БОМБА!!! Учитываем интенсивность по СВОДу ПРАВИЛ РФ, для обсуждения новых правил |
|
|
|
|
3.7.2009, 14:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 19.7.2007
Пользователь №: 10114

|
DushMan Machaon BFV-02/W - редуктор-руль со встроенным концевым выключателем. Подключаешь выключатели к сухим контактам прибора управления и контролируешь. Разве не так?
|
|
|
|
|
|
|
|
16.7.2009, 16:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
п 5.1.18 (про затворы и задвижки) требует на мой взгляд расшифровки. Насосная может стоять в 100м от здания и где всё ставить? Вот тоже формулировка непонятная: СП 5.13130.2009 5.9.6 Автоматический и вспомогательный водопитатели должны отключаться при включении пожарного насоса.
Я совсем не согласен с ней. На мой взгля должно быть как-то так: 5.9.6 Автоматический и вспомогательный водопитатели должны отключаться при выходе на рабочий режим пожарного насоса.
Документ сырой.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_lobanova_*
|
7.8.2009, 9:22
|
Guest Forum

|
Вроде как если здание старой постройки то применяется НПБ. а новые проектируются по СП. как-то так.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.2009, 9:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3995
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(lobanova @ 7.8.2009, 10:22) [snapback]420559[/snapback] Вроде как если здание старой постройки то применяется НПБ. а новые проектируются по СП. как-то так. с чего вы взяли?
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.2009, 11:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Присоединяюсь к вопросу.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_lobanova_*
|
7.8.2009, 12:39
|
Guest Forum

|
Неправильно сказала. Старые системы которые модернизируются по НПБ, а новые системы по СП. Сказал Пожтехнадзор когда проект им сдавали. Может они и сами не знают...
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.2009, 12:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3995
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
угу, а если здание 1913 года постройки, какие нормы применяем? Цитата(lobanova @ 7.8.2009, 13:39) [snapback]420693[/snapback] Может они и сами не знают...  Вот это вот вероятнее всего.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.9.2009, 8:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 4.8.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 21234

|
Коллеги подскажите как расценивать п. 5.10.29. СП5 "Количество всасывающих линий к насосной станции независимо от числа и групп установленных насосов должно быть не менее двух..." Что такое всасывающая линия? Это питающий трубопровод? Этот пункт надо понимать как то что теперь всегда нужно два ввода в здание делать? Или от одного ввода в здание обязательно вести две трубы к своим насосам?
|
|
|
|
|
|
|
|
24.9.2009, 8:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Считаю, что это именно два ввода в здание. Две трубы либо от резервуаров, либо от водомерного узла.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.9.2009, 7:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3995
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Reflex52 @ 24.9.2009, 9:53) [snapback]438138[/snapback] Коллеги подскажите как расценивать п. 5.10.29. СП5 "Количество всасывающих линий к насосной станции независимо от числа и групп установленных насосов должно быть не менее двух..." Что такое всасывающая линия? Это питающий трубопровод? Этот пункт надо понимать как то что теперь всегда нужно два ввода в здание делать? Или от одного ввода в здание обязательно вести две трубы к своим насосам? этот пункт еще до СП5 был, и вообще до СП - СНиП 2.04.02-84* п.7.5., так что ничего нового.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.9.2009, 8:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 4.8.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 21234

|
Цитата(Sindarkon @ 24.9.2009, 9:59) [snapback]438140[/snapback] Считаю, что это именно два ввода в здание. Две трубы либо от резервуаров, либо от водомерного узла. Два ввода в здание и две трубы от водомерного узла всё-таки разные вещи. Я понимаю, что к своим насосам мне надо привести две трубы, это бесспорно, но вот надо ли делать из-за этого пункта 2 ввода в здание? Может кто нибудь знает где в нормативке есть определение всасывающей линии?
|
|
|
|
|
|
|
|
25.9.2009, 8:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Цитата Два ввода в здание и две трубы от водомерного узла всё-таки разные вещи. Только если Вы сделаете два ввода от тупиковой трубы, смысла в этом не будет никакого.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.9.2009, 9:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3995
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
А еще есть СНиП 2.04.01-85* 9.1. ... Два и более ввода следует предусматривать для: зданий, в которых установлено свыше 12 пожарных кранов; зданий, оборудованных спринклерными и дренчерными системами при числе узлов управления свыше трех;
|
|
|
|
|
|
|
|
25.9.2009, 10:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 4.8.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 21234

|
Цитата(Sindarkon @ 25.9.2009, 9:47) [snapback]438482[/snapback] Только если Вы сделаете два ввода от тупиковой трубы, смысла в этом не будет никакого. Хммм.... об этом я не подумал. Спасибо. Цитата(Young @ 25.9.2009, 10:02) [snapback]438491[/snapback] А еще есть СНиП 2.04.01-85* 9.1. ... Два и более ввода следует предусматривать для: зданий, в которых установлено свыше 12 пожарных кранов; зданий, оборудованных спринклерными и дренчерными системами при числе узлов управления свыше трех; Да, насчет этого я в курсе. Я для себя сделал вывод что теперь точно везде, в любом здании требуется 2 ввода. Просто сейчас объект очень маленький есть, и водопроводчики говорят что два ввода это слишком жирно будет.
Сообщение отредактировал Reflex52 - 25.9.2009, 10:12
|
|
|
|
|
|
|
|
25.9.2009, 10:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3995
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Reflex52 @ 25.9.2009, 11:08) [snapback]438522[/snapback] Хммм.... об этом я не подумал. Спасибо. Да, насчет этого я в курсе.
Я для себя сделал вывод что теперь точно везде, в любом здании требуется 2 ввода. Просто сейчас объект очень маленький есть, и водопроводчики говорят что два ввода это слишком жирно будет. получается что не везде, а там где более 3УУ и более 12ПК.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.9.2009, 14:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 4.8.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 21234

|
Цитата(Young @ 25.9.2009, 11:18) [snapback]438528[/snapback] получается что не везде, а там где более 3УУ и более 12ПК. ну это по СНиПу получается так, а по СП5 п. 5.10.29. получается нет оговорок в каком случае нужно два ввода в здание, просто написано что не менее двух.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.9.2009, 14:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3995
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Reflex52 @ 25.9.2009, 15:25) [snapback]438685[/snapback] ну это по СНиПу получается так, а по СП5 п. 5.10.29. получается нет оговорок в каком случае нужно два ввода в здание, просто написано что не менее двух. Цитата(Young @ 25.9.2009, 8:29) [snapback]438452[/snapback] этот пункт еще до СП5 был, и вообще до СП - СНиП 2.04.02-84* п.7.5., так что ничего нового. А раньше вы сколько вводов делали? Исходя из п.7.5. СНиП 2.04.02-84*.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.9.2009, 15:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 4.8.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 21234

|
Да в том то и дело что я не делал, я проектирую спринклерное пожаротушение и ВПК. А тут объект попался небольшой и водопроводчики спрашивают сколько мне вводов надо в здание, т.к. им хватает одного ввода и не большой трубы на их хо-пит.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.9.2009, 13:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 15.4.2008
Из: красноярск
Пользователь №: 17796

|
Цитата(Reflex52 @ 25.9.2009, 19:25) [snapback]438685[/snapback] ну это по СНиПу получается так, а по СП5 п. 5.10.29. получается нет оговорок в каком случае нужно два ввода в здание, просто написано что не менее двух. Привет коллеги! По СП5 делается автомат. пож. тушение, а вы говорите про какое-то здание где нет АПТ, тогда посмотрите СП8
|
|
|
|
|
|
|
|
30.9.2009, 13:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Читаем опять п. 5.10.29. СП5 . И смотрим СНиП 2.04.02-84* совместно с п.5.10.4 СП5. Насосная станция пожаротушения всегда относится к 1 категории. Значит для данного вопроса не может быть 2 ветки к насосам от одного ввода. Вопрос на самом деле весь расписан в СП 5. В СНиП 2.04.01-85* есть такой пункт: 12.15. Проектирование насосных установок и определение числа резервных агрегатов следует выполнять согласно СНиП 2.04.02-84* с учетом параллельной или последовательной работы насосов в каждой ступени.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.9.2009, 14:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3995
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Никитос @ 30.9.2009, 14:45) [snapback]440250[/snapback] Читаем опять п. 5.10.29. СП5 . И смотрим СНиП 2.04.02-84* совместно с п.5.10.4 СП5. Насосная станция пожаротушения всегда относится к 1 категории. Значит для данного вопроса не может быть 2 ветки к насосам от одного ввода. Вопрос на самом деле весь расписан в СП 5. В СНиП 2.04.01-85* есть такой пункт: 12.15. Проектирование насосных установок и определение числа резервных агрегатов следует выполнять согласно СНиП 2.04.02-84* с учетом параллельной или последовательной работы насосов в каждой ступени. тогда как быть с п.9.1. СНиП 2.04.01-85*? Его же для чего-то написали.
Сообщение отредактировал Young - 30.9.2009, 14:48
|
|
|
|
|
|
|
|
30.9.2009, 14:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Ввод для систем без насосов.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.9.2009, 15:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3995
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Никитос @ 30.9.2009, 15:52) [snapback]440310[/snapback] Ввод для систем без насосов. где в этом пункте написано про системы без насосов?
|
|
|
|
|
|
|
|
30.9.2009, 16:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Вы пункт каждый отдельно читаете или весь СНиП вцелом? В п. 9.3 есть указания об объединении вводов при необходимости установки насосов. Если насосная по 3 степени то ввод можно делать 1 (п. 7.6 СНиП 2.04.02-84*). Далее,есть п. 4.4 СНиП 2.04.02-84*, в котором ясно говориться что куда относится. При установке насосов для системы пожаротушения вся система относится к 1 категории. Вводы тоже (как элемент насосной станции). Если у вас 1 ввод в здание (хоть он трижды обеспечивает требуемый расход для насосов), и в здании имеется группа противопожарных насосов, то вы автоматически нарушаете категорийность насосной. Она становится 3 вместо требуемой 1.
Сообщение отредактировал Никитос - 30.9.2009, 16:36
|
|
|
|
|
|
|
|
30.9.2009, 17:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3995
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Никитос @ 30.9.2009, 17:24) [snapback]440341[/snapback] Вы пункт каждый отдельно читаете или весь СНиП вцелом? В п. 9.3 есть указания об объединении вводов при необходимости установки насосов. Если насосная по 3 степени то ввод можно делать 1 (п. 7.6 СНиП 2.04.02-84*). Далее,есть п. 4.4 СНиП 2.04.02-84*, в котором ясно говориться что куда относится. При установке насосов для системы пожаротушения вся система относится к 1 категории. Вводы тоже (как элемент насосной станции). Если у вас 1 ввод в здание (хоть он трижды обеспечивает требуемый расход для насосов), и в здании имеется группа противопожарных насосов, то вы автоматически нарушаете категорийность насосной. Она становится 3 вместо требуемой 1. Я в целом СНиП читаю, только я читаю СНиП 2.04.01-85*, вы мне отвечаете по 2.04.02-84*, а у автора вообще АПТ и соответсвенно следует смотреть СП5 или НПБ 88-2001*. из СП 5: 5.7.5 Внутренние и наружные подводящие трубопроводы допускается проектировать тупиковыми для трех и менее узлов управления; при этом общая длина наружного и внутреннего тупикового подводящего трубопровода не должна превышать 200 м. соответственно если сделать два ввода то наружные подводящие трубопроводы станут кольцевыми, а это допускается и не предусматривать при 3 и менее УУ. В общем пардон за беспокойство, дальше спорить не стану, хватило споров в теме про насосы под заливом.
Сообщение отредактировал Young - 30.9.2009, 17:53
|
|
|
|
|
|
|
|
30.9.2009, 18:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Так тоже самое написано и в СНиП 2.04.01-85*. Наши посты не противоречат друг другу....до насосов. Потом разное видение норм.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.10.2009, 8:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 4.8.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 21234

|
Цитата(SANTEXNIK @ 30.9.2009, 14:05) [snapback]440216[/snapback] Привет коллеги! По СП5 делается автомат. пож. тушение, а вы говорите про какое-то здание где нет АПТ, тогда посмотрите СП8 Здание - офисное с подземной автостоянкой, защищаю автостоянку, там авт.пожаротушение и внутренние пожарные краны.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.10.2009, 9:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Young утверждает, что к узлу управления можно делать один ввод, а Никитос требует два ввода к пожарным насосам. Вы вообще друг друга понимаете?
|
|
|
|
|
|
|
|
1.10.2009, 10:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Так и я о том же. Разговор ушел в сторону от вопроса. У чела насосная стоит для пожаротушения-он спросил сколько вводов надо. А не сколько можно)))
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqux2Ugf
Последние сообщения Форума
|