> Место для установки вентилятора подпора воздуха, Вентилятор подпора воздуха стоит на техэтаже над гостинной почему нет
Анастасия Петров...
сообщение 6.3.2009, 19:25
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 6.3.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 30154



В жилом 16 эт доме вентилятор подпора в шахту лифта установлен на техэтаже над гостинной. Почему нельзя , ведь он работает только в аварийном режиме? А проверка его работоспособности происходит редко?!! и с предупреждением жильцов. Помогите пожалуйста с ответом или выходом из такой ситуации. На кровле установить вентилятор конструктивно не получается. rolleyes.gif rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 6.3.2009, 19:44
Сообщение #2


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Почему нельзя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анастасия Петров...
сообщение 7.3.2009, 11:34
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 6.3.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 30154



По поводу установки вентилятора подпора над гостин. Это замечание экспертизы. Мотивировка такая-жильцы этой квартиры будут возмущаться по поводу шума, якобы по правилам эти вентиляторы (двигатели) должны проверяться достаточно часто
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 7.3.2009, 15:54
Сообщение #4


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Дело в том, что у меня таких проектных решений было несколько, причем часть - уже сданные объекты. Может какие-то новые правила вышли? mellow.gif
Интересно, кто-то ещё получал подобные замечания?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 8.3.2009, 13:22
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(Анастасия Петрова @ 6.3.2009, 19:25) [snapback]361158[/snapback]
В жилом 16 эт доме вентилятор подпора в шахту лифта установлен на техэтаже над гостинной. Почему нельзя , ведь он работает только в аварийном режиме? А проверка его работоспособности происходит редко?!! и с предупреждением жильцов.

Милым дамам, участвующим в данном обсуждении! Моя информация совпадает с Вашим праздником. Пожалуйста примите наилучшие пожелания. Но нижеприведенная информация, к сожалению, в подарок не годится.
К периодичности испытаний я раньше относился похоже. Но когда стал разбираться - изменил своё мнение. М.б. мне было легче, потому что сам не проектирую.
Ситуация такова...
Отдел статистики ВНИИПО ежегодно (в течении 8 лет) делает выборку 6-7 % случаев по пожарам в зданиях, оборудованных системами ПДЗ. Статистика печальна - во время пожара в жилых зданиях срабатывает и выполняет свою функцию только 5 % систем ПДЗ (в благополучных странах этот показатель - 90%). Причин много. Низкий уровень надёжности автоматики, ошибки монтажа (дымовой клапан м.б. установлен с перекосом, питание электродвигателей обеспечено без учёта требований огнезащиты и т.п.), отсутствие независимого контроля работоспособности систем при приемке и в эксплуатации. Эти обстоятельства напрочь игнорируются разработчиками нормативов и, "радуйтесь", с мая с.г. можно будет случайной выборкой проверять только 30% систем ПДЗ раз в 2 года.
В странах, где проектировщикам приходится тяжелее, чем в России, полные испытания всех систем ПДЗ проводят раз в полгода (в США) или раз в год (в странах ЕС), но работоспособность вентиляторов ПДЗ - каждый месяц. Российский опыт обслуживания дорого жилья - полная проверка систем ПДЗ - раз в полгода (Донстрой).
Теперь думайте, почему в российских жилых домах с системами противодымной вентиляции во время пожара гибнет людей в 7-10 раз больше, чем, например, в Великобритании или США.
Может быть и не стоит проектировщикам беспокоиться о месте установки вентилятора противодымной вентиляции? Ведь жизнь в РФ оценивается в 3000 USD. Хотя, если исходить из национального дохода, приходящегося на одного жителя, она д.б. оценена примерно в 30 раз выше. М.б. из-за этой оценки у нас доля национального дохода, направляемого на противопожарную защиту, в 3 раза меньше, чем в благополучных странах и нормы ПБ одни из наиболее либеральных в мире?
Поэтому Ваш выбор проектных решений гораздо шире, чем у зарубежных коллег.
С уважением, NOVIK_N.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анастасия Петров...
сообщение 8.3.2009, 16:16
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 6.3.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 30154



Спасибо за ответ по поводу установки вентилятора подпора. Спасибо за поздравления! Я прониклась существующим плохо решаемым проблемам и найду место для вентилятора другое. Пусть в этом доме будут проверки оборудования чаще. rolleyes.gif С приветом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 8.3.2009, 20:08
Сообщение #7


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



NOVIK_N

Спасибо и за поздравления и за информацию. Чем я больше узнаЮ, тем лучше понимаю, что ничего не знаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 2:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных