Цитата(AnimaG @ 25.3.2009, 20:32) [snapback]369814[/snapback]
при использовании насосов с частотным регулированием можно использовать мембранный бак объемом в 4 раза меньше, чем для насосов без частотников.
Это если несколько насосов и один частотник. Если на каждом насосе свой частотник и шкаф управления учитывающий алгоритм одновременного снижения частоты на нескольких насосах то чаще всего бак не нужен совсем (кроме штатного 8-литрового).
Цитата(AnimaG @ 25.3.2009, 20:32) [snapback]369814[/snapback]
А как же ведут себя насосы имеющие частотное регулирование при аварийной остановке? Если так же, как насосы без частотников, то вопрос о мерах уменьшения гидравлического удара остается открытым.
На небольших системах отработает штатный 8-литровый бачек. На больших системах мембранные баки чаще всего не применяют, а меры по снижению влияния гидравлического удара применяют независимо от частотника.
Сообщение отредактировал Насосник - 25.3.2009, 18:12