Freedom
Помогите пожалуйста с вентиляцией в хранилищах фонограмм, перерыла всюду где было возможно, ничего кроме цифр по температуре и влажности не нашла, еще в одном месте было указано, что необходим подпор по притоку около 20%. Также в интернете была ссылка на некий ОСТ по подобным помещениям, но найти его также не было возможности... Посчитали примерно по тепловыделениям, но все же я не уверена, что это правильно. helpsmilie.gif
Александр Васильев
ПОпробуйте поискать в правилах хранения и транспортировки магнитных лент
Freedom
Опять же все, что нашла в интернете содержит в себе только данные по температуре и влажности, ни слова о воздухообмене
ArFey
Анна, и не найдете! Все, что нашел, перерыв 5 справочников разных лет издания, относилось к кинопленке: перемоточная +/-2; хранилище +/-5 в очень старом справочнике, +/-2 в справочнике поновее, "по расчету" в совсем новом спавочнике. Еще нашел студию звукозаписи +/-2. Не понимаю, зачем так упираться в кратности? Чтобы по-школярски сделать n крат и ни о чем не думать? Несерьезно! Посчитали тепло- и влаговыделения? Принимайте воздухообмен от 2 до 5 крат и считайте, каким минимальным воздухообменом сможете поддержать необходимые параметры (18-20 град. С и 40-50% отн. влажность, если не ошибаюсь!) Аркадий
Freedom
Спасибо за ответ, тепло- влаговыделения уже посчитаны, но хотелось бы спрятаться за нормативные документы.
Igor Barishpolets
Спрячьтесь за СНиП 31-04-2001, СНиП 2.08.02-89*