Полная версия этой страницы:
Межфланцевая лента
Столкнулся с такой проблемой, при монтаже воздуховодов на объекте использовали следующий метод соединения вместо ленты: на стык наносили герметик силиконовый, после стяжки 2-х шин стык поверхностно заклеивали алюминиевым скотчем, у ген подрядчика возник вопрос а насколько это правомерно? Ведь согласно приложению к СНИПу лента должна быть прорезининной, поднялся вопрос о переделке всех стыков, а это порядка 2200м2 воздуховодов преимущественное периметром 600-800, может кто то сталкивался с подобной проблемой?
--------попробуйте договориться с подрядчиком о проверке на герметичность. А вообще с силиконом меж фланцев вы погорячились...-----
Договориться не получается, дело пошло еще дальше оставшиеся объемы заканчивали уже лентой из "вспененного каучука" которая оказывается тоже ни чему не соответствует, хотя если логично подумать то чем резина лучше каучука?, вообщем сейчас все в подвешенном состоянии, но надеюсь на положительное решение вро де бы есть предпосылки.
Averroes
27.3.2009, 21:56
Поверьте, самый рациональный вариант в плане цены, качества, и удобства/скорости монтажа - использование уплотнительной ленты MOUSSE. Вспененный полиэтилен отличного бельгийского качества. Отсутствие отрывного слоя и отличный клеящий слой делают свое дело. Пишите в личку, скину координаты того, у кого покупаем. Мы довольны. Можете считать рекламой)))
Зольников Михаил
28.3.2009, 11:16
Если соединение на рейке, а не на шинке (на большинстве небольших объектов именно так), то рейку изнутри промазывают силиконом и "набивают" на стык.
В случае соединения "на шинке", если есть уплотнительная лента - то клеим ее, если ее нет - то полоски из обрезков Пенофола.
esarus!
Монтаж некуда не годится однозначно: герметик рассыхается со временем и т.п.
Переделать!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.