Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Межфланцевая лента
esarus
сообщение 17.3.2009, 13:10
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 16.3.2009
Пользователь №: 30583



Столкнулся с такой проблемой, при монтаже воздуховодов на объекте использовали следующий метод соединения вместо ленты: на стык наносили герметик силиконовый, после стяжки 2-х шин стык поверхностно заклеивали алюминиевым скотчем, у ген подрядчика возник вопрос а насколько это правомерно? Ведь согласно приложению к СНИПу лента должна быть прорезининной, поднялся вопрос о переделке всех стыков, а это порядка 2200м2 воздуховодов преимущественное периметром 600-800, может кто то сталкивался с подобной проблемой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
List
сообщение 17.3.2009, 13:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 12.9.2008
Пользователь №: 22392



--------попробуйте договориться с подрядчиком о проверке на герметичность. А вообще с силиконом меж фланцев вы погорячились...-----
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
esarus
сообщение 17.3.2009, 13:54
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 16.3.2009
Пользователь №: 30583



Договориться не получается, дело пошло еще дальше оставшиеся объемы заканчивали уже лентой из "вспененного каучука" которая оказывается тоже ни чему не соответствует, хотя если логично подумать то чем резина лучше каучука?, вообщем сейчас все в подвешенном состоянии, но надеюсь на положительное решение вро де бы есть предпосылки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Averroes
сообщение 27.3.2009, 21:56
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 2.2.2009
Из: Москва
Пользователь №: 28508



Поверьте, самый рациональный вариант в плане цены, качества, и удобства/скорости монтажа - использование уплотнительной ленты MOUSSE. Вспененный полиэтилен отличного бельгийского качества. Отсутствие отрывного слоя и отличный клеящий слой делают свое дело. Пишите в личку, скину координаты того, у кого покупаем. Мы довольны. Можете считать рекламой))) spam.gif

Сообщение отредактировал Averroes - 27.3.2009, 21:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 28.3.2009, 11:16
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Если соединение на рейке, а не на шинке (на большинстве небольших объектов именно так), то рейку изнутри промазывают силиконом и "набивают" на стык.
В случае соединения "на шинке", если есть уплотнительная лента - то клеим ее, если ее нет - то полоски из обрезков Пенофола.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mr. S
сообщение 28.3.2009, 12:54
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757



esarus!
Монтаж некуда не годится однозначно: герметик рассыхается со временем и т.п.
Переделать!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 8:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных