Полная версия этой страницы:
Вакуумная канализация
Подскажите, может кто-нибудь занимался вакуумной канализацией? Ее плюсы и минусы? Может, где-то есть смонтированная?
Цитата(Bess @ 20.3.2009, 12:48) [snapback]366858[/snapback]
Ее плюсы и минусы? Может, где-то есть смонтированная?

Главный минус - (по моему) отсутствие российского гигиенического сертификата.
...
Коттеджный поселок ... где-то на берегу Персидского залива.
...
Коттеджный поселок ... где-то на берегу Персидского залива.
енто точно. Приходят рекламируют а у них то усе в африке да еще где-то построено.
И как же тогда его внедрять. И надо ли? А ливневку кто-то видел вакуумную? А может делал?
Цитата(Bess @ 20.3.2009, 13:08) [snapback]366875[/snapback]
А ливневку кто-то видел вакуумную? А может делал?
Про внутрянку вакуумную есть на форуме топики, кто-то делал...
Fisher_dm
20.3.2009, 13:16
В любом поисковике вводите "Geberit Pluvia " и смотрите.
ливневка в москве есть в братееве.
Цитата(Fisher_dm @ 20.3.2009, 14:16) [snapback]366888[/snapback]
В любом поисковике вводите "Geberit Pluvia " и смотрите.
Смлтреть-то смотрела, да там большей степенью картинки

. А мне бы что-то посущественней. Как работает, нюансы. Из практики. Например, за счет чего в системе создается вакуум? В бытовой канализации вакуумной это станции бак-насос-автоматика, а в ливневке что? Внутреннюю я имею в виду.
и как рассчитывать ее? как обычную канашку только с наполнением 100% или как-то иначе ведь это по сути напорная система?
mocrassar
20.3.2009, 13:44
В "Призме" (В Питере) смонтирована вакуумная канализация К1 и К3. Сама "призма" находится в подвальном этаже.
видел только бумажные чертежи, поэтому "срисовать" не получилось. Главное отличие от самотечной - наличие специального приемного устр-ва типа обратного клапан с датчиком чтоле, который находится под каждым прибором.
Канализация К2 - вот пример
http://www.geberit.ru/geberit/inet/ru/wcms...uil-roof-pluv-1Из минусов - лично мне непонравилось что есть сильная зависимость от геометрии (прокладки по зданию) сети.
Цитата(Bess @ 20.3.2009, 13:40) [snapback]366910[/snapback]
и как рассчитывать ее? как обычную канашку только с наполнением 100% или как-то иначе ведь это по сути напорная система?

Обращаетесь в геберит и они Вам расчитывают
Сейчас скажут что реклама.
В Киеве появилась фирма которая занимается вакуумной канализацией, какого немецкого производителя, их телефон (044) 524-8354.
Fisher_dm
23.3.2009, 13:21
Посмотрите, есть немного информации...........
Serg Ivanov
23.3.2009, 16:41
Это не то.
Речь шла о К1, а не К2..
Цитата(Миша @ 20.3.2009, 18:12) [snapback]367091[/snapback]
Сейчас скажут что реклама.
В Киеве появилась фирма которая занимается вакуумной канализацией, какого немецкого производителя, их телефон (044) 524-8354.
www.vks.kiev.ua
Цитата(Bess @ 20.3.2009, 13:48) [snapback]366858[/snapback]
Подскажите, может кто-нибудь занимался вакуумной канализацией? Ее плюсы и минусы? Может, где-то есть смонтированная?

Здесь есть информация www.vks.kiev.ua
romcitymall
26.3.2009, 15:44
Особенность данной системы заключается в том, что сечение и длина труб рассчитывается таким образом, что вода, стекающая на вертикальном участке, создает разряжение и засасывает воду из воронки. При небольшом количестве осадков система работает как обычный внутренний водосток, но при ливнях скорость движения воды по горизонтальным участкам водостока может достигать 12 метров в секунду. Таким образом технологическая особенность работы и монтажа водостока системы обуславливает все её преимущества: меньше воронок, диаметр труб, протяженности водостока; не требуется уклон горизонтальных участков водостока и не требуется монтировать трубы в основание здания. Трубы соединяются методом горячей сварки встык (а в труднодоступных местах электроплавкими муфтами); монтируются трубы с применением специального крепежа и большого количества мертвых опор и не требуют компенсаторов. Таким образом система водостока становится максимально герметичной.
Её преимущества перед обычной системой заключается в том что,в обыкновенной системе необходимый уклон составляет 1-3 %, что влияет на общее архитектурное решение.Другой недостаток обычных систем - большое количество приемных воронок, стояков и трубопроводов в основании здания. Ещё одним преимуществом гравитационно-вакуумной системы является то,что при одних и тех же условиях задействовано меньше стояков и варонок, что ведёт к экономии материала.
romcitymall
26.3.2009, 16:16
Конечно дорогое удовольствие и расчитывается данная систама с помощью специальной программы GEBERIT
Цитата(romcitymall @ 26.3.2009, 17:16) [snapback]370437[/snapback]
Конечно дорогое удовольствие и расчитывается данная систама с помощью специальной программы GEBERIT
А программу эту можно где-то достать?

Информация - это хорошо! ))))
Насколько я понял эта система работает как пылесос.
romcitymall
2.4.2009, 14:54
Попробуй в google набрать GEBERIT и скачать.
Цитата(romcitymall @ 2.4.2009, 15:54) [snapback]373529[/snapback]
Попробуй в google набрать GEBERIT и скачать.
Это не то.
Речь шла о К1, а не К2..
GremliN1987
4.4.2009, 1:26
В Украине, насколько я знаю, смонтированной нет! Был на презентации заявленной выше "vks.kiev.ua". Все проектирование они забирают в Германию, а оттуда уже присылают готовый проект! В данный момент у них идет процесс сертефикации...
И тот, как сказали, котеджный поселок есть не что иное как Palm Island в Дубаи!!!
А для чего планируется? Наружка или внутрянка?
GremliN1987
4.4.2009, 10:07
Цитата
В Украине, насколько я знаю, смонтированной нет!
Исправлюсь, кроме МетрОвской ливневки Giberit !
Но если не ошибаюсь и они разработку проекта оставляют за собой. Могу дать координаты представителя компаии...
Вакуумная К2 имеет смысл только для зданий от 5000м2 - в противном случае выгода сомнительна. Это мне сказали в Wavin, у которых есть аналогичная Geberit система Wavin QuickStream. Правда проектную часть они берут на себя и строят такие системы тлько в тех странах, где есть их проектировочный отдел. Спрашивал про Украину - туда такую систему они не поставляют, хотя по европе (в частности у нас в Эстонии) уже давно строят.
Во-первых Geberit - это всего лишь торговая марка, а не патентованная расчётная схема систем сифонно-вакуумной канализации, во-вторых в "Справочнике проектировщика. Часть 2. Водопровод и канализация" (под редакцией Староверова) на страницах 111-113 дано достаточно подробное объяснение принципа расчёта данного типа систем дождевой канализации, которое ничем не отличается от принятого во всём мире метода расчёта UV-систем.
Цитата(mocrassar @ 20.3.2009, 14:44) [snapback]366916[/snapback]
В "Призме" (В Питере) смонтирована вакуумная канализация К1 и К3. Сама "призма" находится в подвальном этаже.
видел только бумажные чертежи, поэтому "срисовать" не получилось. Главное отличие от самотечной - наличие специального приемного устр-ва типа обратного клапан с датчиком чтоле, который находится под каждым прибором.
Канализация К2 - вот пример
http://www.geberit.ru/geberit/inet/ru/wcms...uil-roof-pluv-1Из минусов - лично мне непонравилось что есть сильная зависимость от геометрии (прокладки по зданию) сети.
Общался с представителем владельца Призмы - очень недовольны, говорят что больше на эти грабли наступать не хотят: очень ненадежно.
Serg Ivanov
24.4.2009, 21:56
Цитата(Goran @ 24.4.2009, 11:23) [snapback]381832[/snapback]
Во-первых Geberit - это всего лишь торговая марка, а не патентованная расчётная схема систем сифонно-вакуумной канализации, во-вторых в "Справочнике проектировщика. Часть 2. Водопровод и канализация" (под редакцией Староверова) на страницах 111-113 дано достаточно подробное объяснение принципа расчёта данного типа систем дождевой канализации, которое ничем не отличается от принятого во всём мире метода расчёта UV-систем.
Хм... Где там про сифонно-вакуумную?
Там не написано "сифонно-вакуумная канализация" но указан порядок расчёта для водосточной системой "в напорном режиме" совпадающий на 100% с принципами расчёта сифонно-вакуумной канализации.
Цитата(Максим @ 24.4.2009, 21:24) [snapback]382051[/snapback]
Общался с представителем владельца Призмы - очень недовольны, говорят что больше на эти грабли наступать не хотят: очень ненадежно.
А в чем должна выражаться "надежность" дождевой канализации?
Течет или не течёт? Или течёт , но не туда, куда трубы проложены?
Сантехник
27.4.2009, 14:07
Ну, предположим неправильно подсчитаны сопротивления веток (или неправильно смонтировано по правильному проекту) чего тогда? Слой воды на кровле , при огрехах в гидроизоляции - протечки. Может засор 1 воронки влияет на работу всей системы. Там для эжекции какие то переходы диаметров предусмотрены - может с этим можно напутать. Кто еще чего придумает? Вряд ли мы услышим квалифицированный перечень распространенных ошибок на этом форуме, надо лезть на ихние, а с языком "нихт ферштейн".
Цитата(mocrassar @ 20.3.2009, 14:44) [snapback]366916[/snapback]
В "Призме" (В Питере) смонтирована вакуумная канализация К1 и К3.
Не про ливневку человек писал.
Daymonic
27.4.2009, 14:09
А чем не устраивает классический и безотказный самотек, неужели хочется после такого проекта и монтажа принимать успокоительное и ждать звонка разьяренного заказчика
Serg Ivanov
27.4.2009, 14:14
Цитата(Goran @ 27.4.2009, 11:32) [snapback]382556[/snapback]
Там не написано "сифонно-вакуумная канализация" но указан порядок расчёта для водосточной системой "в напорном режиме" совпадающий на 100% с принципами расчёта сифонно-вакуумной канализации.
Да неужели на 100%?
С чего Вы это взяли?
Цитата(Vitori @ 27.4.2009, 13:40) [snapback]382610[/snapback]
А в чем должна выражаться "надежность" дождевой канализации?
Течет или не течёт? Или течёт , но не туда, куда трубы проложены?

Или крыша падает. Небезызвестный монтажный корпус Бурана/Энергии на Байконуре площадью несколько га обрушился из-за банального засорения воронок и образования слоя воды на кровле.
Цитата(Serg Ivanov @ 27.4.2009, 14:14) [snapback]382629[/snapback]
Да неужели на 100%?
С чего Вы это взяли?
Со сравнения принципов расчёта, господин Иванов, со сравнения. Вы попробуйте сами сравнить и уверен что у Вас получится.
Цитата(Vitori @ 27.4.2009, 14:40) [snapback]382610[/snapback]
А в чем должна выражаться "надежность" дождевой канализации?
Течет или не течёт? Или течёт , но не туда, куда трубы проложены?

Речь шла о бытовой канализации
Сантехник
27.4.2009, 15:45
Бытовая вакуумная канализация словами известного ранее персоонажа "Может бить високо в горах... Но не в нашем районе"
Serg Ivanov
28.4.2009, 11:58
Цитата(Goran @ 27.4.2009, 15:21) [snapback]382659[/snapback]
Со сравнения принципов расчёта, господин Иванов, со сравнения. Вы попробуйте сами сравнить и уверен что у Вас получится.
"Бремя доказательств - на утверждающем" (с) Римское право...
Цитата(Serg Ivanov @ 27.4.2009, 15:14) [snapback]382629[/snapback]
Или крыша падает. Небезызвестный монтажный корпус Бурана/Энергии на Байконуре площадью несколько га обрушился из-за банального засорения воронок и образования слоя воды на кровле.
Ты смотри, ни разу не слышал про это!
Неужели кровля на Байконуре не считалась на снеговую нагрузку, там же конструкторы с запасом берут на мокрый снег и тп.
Цитата(Максим @ 27.4.2009, 16:27) [snapback]382660[/snapback]
Речь шла о бытовой канализации
Понятно, ... не засасывает!
Или засасывает, но вместе с клиентом.
Понятно, ... не засасывает!
Или засасывает, но вместе с клиентом.

[/quote]
Сантехник
28.4.2009, 14:29
Цитата(Vitori @ 28.4.2009, 15:13) [snapback]383022[/snapback]
Понятно, ... не засасывает!
Или засасывает, но вместе с клиентом.

В соседней теме можно найти ответы почему. Это же очевидно - не хватает напора т.е. вакуумического давления. И там же рецепт. Надо заузить сечение тогда за счет уменьшения кинетической составляющей вырастет потенциальная энергия т.е. напор. Во как. Я уже писал кстати об этой ошибке проектирования - слабовато заузили диаметры стояков.
Цитата(Serg Ivanov @ 27.4.2009, 15:14) [snapback]382629[/snapback]
Или крыша падает. Небезызвестный монтажный корпус Бурана/Энергии на Байконуре площадью несколько га обрушился из-за банального засорения воронок и образования слоя воды на кровле.
Виноват ливень?Вчерашнее заседание комиссии должно было стать последним: своим распоряжением от 13 мая Михаил Касьянов предписал доложить ему результаты работы к 31 мая. Однако, как стало известно "Ъ", пока комиссии удалось определить лишь совокупность обрушения крыши монтажно-испытательного корпуса (МИК), расположенного на площадке в•§ 112 и вступившего в эксплуатацию в 1967 году (площадь обрушившейся крыши составляет 240х120 м).
Признано, что ими стали прежде всего отступления от проекта при строительстве корпуса (в качестве утеплителя крыши был использован керамзит, а не стекловата), перенасыщение влагой керамзита из-за обильных дождей и аварийного состояния кровли (это привело к увеличению его веса и, следовательно, нагрузки на несущие конструкции крыши), а также сосредоточение в одном месте на крыше до 10 т рубероида, предназначенного для ремонта кровли.Правительственная комиссия изучает причины аварии на Байконуре
Цитата(Сантехник @ 27.4.2009, 15:45) [snapback]382668[/snapback]
Бытовая вакуумная канализация словами известного ранее персоонажа "Может бить високо в горах... Но не в нашем районе"
Интересный сайтик
http://www.flovac.com/, правда на английском. Как раз для гор и не применяется:)
Применяется для наружной К1 для плоских рельефов и высокой грунтовой воды.
Serg Ivanov
29.4.2009, 20:01
Цитата(Vitori @ 28.4.2009, 14:30) [snapback]383033[/snapback]
Виноват ливень?Признано, что ими стали прежде всего отступления от проекта при строительстве корпуса (в качестве утеплителя крыши был использован керамзит, а не стекловата), перенасыщение влагой керамзита из-за обильных дождей и аварийного состояния кровли (это привело к увеличению его веса и, следовательно, нагрузки на несущие конструкции крыши), а также сосредоточение в одном месте на крыше до 10 т рубероида, предназначенного для ремонта кровли.[/b]
Правительственная комиссия изучает причины аварии на Байконуре С трудом представляю себе перенасыщенный влагой керамзит, а не стекловату.. Это как вообще?

Аварийное состояние в виде засорившихся воронок - вполне.
Сантехник
30.4.2009, 11:21
Цитата(FiNt @ 29.4.2009, 18:22) [snapback]383623[/snapback]
Интересный сайтик
http://www.flovac.com/, правда на английском. Как раз для гор и не применяется:)
Применяется для наружной К1 для плоских рельефов и высокой грунтовой воды.
Немного не так. Сток как видно из картинки должен предварительно быть осветлен если не отфильтрован, иначе вакуумный клапан забъет и вся сеть перестанет работать. Один не закрывшийся клапан и вся сеть встала. Резервное питание обязательно имхо. Может чуть мощнее резерв и все таки погружной насос. Система интересная, но не в зоне действия нашего СНиПа.
Цитата(Serg Ivanov @ 29.4.2009, 21:01) [snapback]383661[/snapback]
С трудом представляю себе перенасыщенный влагой керамзит, а не стекловату.. Это как вообще?

Я полистал тут разные сайты по легким бетонам.
У керамзита оказывается есть интересная особенность. Если его сначал намочить, а потом высушивать (прошел дождь, а потом жаркое казахстанское солнце), то влага начинат проникать вглубь гранулы, расширяя поры внутри. Таким образом после нескольких циклов замачивания-высушивания влагопоглощение керамзита резко увеличивается. Так что после 30 лет пребывания на кровле кермзит вполне мог превратиться во влагонасыщенный материал.
Закономерности водопоглощения пористых заполнителей
www.nw-c.ru
Эти люди официальные представители вакуумной канализации.
я общался, они ее и проектируют, как в динах так и по нашим стандартам
при больших метражах получается выгоднее чем самотечка за счет небольшой глубины
надеюсь рекламой не посчитают
Сантехник
30.4.2009, 13:21
Цитата(Gudilin @ 30.4.2009, 14:08) [snapback]383910[/snapback]
www.nw-c.ru
...они ее и проектируют, как в динах так и по нашим стандартам
при больших метражах получается выгоднее чем самотечка за счет небольшой глубины
Это они могут частным лицам так проектировать. Врядли какая то организациия будет заказывать проект по ISO. И кто примет на баланс такую сеть?
Цитата(Gudilin @ 30.4.2009, 14:08) [snapback]383910[/snapback]
надеюсь рекламой не посчитают
Угу, тока почему-то вы дали общую ссылочку на компанию, а не конкретно по теме топика -
Вакуумная канализация
Serg Ivanov
30.4.2009, 13:40
Да.. для водоохранных зон, зон отдыха может быть интересное решение.
Я бы где-нить в Сочи предложил..
А на баланс естесно самого объекта. Водоканалу только в точке врезки в самотечку.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.