ruben
Уважаемые коллеги! В проекте на тепло - холодоснабжение фанкойлами не обозначены линии дренажей с фанкойлов - дано на откуп монтажникам. Как то этот вопрос не волновал, пока не пришло время монтировать потолочные фанкойлы. Технадзор определил что дренаж должен быть в техническую канализацию, поскольку при сбросе в хоз-фекальную возможны поступления запахов обратным ходом в фанкойл.. Кто-нибудь сталкивался с этим? И кроме этого, какие примерно расходы летом дренажа фанкойла в соотношении с их мощностью?
AAANTOXA
от запахов - гидрозатвор. на случай пересыхания советуют ставить спец воронку с поплавковым клапаном (шариком) внутри . вода высохла - шарик "дырку" и закрыл.
А вообще ищите поиском тема обсуждалась
olga_r
Насколько я знаю, дренаж отводится в систему К1, тобишь хоз-бытовая, чтобы не было запахов - гидрозатвор, еще лучще подключать с разрывом струи
расход дренажа бывает указывают в мануалах на кондиционеры, поищите

AAANTOXA, опередил smile.gif
ruben
Спасибо, прочитал и проникся. То бишь большинство советуют дренаж переводить в хоз-быт. канализацию с установкой - "дренаж - сифон - разрыв струи - воронка-каплеуловитель - канализация с гидрозатвором".
Только нигде не нашёл как же эта воронка будет выглядеть и как будет выглядеть её слив в канализацию с гидрозатвором.
Кто-нить подскажет?
Эхх, тут бы уважаемый NektoN2008 со своей скурпулёзностью в документах помог smile.gif
olga_r
эта тема уже обсуждалась
поищите на форуме, например в разделе Сантехника, водоснабжение, канализация wink.gif
Igor Barishpolets
В инструкции по монтажу сказано все!