> Как увеличить количество поступающего холода, помощь в техниеском вопросе
legach
сообщение 19.3.2009, 17:33
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 27.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4927



Здравствуйте!
Извиняюсь, если тема была, но я ничего не нашла...
вопрос в следующем:
есть квартира в многоэтажном здании, обслуживается здание чиллером, в каждую квартиру подведены трубы с холодоносителем, на концах заглушены шаровыми кранами. Количество холода в квартиру -6кВт. Как можно увеличить данное количество холода до 12 кВт?
ну или хотя бы до 9...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pitya_*
сообщение 19.3.2009, 17:35
Сообщение #2





Guest Forum






Поставить доп.кондиционер! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 19.3.2009, 18:00
Сообщение #3


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Поговорите со службой эксплуатации здания. У нас в похожей ситуации они были готовы увеличить кол-во подаваемого холода (в разумных пределах). Но потребовали подробный расчёт теплопоступлений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 19.3.2009, 23:30
Сообщение #4


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Повесить тюль, шторы, жалюзи, тонировать остекление, энергосберегающие лампочки если пользуетесь освещением в период недостатков холода...
обворовать соседей поставив насос с мощным доводчиком (шутка)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 19.3.2009, 23:48
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20871
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Количество холода зависит от перепада температуры. Обычно температурный график 7*/12*С, т.е. дТ 5*С. Если вам удасться увеличить дТ до 10*С т.е. 7*/17*С вы снимете 12 кВт при том же потоке воды. Если на вводе не будет теплосчётчика, вы вполне можете поставив фенкойлы с большой площадью теплообмена и большей производительностью по воздуху снимете большую мощность. И если перепад Т будет 7,5*С вместо 5*С вы снимете 9 кВт мощности вместо 6 кВт при перепаде Т - 5*С
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 20.3.2009, 5:27
Сообщение #6


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



В некоторых пределах можно увеличить расход теплоносителя, обычно, если рассматривать систему в целом, резервы мощности есть. Хотя при пусконаладке часто оказывается, что в начальном состоянии система даже проектные параметры не может обеспечить.

Опять же, почему шаровые краны? Если вы платите за холод, то как подтверждается реальный холодосъём? Может вам 1 кВт дают, поэтому и не хватает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274