Цитата(EJIEHA @ 20.3.2009, 14:17) [snapback]366954[/snapback]
В СНиП 2.04.05-91 (Вы наверное по нему проектируете?) есть фраза в п.5.15. Подачу наружного воздуха при пожаре для противодымной защиты зданий следует предусматривать:
а) в лифтовые шахты при отсутствии у выхода из них тамбуров-шлюзов в зданиях с незадымляемыми лестничными клетками;
Официально ни от кого не слышала, но пришла к выводу, что все подпоры в лифты завязаны на лестницы, так как это пути эвакуации. Если при лифте л/к нет - значит и подпор не нужен.
ну конечно, если при лифте л/к нет, то дым по этой лифтовой шахте никоим образом не сможет проникать с одного этажа на другой