Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
3 страниц V  < 1 2 3  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> БОМБА!!! Учитываем интенсивность по СВОДу ПРАВИЛ РФ, для обсуждения новых правил
denver 22
сообщение 3.7.2009, 14:10
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 19.7.2007
Пользователь №: 10114



DushMan
Machaon BFV-02/W - редуктор-руль со встроенным концевым выключателем.
Подключаешь выключатели к сухим контактам прибора управления и контролируешь. Разве не так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 16.7.2009, 16:47
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



п 5.1.18 (про затворы и задвижки) требует на мой взгляд расшифровки. Насосная может стоять в 100м от здания и где всё ставить?
Вот тоже формулировка непонятная:
СП 5.13130.2009
5.9.6 Автоматический и вспомогательный водопитатели должны отключаться при включении пожарного насоса.

Я совсем не согласен с ней. На мой взгля должно быть как-то так:
5.9.6 Автоматический и вспомогательный водопитатели должны отключаться при выходе на рабочий режим пожарного насоса.

Документ сырой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lobanova_*
сообщение 7.8.2009, 9:22
Сообщение #63





Guest Forum






Вроде как если здание старой постройки то применяется НПБ. а новые проектируются по СП. как-то так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 7.8.2009, 9:35
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 3995
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(lobanova @ 7.8.2009, 10:22) [snapback]420559[/snapback]
Вроде как если здание старой постройки то применяется НПБ. а новые проектируются по СП. как-то так.

с чего вы взяли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 7.8.2009, 11:31
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Присоединяюсь к вопросу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lobanova_*
сообщение 7.8.2009, 12:39
Сообщение #66





Guest Forum






Неправильно сказала. Старые системы которые модернизируются по НПБ, а новые системы по СП. Сказал Пожтехнадзор когда проект им сдавали. Может они и сами не знают... mellow.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 7.8.2009, 12:52
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 3995
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



угу, а если здание 1913 года постройки, какие нормы применяем? rolleyes.gif
Цитата(lobanova @ 7.8.2009, 13:39) [snapback]420693[/snapback]
Может они и сами не знают... mellow.gif

Вот это вот вероятнее всего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex52
сообщение 24.9.2009, 8:53
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 4.8.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 21234



Коллеги подскажите как расценивать п. 5.10.29. СП5 "Количество всасывающих линий к насосной станции независимо от числа и групп установленных насосов должно быть не менее двух..."
Что такое всасывающая линия? Это питающий трубопровод? Этот пункт надо понимать как то что теперь всегда нужно два ввода в здание делать? Или от одного ввода в здание обязательно вести две трубы к своим насосам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 24.9.2009, 8:59
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Считаю, что это именно два ввода в здание. Две трубы либо от резервуаров, либо от водомерного узла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 25.9.2009, 7:29
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 3995
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Reflex52 @ 24.9.2009, 9:53) [snapback]438138[/snapback]
Коллеги подскажите как расценивать п. 5.10.29. СП5 "Количество всасывающих линий к насосной станции независимо от числа и групп установленных насосов должно быть не менее двух..."
Что такое всасывающая линия? Это питающий трубопровод? Этот пункт надо понимать как то что теперь всегда нужно два ввода в здание делать? Или от одного ввода в здание обязательно вести две трубы к своим насосам?

этот пункт еще до СП5 был, и вообще до СП - СНиП 2.04.02-84* п.7.5., так что ничего нового.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex52
сообщение 25.9.2009, 8:27
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 4.8.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 21234



Цитата(Sindarkon @ 24.9.2009, 9:59) [snapback]438140[/snapback]
Считаю, что это именно два ввода в здание. Две трубы либо от резервуаров, либо от водомерного узла.

Два ввода в здание и две трубы от водомерного узла всё-таки разные вещи. Я понимаю, что к своим насосам мне надо привести две трубы, это бесспорно, но вот надо ли делать из-за этого пункта 2 ввода в здание? Может кто нибудь знает где в нормативке есть определение всасывающей линии?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 25.9.2009, 8:47
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
Два ввода в здание и две трубы от водомерного узла всё-таки разные вещи.
Только если Вы сделаете два ввода от тупиковой трубы, смысла в этом не будет никакого.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 25.9.2009, 9:02
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 3995
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



А еще есть СНиП 2.04.01-85*
9.1.
...
Два и более ввода следует предусматривать для:
зданий, в которых установлено свыше 12 пожарных кранов;
зданий, оборудованных спринклерными и дренчерными системами при числе узлов управления свыше трех;

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex52
сообщение 25.9.2009, 10:08
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 4.8.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 21234



Цитата(Sindarkon @ 25.9.2009, 9:47) [snapback]438482[/snapback]
Только если Вы сделаете два ввода от тупиковой трубы, смысла в этом не будет никакого.

Хммм.... об этом я не подумал. Спасибо.

Цитата(Young @ 25.9.2009, 10:02) [snapback]438491[/snapback]
А еще есть СНиП 2.04.01-85*
9.1.
...
Два и более ввода следует предусматривать для:
зданий, в которых установлено свыше 12 пожарных кранов;
зданий, оборудованных спринклерными и дренчерными системами при числе узлов управления свыше трех;

Да, насчет этого я в курсе.

Я для себя сделал вывод что теперь точно везде, в любом здании требуется 2 ввода. Просто сейчас объект очень маленький есть, и водопроводчики говорят что два ввода это слишком жирно будет.

Сообщение отредактировал Reflex52 - 25.9.2009, 10:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 25.9.2009, 10:18
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 3995
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Reflex52 @ 25.9.2009, 11:08) [snapback]438522[/snapback]
Хммм.... об этом я не подумал. Спасибо.
Да, насчет этого я в курсе.

Я для себя сделал вывод что теперь точно везде, в любом здании требуется 2 ввода. Просто сейчас объект очень маленький есть, и водопроводчики говорят что два ввода это слишком жирно будет.

получается что не везде, а там где более 3УУ и более 12ПК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex52
сообщение 25.9.2009, 14:25
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 4.8.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 21234



Цитата(Young @ 25.9.2009, 11:18) [snapback]438528[/snapback]
получается что не везде, а там где более 3УУ и более 12ПК.

ну это по СНиПу получается так, а по СП5 п. 5.10.29. получается нет оговорок в каком случае нужно два ввода в здание, просто написано что не менее двух.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 25.9.2009, 14:44
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 3995
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Reflex52 @ 25.9.2009, 15:25) [snapback]438685[/snapback]
ну это по СНиПу получается так, а по СП5 п. 5.10.29. получается нет оговорок в каком случае нужно два ввода в здание, просто написано что не менее двух.

Цитата(Young @ 25.9.2009, 8:29) [snapback]438452[/snapback]
этот пункт еще до СП5 был, и вообще до СП - СНиП 2.04.02-84* п.7.5., так что ничего нового.

А раньше вы сколько вводов делали? Исходя из п.7.5. СНиП 2.04.02-84*.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex52
сообщение 25.9.2009, 15:11
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 4.8.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 21234



Да в том то и дело что я не делал, я проектирую спринклерное пожаротушение и ВПК. А тут объект попался небольшой и водопроводчики спрашивают сколько мне вводов надо в здание, т.к. им хватает одного ввода и не большой трубы на их хо-пит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SANTEXNIK
сообщение 30.9.2009, 13:05
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 15.4.2008
Из: красноярск
Пользователь №: 17796



Цитата(Reflex52 @ 25.9.2009, 19:25) [snapback]438685[/snapback]
ну это по СНиПу получается так, а по СП5 п. 5.10.29. получается нет оговорок в каком случае нужно два ввода в здание, просто написано что не менее двух.


Привет коллеги! По СП5 делается автомат. пож. тушение, а вы говорите про какое-то здание где нет АПТ, тогда посмотрите СП8
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 30.9.2009, 13:45
Сообщение #80





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Читаем опять п. 5.10.29. СП5 . И смотрим СНиП 2.04.02-84* совместно с п.5.10.4 СП5. Насосная станция пожаротушения всегда относится к 1 категории. Значит для данного вопроса не может быть 2 ветки к насосам от одного ввода. Вопрос на самом деле весь расписан в СП 5.
В СНиП 2.04.01-85* есть такой пункт:
12.15. Проектирование насосных установок и определение числа резервных агрегатов следует выполнять согласно СНиП 2.04.02-84* с учетом параллельной или последовательной работы насосов в каждой ступени.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 30.9.2009, 14:48
Сообщение #81





Группа: Участники форума
Сообщений: 3995
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Никитос @ 30.9.2009, 14:45) [snapback]440250[/snapback]
Читаем опять п. 5.10.29. СП5 . И смотрим СНиП 2.04.02-84* совместно с п.5.10.4 СП5. Насосная станция пожаротушения всегда относится к 1 категории. Значит для данного вопроса не может быть 2 ветки к насосам от одного ввода. Вопрос на самом деле весь расписан в СП 5.
В СНиП 2.04.01-85* есть такой пункт:
12.15. Проектирование насосных установок и определение числа резервных агрегатов следует выполнять согласно СНиП 2.04.02-84* с учетом параллельной или последовательной работы насосов в каждой ступени.

тогда как быть с п.9.1. СНиП 2.04.01-85*? Его же для чего-то написали.

Сообщение отредактировал Young - 30.9.2009, 14:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 30.9.2009, 14:52
Сообщение #82





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Ввод для систем без насосов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 30.9.2009, 15:07
Сообщение #83





Группа: Участники форума
Сообщений: 3995
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Никитос @ 30.9.2009, 15:52) [snapback]440310[/snapback]
Ввод для систем без насосов.

где в этом пункте написано про системы без насосов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 30.9.2009, 16:24
Сообщение #84





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Вы пункт каждый отдельно читаете или весь СНиП вцелом? В п. 9.3 есть указания об объединении вводов при необходимости установки насосов. Если насосная по 3 степени то ввод можно делать 1 (п. 7.6 СНиП 2.04.02-84*). Далее,есть п. 4.4 СНиП 2.04.02-84*, в котором ясно говориться что куда относится. При установке насосов для системы пожаротушения вся система относится к 1 категории. Вводы тоже (как элемент насосной станции).
Если у вас 1 ввод в здание (хоть он трижды обеспечивает требуемый расход для насосов), и в здании имеется группа противопожарных насосов, то вы автоматически нарушаете категорийность насосной. Она становится 3 вместо требуемой 1.

Сообщение отредактировал Никитос - 30.9.2009, 16:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 30.9.2009, 17:53
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 3995
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Никитос @ 30.9.2009, 17:24) [snapback]440341[/snapback]
Вы пункт каждый отдельно читаете или весь СНиП вцелом? В п. 9.3 есть указания об объединении вводов при необходимости установки насосов. Если насосная по 3 степени то ввод можно делать 1 (п. 7.6 СНиП 2.04.02-84*). Далее,есть п. 4.4 СНиП 2.04.02-84*, в котором ясно говориться что куда относится. При установке насосов для системы пожаротушения вся система относится к 1 категории. Вводы тоже (как элемент насосной станции).
Если у вас 1 ввод в здание (хоть он трижды обеспечивает требуемый расход для насосов), и в здании имеется группа противопожарных насосов, то вы автоматически нарушаете категорийность насосной. Она становится 3 вместо требуемой 1.

Я в целом СНиП читаю, только я читаю СНиП 2.04.01-85*, вы мне отвечаете по 2.04.02-84*, а у автора вообще АПТ и соответсвенно следует смотреть СП5 или НПБ 88-2001*.

из СП 5: 5.7.5 Внутренние и наружные подводящие трубопроводы допускается проектировать тупиковыми для трех и менее узлов управления; при этом общая длина наружного и внутреннего тупикового подводящего трубопровода не должна превышать 200 м.

соответственно если сделать два ввода то наружные подводящие трубопроводы станут кольцевыми, а это допускается и не предусматривать при 3 и менее УУ.

В общем пардон за беспокойство, дальше спорить не стану, хватило споров в теме про насосы под заливом. biggrin.gif

Сообщение отредактировал Young - 30.9.2009, 17:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 30.9.2009, 18:05
Сообщение #86





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Так тоже самое написано и в СНиП 2.04.01-85*. Наши посты не противоречат друг другу....до насосов. Потом разное видение норм. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex52
сообщение 1.10.2009, 8:36
Сообщение #87





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 4.8.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 21234



Цитата(SANTEXNIK @ 30.9.2009, 14:05) [snapback]440216[/snapback]
Привет коллеги! По СП5 делается автомат. пож. тушение, а вы говорите про какое-то здание где нет АПТ, тогда посмотрите СП8

Здание - офисное с подземной автостоянкой, защищаю автостоянку, там авт.пожаротушение и внутренние пожарные краны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 1.10.2009, 9:13
Сообщение #88





Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Young утверждает, что к узлу управления можно делать один ввод, а Никитос требует два ввода к пожарным насосам. Вы вообще друг друга понимаете? laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 1.10.2009, 10:01
Сообщение #89





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Так и я о том же. Разговор ушел в сторону от вопроса. У чела насосная стоит для пожаротушения-он спросил сколько вводов надо. А не сколько можно)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqux2Ugf

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 19:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных