> Отвод дренажа с фанкойла, Как организоваит отвод дренажа с поддона факойла
ruben
сообщение 19.3.2009, 18:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Уважаемые коллеги! В проекте на тепло - холодоснабжение фанкойлами не обозначены линии дренажей с фанкойлов - дано на откуп монтажникам. Как то этот вопрос не волновал, пока не пришло время монтировать потолочные фанкойлы. Технадзор определил что дренаж должен быть в техническую канализацию, поскольку при сбросе в хоз-фекальную возможны поступления запахов обратным ходом в фанкойл.. Кто-нибудь сталкивался с этим? И кроме этого, какие примерно расходы летом дренажа фанкойла в соотношении с их мощностью?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 19.3.2009, 18:33
Сообщение #2


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



от запахов - гидрозатвор. на случай пересыхания советуют ставить спец воронку с поплавковым клапаном (шариком) внутри . вода высохла - шарик "дырку" и закрыл.
А вообще ищите поиском тема обсуждалась
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olga_r
сообщение 19.3.2009, 18:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 31.3.2008
Из: Питер
Пользователь №: 17170



Насколько я знаю, дренаж отводится в систему К1, тобишь хоз-бытовая, чтобы не было запахов - гидрозатвор, еще лучще подключать с разрывом струи
расход дренажа бывает указывают в мануалах на кондиционеры, поищите

AAANTOXA, опередил smile.gif

Сообщение отредактировал olga_r - 19.3.2009, 18:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 19.3.2009, 23:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Спасибо, прочитал и проникся. То бишь большинство советуют дренаж переводить в хоз-быт. канализацию с установкой - "дренаж - сифон - разрыв струи - воронка-каплеуловитель - канализация с гидрозатвором".
Только нигде не нашёл как же эта воронка будет выглядеть и как будет выглядеть её слив в канализацию с гидрозатвором.
Кто-нить подскажет?
Эхх, тут бы уважаемый NektoN2008 со своей скурпулёзностью в документах помог smile.gif

Сообщение отредактировал ruben - 19.3.2009, 23:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olga_r
сообщение 20.3.2009, 13:27
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 31.3.2008
Из: Питер
Пользователь №: 17170



эта тема уже обсуждалась
поищите на форуме, например в разделе Сантехника, водоснабжение, канализация wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 22.3.2009, 10:06
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



В инструкции по монтажу сказано все!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 20:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных