> Управление электроприводом, П.Ч. VAT 2000, код сбоя PHL.
prospero
сообщение 25.3.2009, 19:27
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 24.3.2009
Из: Тула
Пользователь №: 31040



Всем привет! У меня возникла следуущая проблема: работаю я в водоканале. У нас стоит несколько ПЧ VAT 2000 на подкачки многоэтажек. Около года проблем не было вообще никаких . В последнее время стали возникать сбои в работе. В журнале сбоев параметр (Е00), Код самого последнего сбоя выдаёт значение PHL, в таблице сбоев такого значения нет , отследить пока тоже не могу , станции автономные персонала нет . Ограничиваюсь пока перезапуском , стеранием журнала сбоев , вообщем пока не понятно. Если у кого были подобные проблемы прошу ответить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nocav
сообщение 30.3.2009, 12:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 451
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493



Напишите мне в личку инфу с тел. я передам в отдел кто занимается GE
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prospero
сообщение 2.4.2009, 18:34
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 24.3.2009
Из: Тула
Пользователь №: 31040



Спасибо за отклик. Я напишу тебе в личку, только скажи какие тебе нужны данные , я их соберу, подготовлю и напишу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ктулху
сообщение 2.4.2009, 21:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 19.2.2008
Из: Казань
Пользователь №: 15749



О, я знаю, я знаю!
Это ошибка - перекос фаз питания. Можно увеличить допустимый небаланс фаз (вроде там 7% по умолчанию стоит)
Но этот параметр скрыт. Завтра на работе посмотрю записи.

пысы: мы тоже занимались установкой этих частотников на подкачки в Зеленодольске (Татарстан). Вот уже года полтора работают. Из 22 у одного вылетели конденсаторы (пробой) и еще один самопроизвольно останавливался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ктулху
сообщение 3.4.2009, 7:13
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 19.2.2008
Из: Казань
Пользователь №: 15749



Итак, вот что в свое время мне ответила техподдержка

Ошибка PHL Перекос фаз по току
Можно загрубить уставку защиты для этого необходимо сделать:
C09-0 установить 9
B94-1 установить 20 %
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 3.4.2009, 8:06
Сообщение #6


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10887
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Можно загрубить уставку защиты
но для началу необходимо пройтись и проверить все места всех соединений. перекос - в 99 случаях из ста следствие траблов на линии питания внутрях здания, еще 0.99 - вне здания, 0.01 - необъяснимый катаклизьм
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nocav
сообщение 3.4.2009, 10:24
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 451
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493



По моему я вспомнил, точнее покопался в старых записях и вот что нашел:
Три частотника с такой ошибкой.....у всех трех повреждения конденсаторов шины постоянного тока....
В одном вообще раздуло "банку" в 1.5 раза
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prospero
сообщение 6.4.2009, 18:04
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 24.3.2009
Из: Тула
Пользователь №: 31040



Спасибо всем за конструктивное участие. Завтра начинаю работать по этой теме, о результатах сообщу в теме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 1:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных