Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Поддержание температуры в контуре, Расчет мощности охлаждения
Гость_bwt_*
сообщение 25.3.2009, 13:10
Сообщение #1





Guest Forum






Требуется поддерживать температуру 20С в циркуляционном контуре воды при отсутствии разбора. Трубопровод и емкость стальные. Изоляция техническим заданием не предусмотрена. Температура окружающей среды 35С.
Мощность насоса 5,5 кВт. КПД 45%. Нагрев от насоса принимаем 3,025 кВт.
Длина трубопровода 480м, диаметр 35мм. Общая поверхность теплообмена, с учетом емкостей таким образом составит 100м2.
Принимаем коэффициент теплопередачи 10 Вт/м2*к (нашел тут на форуме).
Таким образом потенциальный разогрев от воздуха составит 10*100*(35-20)=15000 Вт. Добавив 3,025 кВт от насоса получаем 18 кВт.
Вопросы:
Нужно ли добавлять 3,025 от насоса?
10 Вт/м2*к не много ли?
Заранее спасибо за совет.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
narkom
сообщение 25.3.2009, 18:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138



Для естественной конвекции рекомендуют коэффициент теплопередачи 6-8 Вт/м2*к.
Судя по расчету, КПД насоса все-таки 55% (5.5*0.55=3.025). Эти киловаты идут на механическую работу и, в конечном итоге, на нагрев воды. Учитывать их обязательно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 26.3.2009, 17:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Скорее 10, нежеле 6..8. Надо смотреть и характер трассировки (улица,помещение, на опорах или по стене (полу,потолку)),
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_bwt_*
сообщение 26.3.2009, 21:48
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(vadim999 @ 26.3.2009, 17:11) [snapback]370484[/snapback]
Скорее 10, нежеле 6..8. Надо смотреть и характер трассировки (улица,помещение, на опорах или по стене (полу,потолку)),

в помещении, по полу, потолку и стенам. Неужели вся механическая работа переходит в тепловую энергию? 2 начало термодинамики уже победило?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
narkom
сообщение 26.3.2009, 23:21
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138



Дискуссия по этому поводу уже была
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=29341&hl=

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 27.3.2009, 7:43
Сообщение #6


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Судя по расчету, КПД насоса все-таки 55% (5.5*0.55=3.025).
bwt, а насос случайно не с мокрым ротором? если да, то в тепло пойдёт вся подведённая к нему мощность. если нет - то к этим трем киловаттам добавьте еще хотябы полкило, а лучше кил, на теплопередачу от движка...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_bwt_*
сообщение 27.3.2009, 13:06
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(LordN @ 27.3.2009, 7:43) [snapback]370647[/snapback]
bwt, а насос случайно не с мокрым ротором? если да, то в тепло пойдёт вся подведённая к нему мощность. если нет - то к этим трем киловаттам добавьте еще хотябы полкило, а лучше кил, на теплопередачу от движка...


Насос центробежный. Двигатель имеет вентилятор для охлаждения. Почитав дискуссию, я понял, что вопрос неоднозначный. Попробую провести опыт, чтобы определить мощность нагрева - погоняю насос на коротком изолированном контуре. Кто нибудь может уже проводил подобные опыты? И еще вопрос, где-то на форуме можно найти расчет в экселе для кожухотрубных теплообменников по методике СП 41-101-95 или другой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 14:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных