Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Как увеличить количество поступающего холода
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
legach
Здравствуйте!
Извиняюсь, если тема была, но я ничего не нашла...
вопрос в следующем:
есть квартира в многоэтажном здании, обслуживается здание чиллером, в каждую квартиру подведены трубы с холодоносителем, на концах заглушены шаровыми кранами. Количество холода в квартиру -6кВт. Как можно увеличить данное количество холода до 12 кВт?
ну или хотя бы до 9...
Pitya
Поставить доп.кондиционер! rolleyes.gif
EJIEHA
Поговорите со службой эксплуатации здания. У нас в похожей ситуации они были готовы увеличить кол-во подаваемого холода (в разумных пределах). Но потребовали подробный расчёт теплопоступлений.
ivan-l-ing
Повесить тюль, шторы, жалюзи, тонировать остекление, энергосберегающие лампочки если пользуетесь освещением в период недостатков холода...
обворовать соседей поставив насос с мощным доводчиком (шутка)
jota
Количество холода зависит от перепада температуры. Обычно температурный график 7*/12*С, т.е. дТ 5*С. Если вам удасться увеличить дТ до 10*С т.е. 7*/17*С вы снимете 12 кВт при том же потоке воды. Если на вводе не будет теплосчётчика, вы вполне можете поставив фенкойлы с большой площадью теплообмена и большей производительностью по воздуху снимете большую мощность. И если перепад Т будет 7,5*С вместо 5*С вы снимете 9 кВт мощности вместо 6 кВт при перепаде Т - 5*С
alem
В некоторых пределах можно увеличить расход теплоносителя, обычно, если рассматривать систему в целом, резервы мощности есть. Хотя при пусконаладке часто оказывается, что в начальном состоянии система даже проектные параметры не может обеспечить.

Опять же, почему шаровые краны? Если вы платите за холод, то как подтверждается реальный холодосъём? Может вам 1 кВт дают, поэтому и не хватает.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.