Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
3 страниц V  < 1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> БОМБА!!! Учитываем интенсивность по СВОДу ПРАВИЛ РФ, для обсуждения новых правил
дмитрий01
сообщение 8.5.2009, 15:58
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



Цитата(Reflex52 @ 8.5.2009, 16:32) [snapback]386262[/snapback]
Я понял по другому, все задвижки должны иметь концевые выключатели, при изменении состояния задвижки с "открыта" на "закрыта" должна быть сигнализация на посту охраны об изменении состояния задвижки. Но задвижки как и раньше остаются с ручным приводом.


+1 я тоже так понял, так и делал, например затворы Machaon (DINANSI) уже со встроенным концевым выключателем
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sol
сообщение 9.5.2009, 1:27
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 17.5.2007
Пользователь №: 8306



Может еще и гидр.расчеты обсудим? smile.gif
Возьмем 1-ю группу помещений. Считаем все как раньше, вскрытие всех оросителей, но на площади уже 60 кв.м., если получилось больше 10 л/с, принимаем расчетный расход, если меньше принимаем 10 л/с, так чтоль?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_micconen_*
сообщение 10.5.2009, 14:51
Сообщение #33





Guest Forum






ага.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
B747
сообщение 11.5.2009, 23:08
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 16.1.2007
Из: Riga
Пользователь №: 5557



Цитата(Reflex52 @ 8.5.2009, 15:32) [snapback]386262[/snapback]
Я понял по другому, все задвижки должны иметь концевые выключатели, при изменении состояния задвижки с "открыта" на "закрыта" должна быть сигнализация на посту охраны об изменении состояния задвижки. Но задвижки как и раньше остаются с ручным приводом.


собственно российские нормы привели в соответствие с европейскими и американскими. а я то удивляюсь, отчего на форуме по сотому разу обсуждается гидравлика и расходы, а про автоматику ни-ни dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fireman
сообщение 12.5.2009, 8:37
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



А если у меня счас объект на экспертизе лежит, они уже по этому СП будут смареть или по НПБ еще????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_emisar_*
сообщение 12.5.2009, 8:52
Сообщение #36





Guest Forum






Цитата(Fireman @ 12.5.2009, 8:37) [snapback]386781[/snapback]
А если у меня счас объект на экспертизе лежит, они уже по этому СП будут смареть или по НПБ еще????


Мы вот тоже сдаем один объект.
СТУ щас переделываем под новый закон.
А проекты сделаны по НПБ 88.
Вроде так был решено (так как проекты начинались еще в феврале, а сдаватся будут в июне), но лучше все это уточнить в самой экспертизе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fireman
сообщение 12.5.2009, 9:01
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



Дак НПБ 88 то отменили или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_emisar_*
сообщение 12.5.2009, 9:24
Сообщение #38





Guest Forum






Цитата(Fireman @ 12.5.2009, 9:01) [snapback]386792[/snapback]
Дак НПБ 88 то отменили или нет?


Никто не знает. По крайней мере я нигде не видел.
Как мне объяснили, что вышел закон, технический регламент и как приложения СПравил и национальные стандарты. И вроде как СП отменяет старый НПБ.

Меня больше волнует по гидравлике. Кто-нибудь имеет на руках информацию по оросителям в части интеснивности, карт орошения для различных высот и различных напоров???
Скиньте плиз. Я знаю что по Бийским что-то было. По импортным ничего такого не видел официального.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fireman
сообщение 12.5.2009, 9:30
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



По бийским - на сайте у них выложены карты - в Бийске меня уверили что интенсивность у них практически не зависят от высоты, подтвердили письмом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 12.5.2009, 11:48
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
Это что получается надо контролировать все задвижки в насосной станции?

А что делать, если насосная - отдельно, узлы управления - отдельно? Получается, нужно контролировать запорную арматуру по всему наружному трубопроводу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 12.5.2009, 12:02
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



Цитата(Sindarkon @ 12.5.2009, 12:48) [snapback]386883[/snapback]
А что делать, если насосная - отдельно, узлы управления - отдельно? Получается, нужно контролировать запорную арматуру по всему наружному трубопроводу?


получается именно так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_emisar_*
сообщение 12.5.2009, 14:01
Сообщение #42





Guest Forum






Цитата(Fireman @ 12.5.2009, 9:30) [snapback]386807[/snapback]
По бийским - на сайте у них выложены карты - в Бийске меня уверили что интенсивность у них практически не зависят от высоты, подтвердили письмом.


А мне написали, что скоро выйдут карты для разных высот и давлений.

Еще, если кому интересно, то по Grinnell можной найти здесь Прикрепленный файл  Карты_орошения_все.pdf ( 3,13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 184
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_emisar_*
сообщение 13.5.2009, 12:41
Сообщение #43





Guest Forum






Что-то не могу найти в СП5 минимальный свободный напор перед оросителем.
Его что отменили? Теперь только от производителя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_emisar_*
сообщение 13.5.2009, 14:17
Сообщение #44





Guest Forum






В приложении В.2.4 есть коэффициент м (мю), вот мне интересно когда рассчитываю скорость необходимо ли его учитывать???
И что это за коеффициент???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex52
сообщение 14.5.2009, 9:07
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 4.8.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 21234



Цитата(emisar @ 13.5.2009, 13:41) [snapback]387304[/snapback]
Что-то не могу найти в СП5 минимальный свободный напор перед оросителем.
Его что отменили? Теперь только от производителя?

Я так понял что отменили, единственное упоминание в Приложении В п.1.9

Цитата(emisar @ 13.5.2009, 15:17) [snapback]387394[/snapback]
В приложении В.2.4 есть коэффициент м (мю), вот мне интересно когда рассчитываю скорость необходимо ли его учитывать???
И что это за коеффициент???

Дали коэффициент, а где его взять или как его считать не написали biggrin.gif Молодцы!

Сообщение отредактировал Reflex52 - 14.5.2009, 9:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_micconen_*
сообщение 14.5.2009, 18:10
Сообщение #46





Guest Forum






мю - коэффициент, учитывающий форму насадка при истечении жидкости из него. Для труб мю=1. Формула взята из общего курса гидравлики.
Нафига вам мин. напор перед оросителем прописывать, если вам приказано использовать оросители в соответствии с его тех. хар-ками?! Вот в паспорте и ищите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 15.5.2009, 11:13
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Не совсем понятно с размерностями в этой формуле. Если их сократить, получим:
Код
м3/с * μ = л/с * 10^12

Что-то тут не сходится.

Сообщение отредактировал Sindarkon - 15.5.2009, 11:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 15.5.2009, 12:15
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Хотя не... 10^12 - это мой косяк. Там просто м3/с * μ = л/с получается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 18.5.2009, 13:22
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Тут кто-нибудь вообще по приложению В трубы считал? Какая-то ахинея получается.

З.Ы. Нашёл первые отличия окончательной редакции и нынешних СП. Дополнение о сливных кранах в нынешнем варианте СП отсутствует.
Цитата
- при вместимости участка трубопровода до 30 л – DN 25;
- при вместимости участка 30 л и более – не менее DN 50, или равный диаметру этого участка трубы.

А жаль. Везде полтинники лепить глупо как-то. sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Я.Ксюша
сообщение 20.5.2009, 11:31
Сообщение #50





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 30.3.2009
Пользователь №: 31351



Цитата(sol @ 9.5.2009, 2:27) [snapback]386383[/snapback]
Может еще и гидр.расчеты обсудим? smile.gif
Возьмем 1-ю группу помещений. Считаем все как раньше, вскрытие всех оросителей, но на площади уже 60 кв.м., если получилось больше 10 л/с, принимаем расчетный расход, если меньше принимаем 10 л/с, так чтоль?

Да ну, как это если у меня по гидравлике получилось меньше 10, а я возьму 10? Я так понимаю что мне необходимо будет увеличивать количество спринклеров на этой площади, чтобы получилось не меньше 10 л/с. Тогда нафига мне дают полет в расстоянии аж в 4 м.?
И как по таблице если мы возьмем 0,08*60=4,8л/с расход, и тут же ставят не меньше 10 л/с??? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 20.5.2009, 11:42
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 3995
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Я.Ксюша @ 20.5.2009, 12:31) [snapback]389906[/snapback]
Я так понимаю что мне необходимо будет увеличивать количество спринклеров на этой площади, чтобы получилось не меньше 10 л/с. Тогда нафига мне дают полет в расстоянии аж в 4 м.?
берете ближайшие к расчетной площади оросители и их расход учитываете. Кол-во оросителей на расчетной площади оставляете как есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Я.Ксюша
сообщение 20.5.2009, 11:47
Сообщение #52





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 30.3.2009
Пользователь №: 31351



Цитата(Young @ 20.5.2009, 12:42) [snapback]389913[/snapback]
берете ближайшие к расчетной площади оросители и их расход учитываете. Кол-во оросителей на расчетной площади оставляете как есть.


Я с этим не согласна...потому что мне конкретно написано, что на площади 60м2 должно быть не меньше 10 л/с. причем здесь оросители которые рядом с этой площадью? это тогда можно приплюсовать весь объект так!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 20.5.2009, 11:52
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 3995
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Я.Ксюша @ 20.5.2009, 12:47) [snapback]389917[/snapback]
Я с этим не согласна...потому что мне конкретно написано, что на площади 60м2 должно быть не меньше 10 л/с. причем здесь оросители которые рядом с этой площадью? это тогда можно приплюсовать весь объект так!

Где это конкретно написано? Я в таблице вижу интенсивность, площадь, расстояние между оросителями, а вот примечание о том что весь расход должен быть на расчетной площади не вижу. rolleyes.gif
Я не настаиваю, что именно так верно, просто это пожалуй единственный способ при котором вы сможете получить 10л/с и не ставить оросители на расстоянии 1,5м друг от друга.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Я.Ксюша
сообщение 20.5.2009, 12:44
Сообщение #54





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 30.3.2009
Пользователь №: 31351



Цитата(Young @ 20.5.2009, 12:52) [snapback]389922[/snapback]
Где это конкретно написано? Я в таблице вижу интенсивность, площадь, расстояние между оросителями, а вот примечание о том что весь расход должен быть на расчетной площади не вижу. rolleyes.gif

Так там не примечание, там в этой же таблице и написано 10л/с расход. зачем тогда вообще они дали эту цифру? в общем что-то у них не складывается, а во ВНИИПО как всегда не дозвонишься!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 20.5.2009, 12:47
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 3995
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Я.Ксюша @ 20.5.2009, 13:44) [snapback]389961[/snapback]
Так там не примечание, там в этой же таблице и написано 10л/с расход. зачем тогда вообще они дали эту цифру? в общем что-то у них не складывается, а во ВНИИПО как всегда не дозвонишься!

Все у них складывается. Просто раньше каждый считал так, как хотел, кто от диктующего оросителя и далее, кто просто перемножал площадь на интенсивность, при этом у всех цифры различались в разы. Теперь так не получится, есть минимальный расход, ниже которого не опустишься, я считаю правильное решение.
Там есть целое приложение с описанием гидравлического расчета. Вы как я понял просто умножили площадь на интенсивность, а теперь попробуйте посчитать так, как написано в приложении, глядишь и получится 10л/с. wink.gif

Сообщение отредактировал Young - 20.5.2009, 12:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Я.Ксюша
сообщение 20.5.2009, 13:11
Сообщение #56





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 30.3.2009
Пользователь №: 31351



Цитата(Young @ 20.5.2009, 13:47) [snapback]389964[/snapback]
Все у них складывается. Просто раньше каждый считал так, как хотел, кто от диктующего оросителя и далее, кто просто перемножал площадь на интенсивность, при этом у всех цифры различались в разы. Теперь так не получится, есть минимальный расход, ниже которого не опустишься, я считаю правильное решение.
Там есть целое приложение с описанием гидравлического расчета. Вы как я понял просто умножили площадь на интенсивность, а теперь попробуйте посчитать так, как написано в приложении, глядишь и получится 10л/с. wink.gif

Ну не надо меня за дурочку принимать, что я типа не видела приложения и как считать гидравлику. Гидравлика и есть чтобы вычислить необходимые данные для объекта выполнив требования нормативных показателей! и как раньше каждый считал как хотел я этого не знаю. И в НПБ был минимальный расход ниже которого было нельзя! а сейчас у них в этой таблице не сходится элементарно, я уже писала выше.
Ну в общем ладно, мы как то на разных языках разговариваем! и тем более на пальцах трудно что-то объяснить!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 20.5.2009, 13:21
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 3995
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



вы видимо не часто АВОК посещаете, ради интереса в поиске напишите "гидравлический расчет" и увидите тем 10-15 в которых были очень жаркие споры, как же правильно считать по НПБ 88-2001*.
Сейчас составители СП просто написали цифру ниже которой не опустишься, на мой взгляд очень правильная мера. Но это на мой взгляд. Вы так не считаете, это ваше право.
В таблице не сходится лишь минимальный расход и произведение площади на интенсивность. Но эти цифры и не должны сходится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Пахомов В П_*
сообщение 20.5.2009, 13:50
Сообщение #58





Guest Forum






Цитата(Я.Ксюша @ 20.5.2009, 15:44) [snapback]389961[/snapback]
Так там не примечание, там в этой же таблице и написано 10л/с расход. зачем тогда вообще они дали эту цифру? в общем что-то у них не складывается, а во ВНИИПО как всегда не дозвонишься!

Я разделяю ваше недоумение. Не буду углубляться, но если интересно, то свое мнение выразил здесь:
http://www.firesprinkler.ru/index.php?opti...p;limitstart=15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Velga
сообщение 25.6.2009, 9:18
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 18.10.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 24200



Знающие люди, прокомментируйте пожалуйста п.5.2.19 из новых правил СП5 "5.2.19 При пожарной нагрузке не менее 1400 МДж/м2 для складских помещений, для помещений высотой более 10 м и для помещений, в которых основным горючим продуктом являются ЛВЖ и ГЖ,
коэффициент тепловой инерционности спринклерных оросителей должен быть менее 80 (м·с)0,5."
Что это за коэффициент тепловой инерционности и где его брать? К примеру, помещение высотой 11м, какие оросители необходимо применить??? быстрого реагирования??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DushMan
сообщение 3.7.2009, 11:41
Сообщение #60





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 31.10.2008
Пользователь №: 24733



Цитата(дмитрий01 @ 8.5.2009, 18:58) [snapback]386272[/snapback]
+1 я тоже так понял, так и делал, например затворы Machaon (DINANSI) уже со встроенным концевым выключателем

Как это так у вас работать будут концевики без электричества? Даже эти же затворы Machaon идут с электрическим мотором 220В/380В (IP67) с ручным дублером, двумя концевыми выключателями, визуальным подтверждением положения затвора и системой защиты от перегрева двигателя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqux2Ugf

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 17:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных