое бывает только в очень экзотических инсталяциях. 2 - зачем вообще нужны такие мощные вторичные насосы? Под 4атм. Собственно именно ими Вы и создаете себе проблемы. 3 - избыточное давление 1.5 в верхней точке явно завышено. 0.5-1 вполне хватает для избежания кавитации большинства насосов в системах охлаждения.
PS: Учитывая что вклад бака незначителен его подбором Вы проблему не решите.
|
|
|
|
Гость_koscs_*
|
20.1.2011, 17:17
|
Guest Forum

|
Формулу расчета бака-аккумулятора я видел на сайте оборудования Frostberg: http://www.frostberg.ru
Сообщение отредактировал koscs - 20.1.2011, 17:18
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|