> вентиляция в хранилищах фонограмм
Freedom
сообщение 11.3.2009, 11:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 23.7.2008
Пользователь №: 20919



Помогите пожалуйста с вентиляцией в хранилищах фонограмм, перерыла всюду где было возможно, ничего кроме цифр по температуре и влажности не нашла, еще в одном месте было указано, что необходим подпор по притоку около 20%. Также в интернете была ссылка на некий ОСТ по подобным помещениям, но найти его также не было возможности... Посчитали примерно по тепловыделениям, но все же я не уверена, что это правильно. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 11.3.2009, 16:53
Сообщение #2


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



ПОпробуйте поискать в правилах хранения и транспортировки магнитных лент
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Freedom
сообщение 12.3.2009, 9:57
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 23.7.2008
Пользователь №: 20919



Опять же все, что нашла в интернете содержит в себе только данные по температуре и влажности, ни слова о воздухообмене
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 12.3.2009, 10:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Анна, и не найдете! Все, что нашел, перерыв 5 справочников разных лет издания, относилось к кинопленке: перемоточная +/-2; хранилище +/-5 в очень старом справочнике, +/-2 в справочнике поновее, "по расчету" в совсем новом спавочнике. Еще нашел студию звукозаписи +/-2. Не понимаю, зачем так упираться в кратности? Чтобы по-школярски сделать n крат и ни о чем не думать? Несерьезно! Посчитали тепло- и влаговыделения? Принимайте воздухообмен от 2 до 5 крат и считайте, каким минимальным воздухообменом сможете поддержать необходимые параметры (18-20 град. С и 40-50% отн. влажность, если не ошибаюсь!) Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Freedom
сообщение 12.3.2009, 12:27
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 23.7.2008
Пользователь №: 20919



Спасибо за ответ, тепло- влаговыделения уже посчитаны, но хотелось бы спрятаться за нормативные документы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 12.3.2009, 13:12
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Спрячьтесь за СНиП 31-04-2001, СНиП 2.08.02-89*
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 19:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных