> БОМБА!!! Учитываем интенсивность по СВОДу ПРАВИЛ РФ, для обсуждения новых правил
Гость_emisar_*
сообщение 5.3.2009, 14:06
Сообщение #1





Guest Forum






Создаю данную тему для обсуждения некоторых пунктов из Свода правил.
А именно сам СВОД правил и приложения можно скачать по ссылке http://www.firesprinkler.ru/index.php?opti...0&Itemid=39 или в следующем посте...

В приложении "В" п.1.9:
-определяется с учетом нормативной интенсивности орошения и высоты расположения оросителя по эпюрам орошения или паспортным данным...

Вот мне интересно, известны ли эти данные хоть для одного оросителя? По Бийским проще, но для разных высот информация отсутствует. Для импортных все гораздо хуже, нет четкого понимания как вообще по ним проектировать.
Или они будут выпускать пособия или соответствующие карты орошения?!

Сообщение отредактировал emisar - 5.3.2009, 14:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_emisar_*
сообщение 5.3.2009, 14:16
Сообщение #2





Guest Forum






СВОД ПРАВИЛ Гл. 1-6 и приложения см. в приложенных файлах...


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  SP_G_1_6.pdf ( 415,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 343
Прикрепленный файл  SP_P_All.pdf ( 632,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 218
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 5.3.2009, 14:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3995
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Более насущный вопрос - когда этот СП введут?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_emisar_*
сообщение 5.3.2009, 14:47
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(Young @ 5.3.2009, 14:29) [snapback]360443[/snapback]
Более насущный вопрос - когда этот СП введут?


Ждемс худших времен.
Я думаю, или в мае или позже (в течении года). Все зависит не от нас sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex52
сообщение 6.3.2009, 9:56
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 4.8.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 21234



а это вы читали? "3.60 ороситель с контролем состояния: Спринклерный ороситель, обеспечивающий выдачу в систему управления АУП и/или в диспетчерский пункт сигнала о срабатывании теплового замка этого оросителя"
Кто нибудь сталкивался с такими в жизни?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 6.3.2009, 10:22
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3995
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Reflex52 @ 6.3.2009, 9:56) [snapback]360885[/snapback]
а это вы читали? "3.60 ороситель с контролем состояния: Спринклерный ороситель, обеспечивающий выдачу в систему управления АУП и/или в диспетчерский пункт сигнала о срабатывании теплового замка этого оросителя"
Кто нибудь сталкивался с такими в жизни?


прикольно. Интересно сколько такой ороситель стоить будет, и как передается сигнал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_emisar_*
сообщение 6.3.2009, 10:48
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(Young @ 6.3.2009, 10:22) [snapback]360892[/snapback]
прикольно. Интересно сколько такой ороситель стоить будет, и как передается сигнал.


Их вроде уже придумали. Или они, или другие даже будут завязаны с пожарной сигнализацией, для быстрого реагирования (с пирапатроном) rolleyes.gif
Проводок с бомбочкой приделать и нормально rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 6.3.2009, 11:41
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3995
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(emisar @ 6.3.2009, 10:48) [snapback]360905[/snapback]
Их вроде уже придумали. Или они, или другие даже будут завязаны с пожарной сигнализацией, для быстрого реагирования (с пирапатроном) rolleyes.gif
Проводок с бомбочкой приделать и нормально rolleyes.gif

1000 оросителей - 1000 проводков. если нет подвесного потолка будет эффект паутины. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_emisar_*
сообщение 6.3.2009, 11:57
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(Young @ 6.3.2009, 11:41) [snapback]360933[/snapback]
1000 оросителей - 1000 проводков. если нет подвесного потолка будет эффект паутины. biggrin.gif


Они будут невидимыми или радио с батарейкой. Можно придумывать бесконечно.

Меня больше пугает проблема расчета гидравлики.
Раньше имелся п.9 прил. 2 НПБ 88-2001*. Сейчас его нет, а есть нормальная такая методика, но нет информации по оросителям rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
B747
сообщение 6.3.2009, 13:55
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 16.1.2007
Из: Riga
Пользователь №: 5557



Цитата(Reflex52 @ 6.3.2009, 10:56) [snapback]360885[/snapback]
а это вы читали? "3.60 ороситель с контролем состояния: Спринклерный ороситель, обеспечивающий выдачу в систему управления АУП и/или в диспетчерский пункт сигнала о срабатывании теплового замка этого оросителя"
Кто нибудь сталкивался с такими в жизни?


держал в руках.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex52
сообщение 6.3.2009, 22:23
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 4.8.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 21234



Цитата(B747 @ 6.3.2009, 13:55) [snapback]361006[/snapback]
держал в руках.


Дайте ссылочку на оросители или производителя, очень интересно blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-energo
сообщение 10.3.2009, 9:05
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 30.7.2008
Пользователь №: 21097



А где нить можно узнать, когда он выйдет? А то опубликуют за пару дней до сдачи проекта и будешь ночью сидеть переделывать, потому что заказчику дела нет до таких мелочей как новый норматив.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 19.3.2009, 11:48
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Беглый взгляд: любопытные нововведения появились...

5.1.18 Теперь на насосную запорную арматуру ещё и автоматику надо вешать.
5.2.3 Количество оросителей увеличили до 1200 на секцию при наличии сигнализаторов потока.
5.2.12 Максимальное расстояние от перекрытия уменьшили до 300 мм.
5.2.26 Дурацкий пункт слово в слово взяли из НПБ.
5.7.9 Ну надо же...
5.7.15 То, что раньше было прописано только для воздушных АУПТ, теперь распространяется и на водяные!
5.7.36 Во монтажники задолбаются.

Но очень многое разжевали подробно - это радует, хотя и не везде облегчает работу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_micconen_*
сообщение 20.3.2009, 20:42
Сообщение #14





Guest Forum






сырятина. чуть не стошнило...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_micconen_*
сообщение 20.3.2009, 21:09
Сообщение #15





Guest Forum






сырятина. чуть не стошнило... Сами хоть раз прочитали?
Ощущение, что этот документ готовили в попыхах, как студенты за одну ночь пытаются сделать то, что надо делать весь семестр...
Понадергали фрагментов из разных документов...
Почему они не предлагают обсудить проекты норм тем, кто по этим нормам будет работать? Документ был-бы более серьезным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
B747
сообщение 20.3.2009, 22:05
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 16.1.2007
Из: Riga
Пользователь №: 5557



Цитата(Reflex52 @ 6.3.2009, 23:23) [snapback]361228[/snapback]
Дайте ссылочку на оросители или производителя, очень интересно blink.gif


производитель гриннель, видел на полке с экспонатами в их офисе. ссылки не дам, эта штука куда более редкая чем титановые дренчеры.
подозреваю, что они предказанчались для особых групп помещений, где нельзя было использовать ни газ, ни обычные детекторы вместе со спринклерами. в международных нормах про них тоже ни гу-гу. интересно что напишут в российских.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 23.3.2009, 11:05
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата(micconen)
Почему они не предлагают обсудить проекты норм тем, кто по этим нормам будет работать? Документ был-бы более серьезным.

Да вроде на сайте ВНИИПО в конце прошлого года были контактные данные для обсуждения новых нормативов...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_emisar_*
сообщение 23.3.2009, 13:25
Сообщение #18





Guest Forum






Цитата(Sindarkon @ 23.3.2009, 11:05) [snapback]368227[/snapback]
Да вроде на сайте ВНИИПО в конце прошлого года были контактные данные для обсуждения новых нормативов...


А точнее???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 23.3.2009, 13:52
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Точнее сказать не могу - сам я эти контактные данные в глаза не видел. Просто на совместной конференции Аргус-Спектра и МЧС прозвучал вопрос по поводу участия в разработке нового свода правил, на что МЧСник послал всех на сайт ВНИИПО, где есть данные по обсуждению этих документов. Сейчас там уже точно ничего нет.

Сообщение отредактировал Sindarkon - 23.3.2009, 13:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Пахомов В П_*
сообщение 23.3.2009, 16:07
Сообщение #20





Guest Forum






Предложения принимались до какого-то там ноября прошлого года, сейчас уже поздно. Впрочем толку от того, что мы посылали предложения не много. У меня сохранилась некоторая информация о предложениях и отклонении или принятии (что редко) по некоторым из СП. Если интересно можно выложить, однако по самой интересной теме - СП6 (системы пожаротушения) такой информации нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михей
сообщение 8.5.2009, 13:09
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 13.3.2007
Из: Казань
Пользователь №: 6538



А новый свод правил приняли или нет кто знает ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex52
сообщение 8.5.2009, 14:29
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 4.8.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 21234



Цитата(Михей @ 8.5.2009, 14:09) [snapback]386174[/snapback]
А новый свод правил приняли или нет кто знает ?

СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ Нормы и правила проектирования" УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 175.
Документ скачан с сайта МЧС http://www.mchs.gov.ru/mchs/techreg/index.php?ID=16749
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex52
сообщение 8.5.2009, 14:36
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 4.8.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 21234



Я может что то не понимаю но 5.1.18 нового СП5 гласит - "Запорные устройства (задвижки, затворы), установленные на вводных трубопроводах к пожарным насосам, на подводящих и питающих трубопроводах, должны обеспечивать визуальный и автоматический контроль состояния своего запорного органа («Закрыто» — «Открыто»)."
Это что получается надо контролировать все задвижки в насосной станции? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_micconen_*
сообщение 8.5.2009, 14:40
Сообщение #24





Guest Forum






30ч6бр уже не катит... sad.gif
smile.gif

Сообщение отредактировал micconen - 8.5.2009, 14:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 8.5.2009, 14:42
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



Цитата(Reflex52 @ 8.5.2009, 15:36) [snapback]386236[/snapback]
Это что получается надо контролировать все задвижки в насосной станции? blink.gif

да я тоже так понял, немного пугает и как быть если объекты сейчас монтируются???
хотя я видел проекты где все задвижки контролировались автоматикой (их состояние точнее)

Цитата(micconen @ 8.5.2009, 15:40) [snapback]386238[/snapback]
Визуальный, это значит - поглядел и сразу понял - закрыт или открыт. провода цеплять не надо. Родная 30ч6бр уже не катит... sad.gif
smile.gif

так и раньше так было, стоял так назваемый флажок который указывал состояние задвижки, добавилось же и автоматический значит цеплять провода?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex52
сообщение 8.5.2009, 14:43
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 4.8.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 21234



Цитата(дмитрий01 @ 8.5.2009, 15:40) [snapback]386239[/snapback]
...и как быть если объекты сейчас монтируются???

такая же ситуация, причем объект сдаем 25-го мая. Теперь срочно надо докупать концевики для задвижек и проще, да и дешевле всего будет завести их в пожарную сигнализацию

а ещё засада в 5.10.17 При определении площади помещений насосных станций ширину проходов следует принимать не менее:
- между узлами управления, между ними и стеной — 0,5 м
Раньше этого требования не было.

Сообщение отредактировал Reflex52 - 8.5.2009, 14:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_micconen_*
сообщение 8.5.2009, 14:57
Сообщение #27





Guest Forum






про провода я ляпнул лишнего...
объекты с начатым строительством (законченным проектированием) на момент вступления новых норм, будите здавать по нормам, по которым проектировали. Есть на этот счет норма в СНиПе. Искать надо, так не помню.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex52
сообщение 8.5.2009, 15:01
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 4.8.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 21234



Цитата(micconen @ 8.5.2009, 15:57) [snapback]386247[/snapback]
объекты с начатым строительством (законченным проектированием) на момент вступления новых норм, будите здавать по нормам, по которым проектировали. Есть на этот счет норма в СНиПе. Искать надо, так не помню.


Какой СНиП не подскажете? Очень помогли бы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 8.5.2009, 15:25
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 3995
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Задам глупый вопрос - что значит "автоматический контроль состояния", то-есть вся арматура в насосной должна быть с эл. приводом, с ручным приводом теперь нельзя? Или я неправильно понял, объясните коллеги, будьте добры. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex52
сообщение 8.5.2009, 15:32
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 4.8.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 21234



Цитата(Young @ 8.5.2009, 16:25) [snapback]386259[/snapback]
Задам глупый вопрос - что значит "автоматический контроль состояния", то-есть вся арматура в насосной должна быть с эл. приводом, с ручным приводом теперь нельзя? Или я неправильно понял, объясните коллеги, будьте добры. smile.gif

Я понял по другому, все задвижки должны иметь концевые выключатели, при изменении состояния задвижки с "открыта" на "закрыта" должна быть сигнализация на посту охраны об изменении состояния задвижки. Но задвижки как и раньше остаются с ручным приводом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqux2Ugf

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 17:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных