Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V  < 1 2 3  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Сильфонный компенсатор
ekuzin
сообщение 22.3.2013, 10:13
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.11.2009
Из: Иркутск
Пользователь №: 40515



Ого! 10 град перепад от среды к стенке?!??! речь идет о десятых долях градуса - конечно если у Вас есть тепловая изоляция и сеть не на Южном полюсе проложена.
Брать надо максимальную температуру теплоносителя - Вы готовы гарантировать что на Всех сетях проектируемых Вам на протяжении всего срока эксплуатации температура стенки трубопровода никогда не достигнет максимальной температуры теплоносителя по графику?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ekaterina0710
сообщение 31.3.2013, 18:46
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 12.12.2011
Пользователь №: 132958



А подскажите, пожалуйста, по максимальной температуре теплоносителя при графике 150/70: для подающей брать 150 С, для обратной 70 С? или для обеих труб брать максимум 150 С?
(речь идёт о формуле расчёта максимальной длины участка между СК или СКУ)

Сообщение отредактировал ekaterina0710 - 31.3.2013, 18:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ekuzin
сообщение 2.4.2013, 6:00
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.11.2009
Из: Иркутск
Пользователь №: 40515



И там и там следует брать максимальную температуру 150 град. Т.к. Вы не можете гарантировать, что когда нибудь эта сеть не будет эксплуатироваться в реверсном режиме. Если есть возможность гаратнировать такие условия - то можно обратку считать на 70 град, более того на длинных участках это позволит на подающем трубопроводе применять сдвоенный компенсатор, а на обратном - одинарный
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 2.4.2013, 8:54
Сообщение #64


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8435
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(ekuzin @ 2.4.2013, 7:00) *
... то можно обратку считать на 70 град, более того на длинных участках это позволит на подающем трубопроводе применять сдвоенный компенсатор, а на обратном - одинарный

Мы обычно так и делаем. Только считаем на 900С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ekaterina0710
сообщение 2.4.2013, 9:21
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 12.12.2011
Пользователь №: 132958



ekuzin, огромное Вам спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 28.5.2013, 13:58
Сообщение #66


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8435
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Ну, воскрешать темы, так воскрешать)
ekuzin
У меня к Вам вопрос, как специалисту и производителю: - Возможно ли за место использования двублочного компенсатора применить 2 одноблочных, сваренных между собой на месте (на объекте)?
Оба компенсатора НПО'шные.

Сообщение отредактировал nik4t - 28.5.2013, 13:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ekuzin
сообщение 29.5.2013, 3:55
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.11.2009
Из: Иркутск
Пользователь №: 40515



Нет - такая сборка потеряет устойчивость при нагреве сети под давлением. Лучше тогда поставить компенсаторы рядом друг к другу, а между ними разгруженную неподвижную опору - нагрузка на нее будет копеечная и нет необходимости строить мощные фундаменты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 29.5.2013, 12:24
Сообщение #68


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8435
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(ekuzin @ 29.5.2013, 4:55) *
Нет - такая сборка потеряет устойчивость при нагреве сети под давлением. Лучше тогда поставить компенсаторы рядом друг к другу, а между ними разгруженную неподвижную опору - нагрузка на нее будет копеечная и нет необходимости строить мощные фундаменты.

Спасибо за ответ!
Совершенно забыл дописать в вопросе диаметр - 150.
Не посчитайте меня неким провакатором, но так получилось, что одновременно со смоим вопросом монтажники-строители вместе с ТСО позвонили в НПО Компенсатор. С кем общались не знаю. Там ответили, что с такими мелкими диаметрами (150) не стоит и заморачиваться, мол сваривайте и голову не морочьте... а вот больших диаметров компенсаторы так сваривать нельзя - надо что бы они были одной серии... один состав стали...
Спасибо еще раз за ответ. Вопрос решён для монтажников - им разрешили.
Но хотелось бы разобраться на будующее - есть ли зависимость можно/нельзя от диаметров?

Сообщение отредактировал nik4t - 29.5.2013, 12:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ekuzin
сообщение 30.5.2013, 4:59
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.11.2009
Из: Иркутск
Пользователь №: 40515



НПО Компенсатор или ОАО "НПП "Компенсатор"?. Наши коллеги не могли им так посоветовать, даже потому что если сварить два компенсатора типа СКУ кожухами то работать они будут как одинарный. Если сварить кожухами компенсаторы типа КСО (пр-ва ОАО "НПП "Компенсатор" - не путать с Тульскими и другими) - то такие компенсаторы будут работать как сдвоенный и не потеряют устойчивость, но в моих регионах КСО не применяют.
Проясните, пожалуйста, модель компенсаторов и что хотят получить монтажники, у меня есть подозрение что на заводе Монтажников поняли как будто они хотят из двух сильфонов сделать одно устройство, но не из двух устройств сварить одно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 30.5.2013, 9:14
Сообщение #70


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8435
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(ekuzin @ 30.5.2013, 5:59) *
НПО Компенсатор или ОАО "НПП "Компенсатор"?.

ОАО НПП "Компенсатор".
Да, да, конечно КСО, совсем забыл... мы этот вопрос поднимали тут как-то с Вами, да их действительно применяет только бывшее ОАО МТК.
Цитата
Проясните, пожалуйста, модель компенсаторов и что хотят получить монтажники, у меня есть подозрение что на заводе Монтажников поняли как будто они хотят из двух сильфонов сделать одно устройство, но не из двух устройств сварить одно.

КСО-25-150-100
Исправляя нашу ошибку (проектировщиков) на "обратном" трубопроводе вместо заложенного в проект 1-о блочного компенсатора (КСО-25-150-100), необходимо установить 2-х блочный компенсатор (2КСО-25-150-200). Монтажниками 1-о блочник уже был куплен и что бы не "выкидывать" его и не заказывать новый 2-х блочный они решили сварить между собой 2 одноблочных КСО-25-150-100.
ОАО НПП "Компенсатор" ответил разрешением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Liudmila
сообщение 30.5.2013, 11:21
Сообщение #71





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 26.3.2008
Из: Подмосковье
Пользователь №: 17004



]To ekuzin
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как специалист.
Проектируется тепловая сеть в подземном тоннеле в зоне сейсмичности 9 баллов.
Трубопроводы для отопления с температурой 80-60 гр., и для ГВС с температурой 60 гр.
Макс. испытат. давление для сетей отопления 1,6 МПа, для сетей ГВС - 0,9 МПа.
Какие сильфонные компенсаторы лучше применитьв этом случае?
СКУ, например, для трубы Д=159 мм весит 58 кг, а ОПК - 11 кг.
Я склоняюсь к ОПК, чтобы обеспечить меньшую весовую (и сейсмическую) нагрузку на систему.
Компенсаторы проектируются у неподвижных опор на расстоянии 2Д.
И еще: уточните, пожалуйста, расстояние 2Ду, 14Ду до подвижных опор измеряется в свету (от компенсатора до конструкции опоры) или по центру опор? И также от компенсатора до неподвижных опор 2Ду-4Ду- в свету или до центра опоры?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ekuzin
сообщение 6.6.2013, 5:30
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.11.2009
Из: Иркутск
Пользователь №: 40515



СКУ лучше в любом случае. Растояние мерится от патрубка компенсатора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ecer
сообщение 30.9.2015, 10:16
Сообщение #73





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 30.9.2015
Пользователь №: 278974



Много полезного интересного по сильфонным компенсаторам написано на этом сайте, так же данная компания является производителем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elerium
сообщение 9.1.2017, 15:58
Сообщение #74





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 21.9.2009
Пользователь №: 38728



Добрый день.
Столкнулся с проблемой компенсации на трубопроводах расположенных в цехе. Трубопроводы подвешены в балке, здание длинное - около 100 метров, П-образные компенсаторы поставить негде. Можно ли применить в данном случае СКУ? После разговора со специалистом АО «НПП «Компенсатор» понял, что они не рекомендуют вообще применять СКУ в нашем случае.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 9.1.2017, 21:28
Сообщение #75


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8435
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(elerium @ 9.1.2017, 16:58)
Добрый день.
Столкнулся с проблемой компенсации на трубопроводах расположенных в цехе. Трубопроводы подвешены в балке, здание длинное - около 100 метров, П-образные компенсаторы поставить негде. Можно ли применить в данном случае СКУ? После разговора со специалистом АО «НПП «Компенсатор» понял, что они не рекомендуют вообще применять СКУ в нашем случае.

Лучше специалиста НПП Компенсатор врядли кто-то проконсультирует.
Важен диаметр трубы, нагрузки получаемы на НО и передаваемые конструкциям цеха, ну и консультация конструктора, который может определить критичность появляющихся нагрузок.

Сообщение отредактировал nik4t - 9.1.2017, 21:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
экспорт
сообщение 10.1.2017, 10:02
Сообщение #76


проекты ТС без авансов


Группа: Участники форума
Сообщений: 1812
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772



о СКУ внутри здания видимо в подвешенном виде

СКУ требует неподвижных опор
и внутри здания Н.О. нецелесообразны

да иногда часто Н.О. в зданиях опасны
если за"думать" закрепить не в грунте

думаю ничто не мешает и никто не мешает
разместить схему ТС в любом виде попроще
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 10.1.2017, 11:27
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 12713
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(дренаж @ 10.1.2017, 10:02) *
СКУ требует неподвижных опор
и внутри здания Н.О. нецелесообразны

Установка любого компенсатора (в т.ч. П-образного) предусматривается между Н.О.
Как отметил nik4t, в первую очередь нужно решение конструктора (с расчётами) по нагрузкам, передаваемым на существующие строит. конструкции и возможности усиления конструкций (при необходимости)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan@444
сообщение 26.3.2018, 22:56
Сообщение #78





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 26.3.2018
Пользователь №: 339162



[quote name='injener_spb' date='27.3.2009, 13:36' post='370827']
Подскажите пожалуйста, теплотрасса длиной 50 м. , диаметр Ду50 и температурой теплоносителя 115*С (так в техусловиях), посчитали температурное удлинение: L=альфаthumbdown.gif*разница температур теплоносителя и температуры воздуха при монтаже=0,012*50*(115-0)=69мм
Получается, мне необходим сильфонный компенсатор на +70/-70 (растяжение/сжатие)? Либо 2 сильфонника на +35/-35?
Прав я или нет?

Скорее всего 2+35/-35 про +70 не слышал, тут спроси! подскажут.
http://rvd-msk.ru/silfonnye-kompensatory
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ruslan91
сообщение 2.4.2019, 9:06
Сообщение #79





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 2.4.2019
Пользователь №: 358301



Доброе втро. Вопрос к специалистам. Есть ли способы сохранить данные компенсаторы?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  6EB5C037_FAAE_40B8_B3C7_BAF7D7F8AF45.jpeg ( 1,9 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 27
Прикрепленный файл  9575AD33_094C_4FD6_B29F_32B209E65715.jpeg ( 50,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Прикрепленный файл  B5AD668C_62F9_4362_811A_59BF5AA8716C.jpeg ( 50,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
santexnik1
сообщение 25.9.2019, 20:56
Сообщение #80





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 16.3.2019
Пользователь №: 357475



Стоит значит у нас односторонний сальниковый компенсатор. Расстояние до следующей неподвижки 60 м. В другую сторону от компенсатора через 1 метр ещё неподвижка. Надо его заменить на сильфонный. Прошу прояснить ситуацию и помочь с определением осевого хода!
Считаю удлинение при температуре теплоносителя 115 С и монтажной температуре -25 С:
dL = a · l · (tmax – tc) = 0,012* 60 * (115-(-25))= 100,8 мм.
А вот дальше меня атаковали сомнения. Надо указать осевой ход компенсатора. Как мне его указывать? Обычно берут, допустим, осевой ход 100 мм и пишут +/- 50 мм. Как я понимаю + это растяжение компенсатора, а - это сжатие компенсатора. Но ведь зачем нам растяжение компенсатора? По сути, при нагревании трубы от -25 до +115 она начинает удлиняться на 100,8 мм, соответственно компенсатор должен сжаться на 100,8 мм. То есть по такой логике в моём случае осевой ход должен быть 100,8 (+0/-100,8 мм). Проясните, пожалуйста!


Сообщение отредактировал santexnik1 - 25.9.2019, 21:04
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.png ( 3,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 26.9.2019, 9:22
Сообщение #81


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8435
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(santexnik1 @ 25.9.2019, 22:56) *
Стоит значит у нас односторонний сальниковый компенсатор. Расстояние до следующей неподвижки 60 м. В другую сторону от компенсатора через 1 метр ещё неподвижка. Надо его заменить на сильфонный. Прошу прояснить ситуацию и помочь с определением осевого хода!
Считаю удлинение при температуре теплоносителя 115 С и монтажной температуре -25 С:
dL = a · l · (tmax – tc) = 0,012* 60 * (115-(-25))= 100,8 мм.
А вот дальше меня атаковали сомнения. Надо указать осевой ход компенсатора. Как мне его указывать? Обычно берут, допустим, осевой ход 100 мм и пишут +/- 50 мм. Как я понимаю + это растяжение компенсатора, а - это сжатие компенсатора. Но ведь зачем нам растяжение компенсатора? По сути, при нагревании трубы от -25 до +115 она начинает удлиняться на 100,8 мм, соответственно компенсатор должен сжаться на 100,8 мм. То есть по такой логике в моём случае осевой ход должен быть 100,8 (+0/-100,8 мм). Проясните, пожалуйста!

Величину предварительного сжатия/растяжения рассчитывают от температуры наружного воздуха при монтаже.
Если Вы уверены, что монтировать будете свой компенсатор именно при -25 и только при ней, то, да, Ваш расчёт верен.
А если при +15?

Сообщение отредактировал nik4t - 26.9.2019, 9:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
santexnik1
сообщение 26.9.2019, 10:39
Сообщение #82





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 16.3.2019
Пользователь №: 357475



Как я понимаю, температура монтажа это температура самого холодного периода года?! В любом случае удлинение больше, а больше- не меньше как говорится. Что скажете по поводу растяжения компенсатора и показателей +0/-100,8?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 26.9.2019, 11:18
Сообщение #83


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8435
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(santexnik1 @ 26.9.2019, 12:39) *
Как я понимаю, температура монтажа это температура самого холодного периода года?! ...

Нет, это та температура при которой происходит приварка последнего шва на компенсаторе к трубопроводу, физически. Потому что перед монтажом надо знать на сколько его растянуть/сжать конкретно сейчас, при конкретной температуре окружающей среды (воздуха).
После чего составляется паспорт сильфонного компенсатора, в котором эта температура указана.
И в будущем если его его будут вырезать (временно допустим) в Паспорт вносится температуру при которой его вырезали, зафиксиовали!, и потом при какой температуре его буду врезать обратно.
Что бы каждый раз понимать на сколько его сжимать/растягивать перед монтажом.


Цитата(santexnik1 @ 26.9.2019, 12:39) *
... В любом случае удлинение больше, а больше- не меньше как говорится. ...

Растяните на максимум, приварите летом при +20, а потом зимой в -20 трубу остановили и она остыла. Сильфон рвёт при этом?
Цитата(santexnik1 @ 26.9.2019, 12:39) *
... Что скажете по поводу растяжения компенсатора и показателей +0/-100,8?
Считать надо.
Лень, извините.

Сообщение отредактировал nik4t - 26.9.2019, 11:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
santexnik1
сообщение 26.9.2019, 12:12
Сообщение #84





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 16.3.2019
Пользователь №: 357475



У нас его никто не будет сжимать и растягивать, у нас как его привезли с завода, такой и приваривают. Поэтому я и считаю удлинение при -25. При +10 оно уже будет 70 мм. Вот я и склоняюсь к КСО-200-25-160, при условии, что сжатие -80 мм и температура монтажа около 0. Изменять осевой ход у нас фактически никто и не умеет.

Сообщение отредактировал santexnik1 - 26.9.2019, 12:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
borm
сообщение 26.9.2019, 13:04
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267



Еще вам направляющую опору поставить надобно, а то будет как на фотографиях выше...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Денис 1505
сообщение 1.10.2019, 15:53
Сообщение #86





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 30.9.2019
Пользователь №: 366326



Прикрепленный файл  Screenshot_20190930_060108.png ( 950,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Пожалуйста помогите советом. helpsmilie.gif Дом новый, компенсатор установлен застройщиком. Ситуация такая, сосед сверху рванул трубу отопления ДО начала отопительного сезона, и наш компенсатор (ЭМИФЛЕКС) на 7-8 мм
Сейчас с отоплением разница составляет 5 мм
Надо ли менять компенсатор, срезать и вваривать другой, и чем чревато если оставить все так как есть?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Screenshot_20190930_060108.png ( 950,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tedom
сообщение 7.8.2024, 15:43
Сообщение #87





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 2.2.2008
Пользователь №: 15120



Коллеги, два вопроса:
- нужно ли предусматривать для сильфонных компенсаторов при прокладке в непроходном канале отдельную камеру?
- не могли бы поделиться чертежом установки сильфонного компенсатора на ТС?

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 13.8.2024, 12:44
Сообщение #88


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8435
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(tedom @ 7.8.2024, 16:43) *
Коллеги, два вопроса:
- нужно ли предусматривать для сильфонных компенсаторов при прокладке в непроходном канале отдельную камеру?
- не могли бы поделиться чертежом установки сильфонного компенсатора на ТС?

Спасибо.

СП 124.13330.2012
п.10.36

Сообщение отредактировал nik4t - 13.8.2024, 12:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.8.2025, 4:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных