Уважаемые коллеги! В проекте на тепло - холодоснабжение фанкойлами не обозначены линии дренажей с фанкойлов - дано на откуп монтажникам. Как то этот вопрос не волновал, пока не пришло время монтировать потолочные фанкойлы. Технадзор определил что дренаж должен быть в техническую канализацию, поскольку при сбросе в хоз-фекальную возможны поступления запахов обратным ходом в фанкойл.. Кто-нибудь сталкивался с этим? И кроме этого, какие примерно расходы летом дренажа фанкойла в соотношении с их мощностью?
AAANTOXA
19.3.2009, 18:33
от запахов - гидрозатвор. на случай пересыхания советуют ставить спец воронку с поплавковым клапаном (шариком) внутри . вода высохла - шарик "дырку" и закрыл. А вообще ищите поиском тема обсуждалась
olga_r
19.3.2009, 18:36
Насколько я знаю, дренаж отводится в систему К1, тобишь хоз-бытовая, чтобы не было запахов - гидрозатвор, еще лучще подключать с разрывом струи расход дренажа бывает указывают в мануалах на кондиционеры, поищите
AAANTOXA, опередил
ruben
19.3.2009, 23:40
Спасибо, прочитал и проникся. То бишь большинство советуют дренаж переводить в хоз-быт. канализацию с установкой - "дренаж - сифон - разрыв струи - воронка-каплеуловитель - канализация с гидрозатвором". Только нигде не нашёл как же эта воронка будет выглядеть и как будет выглядеть её слив в канализацию с гидрозатвором. Кто-нить подскажет? Эхх, тут бы уважаемый NektoN2008 со своей скурпулёзностью в документах помог
olga_r
20.3.2009, 13:27
эта тема уже обсуждалась поищите на форуме, например в разделе Сантехника, водоснабжение, канализация
Igor Barishpolets
22.3.2009, 10:06
В инструкции по монтажу сказано все!