bwt
Требуется поддерживать температуру 20С в циркуляционном контуре воды при отсутствии разбора. Трубопровод и емкость стальные. Изоляция техническим заданием не предусмотрена. Температура окружающей среды 35С.
Мощность насоса 5,5 кВт. КПД 45%. Нагрев от насоса принимаем 3,025 кВт.
Длина трубопровода 480м, диаметр 35мм. Общая поверхность теплообмена, с учетом емкостей таким образом составит 100м2.
Принимаем коэффициент теплопередачи 10 Вт/м2*к (нашел тут на форуме).
Таким образом потенциальный разогрев от воздуха составит 10*100*(35-20)=15000 Вт. Добавив 3,025 кВт от насоса получаем 18 кВт.
Вопросы:
Нужно ли добавлять 3,025 от насоса?
10 Вт/м2*к не много ли?
Заранее спасибо за совет.

narkom
Для естественной конвекции рекомендуют коэффициент теплопередачи 6-8 Вт/м2*к.
Судя по расчету, КПД насоса все-таки 55% (5.5*0.55=3.025). Эти киловаты идут на механическую работу и, в конечном итоге, на нагрев воды. Учитывать их обязательно.
vadim999
Скорее 10, нежеле 6..8. Надо смотреть и характер трассировки (улица,помещение, на опорах или по стене (полу,потолку)),
bwt
Цитата(vadim999 @ 26.3.2009, 17:11) [snapback]370484[/snapback]
Скорее 10, нежеле 6..8. Надо смотреть и характер трассировки (улица,помещение, на опорах или по стене (полу,потолку)),

в помещении, по полу, потолку и стенам. Неужели вся механическая работа переходит в тепловую энергию? 2 начало термодинамики уже победило?
narkom
Дискуссия по этому поводу уже была
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=29341&hl=

LordN
Цитата
Судя по расчету, КПД насоса все-таки 55% (5.5*0.55=3.025).
bwt, а насос случайно не с мокрым ротором? если да, то в тепло пойдёт вся подведённая к нему мощность. если нет - то к этим трем киловаттам добавьте еще хотябы полкило, а лучше кил, на теплопередачу от движка...
bwt
Цитата(LordN @ 27.3.2009, 7:43) [snapback]370647[/snapback]
bwt, а насос случайно не с мокрым ротором? если да, то в тепло пойдёт вся подведённая к нему мощность. если нет - то к этим трем киловаттам добавьте еще хотябы полкило, а лучше кил, на теплопередачу от движка...


Насос центробежный. Двигатель имеет вентилятор для охлаждения. Почитав дискуссию, я понял, что вопрос неоднозначный. Попробую провести опыт, чтобы определить мощность нагрева - погоняю насос на коротком изолированном контуре. Кто нибудь может уже проводил подобные опыты? И еще вопрос, где-то на форуме можно найти расчет в экселе для кожухотрубных теплообменников по методике СП 41-101-95 или другой?