	 |  Вакуумная канализация |  |  |  
	
		|  | 
				  27.4.2009, 14:07 |  
		| 
 просто Инженер
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2233
 Регистрация: 11.9.2006
 Из: Петербург
 Пользователь №: 3974
 
 
 
  
 | 
				Ну, предположим неправильно подсчитаны сопротивления веток (или неправильно смонтировано по правильному проекту) чего тогда? Слой воды на кровле , при огрехах в гидроизоляции - протечки. Может засор 1 воронки влияет на работу всей системы. Там для эжекции какие то переходы диаметров предусмотрены - может с этим можно напутать.  Кто еще чего придумает? Вряд ли мы услышим квалифицированный перечень распространенных ошибок на этом форуме, надо лезть на ихние, а с языком "нихт ферштейн".
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.4.2009, 14:09 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3987
 Регистрация: 20.5.2007
 Из: Мск
 Пользователь №: 8532
 
 
 
  
 | 
				Цитата(mocrassar @ 20.3.2009, 14:44) [snapback]366916[/snapback] В "Призме" (В Питере) смонтирована вакуумная канализация К1 и К3. Не про ливневку человек писал.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.4.2009, 14:09 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 483
 Регистрация: 4.7.2006
 Пользователь №: 3311
 
 
 
  
 | 
				А чем не устраивает классический и безотказный самотек, неужели хочется после такого проекта и монтажа принимать успокоительное и ждать звонка разьяренного заказчика
				
 Сообщение отредактировал Daymonic - 27.4.2009, 14:10
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.4.2009, 14:14 |  
		| 
 Инженер ВК
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 9593
 Регистрация: 17.1.2006
 Из: Кишинёв
 Пользователь №: 1877
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Goran @ 27.4.2009, 11:32) [snapback]382556[/snapback] Там не написано "сифонно-вакуумная канализация" но указан порядок расчёта для водосточной системой "в напорном режиме" совпадающий на 100% с принципами расчёта сифонно-вакуумной канализации. Да неужели на 100%?    С чего Вы это взяли? Цитата(Vitori @ 27.4.2009, 13:40) [snapback]382610[/snapback] А в чем должна выражаться "надежность" дождевой канализации? Течет или не течёт? Или течёт , но не туда, куда  трубы проложены?  Или крыша падает. Небезызвестный монтажный корпус Бурана/Энергии на Байконуре площадью несколько га обрушился из-за банального засорения воронок и образования слоя воды на кровле.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.4.2009, 15:21 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 5
 Регистрация: 26.10.2004
 Пользователь №: 228
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Serg Ivanov @ 27.4.2009, 14:14) [snapback]382629[/snapback] Да неужели на 100%?    С чего Вы это взяли?Со сравнения принципов расчёта, господин Иванов, со сравнения. Вы попробуйте сами сравнить и уверен что у Вас получится.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.4.2009, 15:27 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 256
 Регистрация: 14.3.2005
 Из: СПб
 Пользователь №: 545
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Vitori @ 27.4.2009, 14:40) [snapback]382610[/snapback] А в чем должна выражаться "надежность" дождевой канализации? Течет или не течёт? Или течёт , но не туда, куда  трубы проложены?  Речь шла о бытовой канализации
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.4.2009, 15:45 |  
		| 
 просто Инженер
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2233
 Регистрация: 11.9.2006
 Из: Петербург
 Пользователь №: 3974
 
 
 
  
 | 
				Бытовая вакуумная канализация словами известного ранее персоонажа "Может бить високо в горах... Но не в нашем районе"
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.4.2009, 11:58 |  
		| 
 Инженер ВК
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 9593
 Регистрация: 17.1.2006
 Из: Кишинёв
 Пользователь №: 1877
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Goran @ 27.4.2009, 15:21) [snapback]382659[/snapback] Со сравнения принципов расчёта, господин Иванов, со сравнения. Вы попробуйте сами сравнить и уверен что у Вас получится. "Бремя доказательств - на утверждающем" (с) Римское право...    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.4.2009, 14:13 |  
		| 
 Кот Учёный
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2516
 Регистрация: 22.5.2008
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 18973
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Serg Ivanov @ 27.4.2009, 15:14) [snapback]382629[/snapback] Или крыша падает. Небезызвестный монтажный корпус Бурана/Энергии на Байконуре площадью несколько га обрушился из-за банального засорения воронок и образования слоя воды на кровле. Ты смотри, ни разу не слышал про это!    Неужели кровля на Байконуре не считалась на снеговую нагрузку, там же конструкторы с запасом берут  на мокрый снег и тп. Цитата(Максим @ 27.4.2009, 16:27) [snapback]382660[/snapback] Речь шла о бытовой канализации Понятно, ... не засасывает! Или засасывает, но вместе с клиентом.    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Bess_* | 
				  28.4.2009, 14:23 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Понятно, ... не засасывает! Или засасывает, но вместе с клиентом.   [/quote]     Сообщение отредактировал Bess - 28.4.2009, 14:23 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.4.2009, 14:29 |  
		| 
 просто Инженер
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2233
 Регистрация: 11.9.2006
 Из: Петербург
 Пользователь №: 3974
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Vitori @ 28.4.2009, 15:13) [snapback]383022[/snapback] Понятно, ... не засасывает! Или засасывает, но вместе с клиентом.  В соседней теме можно найти ответы почему. Это же очевидно - не хватает напора т.е. вакуумического давления. И там же рецепт. Надо заузить сечение тогда за счет уменьшения кинетической составляющей вырастет потенциальная энергия т.е. напор. Во как. Я уже писал кстати об этой ошибке проектирования - слабовато заузили диаметры стояков.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.4.2009, 14:30 |  
		| 
 Кот Учёный
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2516
 Регистрация: 22.5.2008
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 18973
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Serg Ivanov @ 27.4.2009, 15:14) [snapback]382629[/snapback] Или крыша падает. Небезызвестный монтажный корпус Бурана/Энергии на Байконуре площадью несколько га обрушился из-за банального засорения воронок и образования слоя воды на кровле.Виноват ливень? Вчерашнее заседание комиссии должно было стать последним: своим распоряжением от 13 мая Михаил Касьянов предписал доложить ему результаты работы к 31 мая. Однако, как стало известно "Ъ", пока комиссии удалось определить лишь совокупность обрушения крыши монтажно-испытательного корпуса (МИК), расположенного на площадке в•§ 112 и вступившего в эксплуатацию в 1967 году (площадь обрушившейся крыши составляет 240х120 м). Признано, что ими стали прежде всего отступления от проекта при строительстве корпуса (в качестве утеплителя крыши был использован керамзит, а не стекловата), перенасыщение влагой керамзита из-за обильных дождей и аварийного состояния кровли (это привело к увеличению его веса и, следовательно, нагрузки на несущие конструкции крыши), а также сосредоточение в одном месте на крыше до 10 т рубероида, предназначенного для ремонта кровли.Правительственная комиссия изучает причины аварии на Байконуре 
				Сообщение отредактировал Vitori - 28.4.2009, 14:34 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_FiNt_* | 
				  29.4.2009, 17:22 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Сантехник @ 27.4.2009, 15:45) [snapback]382668[/snapback] Бытовая вакуумная канализация словами известного ранее персоонажа "Может бить високо в горах... Но не в нашем районе" Интересный сайтик http://www.flovac.com/ , правда на английском. Как раз для гор и не применяется:) Применяется для наружной К1 для плоских рельефов и высокой грунтовой воды.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.4.2009, 20:01 |  
		| 
 Инженер ВК
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 9593
 Регистрация: 17.1.2006
 Из: Кишинёв
 Пользователь №: 1877
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Vitori @ 28.4.2009, 14:30) [snapback]383033[/snapback] Виноват ливень?Признано, что ими стали прежде всего отступления от проекта при строительстве корпуса (в качестве утеплителя крыши был использован керамзит, а не стекловата), перенасыщение влагой керамзита из-за обильных дождей и аварийного состояния кровли (это привело к увеличению его веса и, следовательно, нагрузки на несущие конструкции крыши), а также сосредоточение в одном месте на крыше до 10 т рубероида, предназначенного для ремонта кровли.[/b]Правительственная комиссия изучает причины аварии на Байконуре С трудом представляю себе перенасыщенный влагой керамзит, а не стекловату.. Это как вообще?   Аварийное состояние в виде засорившихся воронок - вполне.
				Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 29.4.2009, 20:03 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  30.4.2009, 11:21 |  
		| 
 просто Инженер
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2233
 Регистрация: 11.9.2006
 Из: Петербург
 Пользователь №: 3974
 
 
 
  
 | 
				Цитата(FiNt @ 29.4.2009, 18:22) [snapback]383623[/snapback] Интересный сайтик http://www.flovac.com/ , правда на английском. Как раз для гор и не применяется:) Применяется для наружной К1 для плоских рельефов и высокой грунтовой воды.Немного не так. Сток как видно из картинки должен предварительно быть осветлен если не отфильтрован, иначе вакуумный клапан забъет и вся сеть  перестанет работать. Один не закрывшийся клапан и вся сеть встала. Резервное питание обязательно имхо. Может чуть мощнее резерв и все таки погружной насос. Система интересная, но не в зоне действия нашего СНиПа.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  30.4.2009, 13:04 |  
		| 
 Кот Учёный
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2516
 Регистрация: 22.5.2008
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 18973
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Serg Ivanov @ 29.4.2009, 21:01) [snapback]383661[/snapback] С трудом представляю себе перенасыщенный влагой керамзит, а не стекловату.. Это как вообще?  Я полистал тут  разные сайты по легким бетонам.    У керамзита оказывается есть интересная особенность. Если его сначал намочить, а потом высушивать (прошел дождь, а потом жаркое казахстанское солнце), то влага начинат проникать вглубь гранулы, расширяя поры  внутри. Таким образом после нескольких циклов  замачивания-высушивания влагопоглощение керамзита резко увеличивается. Так что после 30 лет пребывания на кровле кермзит вполне мог превратиться во влагонасыщенный материал.Закономерности водопоглощения пористых заполнителей
				Сообщение отредактировал Vitori - 30.4.2009, 13:17 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  30.4.2009, 13:08 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 4
 Регистрация: 22.4.2009
 Пользователь №: 32509
 
 
 
  
 | 
				www.nw-c.ruЭти люди официальные представители вакуумной канализации.
 я общался, они ее и проектируют, как в динах так и по нашим стандартам
 при больших метражах получается выгоднее чем самотечка за счет небольшой глубины
 надеюсь рекламой не посчитают
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  30.4.2009, 13:21 |  
		| 
 просто Инженер
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2233
 Регистрация: 11.9.2006
 Из: Петербург
 Пользователь №: 3974
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Gudilin @ 30.4.2009, 14:08) [snapback]383910[/snapback] www.nw-c.ru...они ее и проектируют, как в динах так и по нашим стандартам
 при больших метражах получается выгоднее чем самотечка за счет небольшой глубины
 Это они могут частным лицам так проектировать. Врядли какая то организациия будет заказывать проект по ISO. И кто примет на баланс такую сеть?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  30.4.2009, 13:26 |  
		| 
 Кот Учёный
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2516
 Регистрация: 22.5.2008
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 18973
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Gudilin @ 30.4.2009, 14:08) [snapback]383910[/snapback] надеюсь рекламой не посчитают Угу, тока почему-то вы дали общую ссылочку на компанию, а не конкретно по теме топика -Вакуумная канализация |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  30.4.2009, 13:40 |  
		| 
 Инженер ВК
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 9593
 Регистрация: 17.1.2006
 Из: Кишинёв
 Пользователь №: 1877
 
 
 
  
 | 
				Да.. для водоохранных зон, зон отдыха может быть интересное решение.Я бы где-нить в Сочи предложил..
 А на баланс естесно самого объекта. Водоканалу только в точке врезки в самотечку.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_FiNt_* | 
				  5.5.2009, 17:21 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Сантехник @ 30.4.2009, 11:21) [snapback]383862[/snapback] Немного не так. Сток как видно из картинки должен предварительно быть осветлен если не отфильтрован, иначе вакуумный клапан забъет и вся сеть  перестанет работать. Один не закрывшийся клапан и вся сеть встала. Резервное питание обязательно имхо. Может чуть мощнее резерв и все таки погружной насос. Система интересная, но не в зоне действия нашего СНиПа. Вот пишут, что ничего осветлять не требуется. Даже видео такое выложилиhttp://quavac.com/?paginaid=81&video=3 Пишут, что потом можно сбросить в коллектор или на очистные. А в общем идея ничего для плоских и насыщенных водой участков. На плоском участке в 20 гектар КНС немеряно нужно поставить, а тут одна станция. 
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Анюта vk_* | 
				  24.7.2009, 14:05 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Общалась с людьми, которые в Москве и Питере (может где ещё) имеют офис и предлагают услуги по проектированию, монтажу и эксплуатации вакуумной канализации (немецкое оборудование). Именно меня интересует К1 и К3. По их словам , кроме них есть ещё одна такая фирма (название не сказали) в России, но она вроде как не имеет Российских сертификатов (имеет фальшивые) и система у них работает хуже ("ну да это понятно, конкуренты    ").  Те с кем я общалась называются "Радиостройкомплекс" (http://www.vacuumr.ru/ContentPage.aspx?pageID=12).......Кто-нибудь знает ещё представителей в Москве "вакуумной канализации"?
				Сообщение отредактировал Анюта vk - 24.7.2009, 14:07 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.7.2009, 19:37 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3704
 Регистрация: 24.2.2007
 Из: г. Уфа
 Пользователь №: 6218
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Serg Ivanov @ 29.4.2009, 23:01) [snapback]383661[/snapback] С трудом представляю себе перенасыщенный влагой керамзит, а не стекловату.. Это как вообще?   Аварийное состояние в виде засорившихся воронок - вполне.А мне и представлять не надо. Достаточно вспомнить тот, просто влажный керамзит, который я растакивал по кровле коровника в стройотряде после второго курса. Руки опять сами до колен вытягиваются... и керамзит использованный умельцами для загрузки подобия полипора на очистных. Через пару месяцев он перестал всплывать и ВЕСЬ утонул. Так что керамзит под стяжкой и дырявым ковром  рулонной кровли - достаточные условия для исчерпания несущей способности кровли МИК. А зосорённые воронки и лужи на крыше - это лишь капля, переполнившая чашу этой самой несущей способности.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.7.2009, 9:50 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 92
 Регистрация: 5.6.2009
 Из: Москва
 Пользователь №: 34476
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Vitori @ 20.3.2009, 14:10) [snapback]366878[/snapback] Про внутрянку вакуумную  есть на форуме топики, кто-то делал... poloplast.com И на АБОК в статьях есть про системы полопласт. Вакуамная каналья и вакуумный водосток. Посмотрите.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.8.2009, 13:36 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 1
 Регистрация: 20.8.2009
 Пользователь №: 37506
 
 
 
  
 | 
				Цитата(FiNt @ 29.4.2009, 18:22) [snapback]383623[/snapback] Интересный сайтик http://www.flovac.com/ , правда на английском. Как раз для гор и не применяется:) Применяется для наружной К1 для плоских рельефов и высокой грунтовой воды.Есть и на русском http://www.flovac.pl/ru_index.php |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.11.2011, 12:28 |  
		| 
 Инженер ВК
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 9593
 Регистрация: 17.1.2006
 Из: Кишинёв
 Пользователь №: 1877
 
 
 
  
 | 
				http://flot.com/news/navy/index.php?ELEMENT_ID=97464Перебои в работе гальюнов с мая вынуждают членов экипажа новейшего авианосца George H.W. Bush ВМС США справлять нужду в бутылочку, сообщает NavyTimes.  Проектировщики корабля перемудрили с вакуумной системой промывки гальюнов, считают моряки. Официальные представители флота обвиняют членов экипажа в том, что те спускают в гальюны неположенные предметы.  Новейший авианосец вышел на первое боевое задание в мае, тогда и обнаружилась неисправность системы сточных вод, рассказали изданию 3 члена экипажа. За время похода по меньшей мере дважды все 423 унитаза в 130 гальюнах корабля не работали совершенно. Обычно же неисправны гальюны то в носовой, то в кормовой части средней трети корабля, или же хаотично закрываются уборные в разных отсеках.  Главная причина неисправности сточной системы кроется в том, что моряки сами засоряют унитазы. Из труб постоянно достают то средства женской гигиены, то предметы воинского гардероба. Когда вакуумной системой смыва пользуются по назначению, она работает исправно, отмечается в заявлении AIRLANT.  Флотские чиновники признают, что вакуумная система отличается от своих предшественниц тем, что "неисправность одного гальюна влияет на все унитазы в конкретной половине корабля независимо от того, в каком отсеке она наблюдается".  Представители компании-поставщика системы Evac оказались недоступны для комментариев. На сайте компании говорится, что Evac уже поставила высокотехнологичные системы удаления отходов на десантно-вертолетный корабль-док San Antonio и роскошные круизные лайнеры. Кроме того, система установлена на борту эсминцев типа Arleigh Burke и других кораблей типа San Antonio, говорится в заявлении флота. Впрочем, не ясно, исправна ли она на этих кораблях.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.7.2012, 16:42 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 27
 Регистрация: 30.11.2009
 Пользователь №: 41550
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Bess @ 20.3.2009, 13:48)  Подскажите, может кто-нибудь занимался вакуумной канализацией? Ее плюсы и минусы? Может, где-то есть смонтированная?  Мне заказчик предложил запроектировать ливнёвку на складе из Geberit Pluvia. Пообщавшись с консультантом по поводу этого ноу-хау, он тыкнул меня носом в снип внутрянка пункт. 17.9, где под пунктом а, говорится что пластиковый водосток необходимо прокладывать скрыто в несгораемый материал. Непонятно как Леруа Мерлены прошли эксертизу, видимо часть товаров отдали эксперту. Вот хочу узнать у представителя фирмы по поводу пункта 17.9 как на экспертизе с ним быть.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.7.2012, 17:52 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 690
 Регистрация: 11.1.2012
 Из: Москва
 Пользователь №: 135578
 
 
 
  
 | 
				На складах наших именно Geberit Pluvia и никаких коробов. Пункт 17.9 а относится к многоэтажным зданиям. Что у вас за склад?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.2.2014, 15:26 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 2
 Регистрация: 21.7.2013
 Пользователь №: 199652
 
 
 
  
 | 
				В целях пояснения, а не рекламы. Системы вакуумной канализации Существует два вида канализации: самотечная (гравитационная) и вакуумная Основное отличие вакуумной канализации от обычной заключается в вакуумном способе транспортировки стоков взамен гравитационного. Стоки собираются и транспортируются порциями, причем приемные емкости бывают разных объемов и форм. Сферы применения вакуумной канализации: Внешние системы - наружная вакуумная канализация Внутренние системы - внутренняя вакуумная канализация Системы для поездов, кораблей и т.д Наружная система слива стоков из самолетов в аэропорту, в речном и морском порту Системы вакуумной канализации для больниц (отделение радионуклидной терапии, РНТ, ОРНТ) Система вакуумной канализации широко используются на судах, железнодорожных составах, в супермаркетах, в гостиницах, больницах, на вокзалах. Производительность канализационной установки подбирается с учетом количества конечных источников, их характера и различных условий работы. Возможно совмещение вакуумной канализации с самотечной. Стоки от сантехнических приборов самотеком попадают в сборную емкость, далее из нее по магистральному вакуумному трубопроводу в центральную вакуумную станцию. Преимущество вакуумной системы канализации - произвольное расположение раковин, туалетов, отсутствие необходимости соблюдать уклоны на магистральном трубопроводе, надежное соединение труб, существенная экономия воды при спуске, а также уменьшение запахов. При комбинированном способе можно сэкономить на вакуумных санитарных приборах, но не будет выгоды в экономии воды. В обычном унитазе за один смыв расходуется от 8 до 15 литров воды, в вакуумной системе 1,2 - 1,5 л. В таком случае нетрудно посчитать экономию для мест массового скопления людей (стадион, аэропорт и т.д) Как правило за 10-15 лет система вакуумной канализации полностью окупается. В настоящем времени наружная вакуумная канализация применяется для канализования коттеджных поселков. Внутри домов нет никаких изменений – устанавливается обычная сантехника на вкус домовладельцев, далее сточные воды обычным гравитационным способом сливаются в сборные емкости, закопанные вне пределов дома. В зависимости от размера дома (количества стоков) возможно установка емкостей от одной на дом до одной на несколько домов. Все емкости объединяются трубопроводом с накопительным резервуаром вакуумной установки. Соответственно внутри данного трубопровода постоянно поддерживается отрицательное давление. По мере заполнения сборных емкостей, уровень стоков в них поднимается, срабатывает датчик заполнения, открывается перепускной клапан, и под действием вакуума вода отводится в сборный резервуар. Далее стоки транспортируются в городскую канализацию на очистные сооружения. Вакуумная магистраль может достигать в длину 30 км. Фактически уклоны на магистральном трубопроводе не важны. Нет необходимости в использовании традиционных смотровых колодцев и КНС. В трубопроводе обычно используются следующие типы труб: ПВХ PN10 (PN16).
				
				
				
   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.8.2014, 16:41 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 1
 Регистрация: 29.8.2014
 Пользователь №: 243341
 
 
 
  
 | 
				Добрый вечер всем.Подскажите, пожалуйста, необходимость и преимущества монтажа вакуумной системы канализации в малом населенном пункте на 10 тыс. человек.
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |