Сильфонный компенсатор |
|
|
|
22.3.2013, 10:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.11.2009
Из: Иркутск
Пользователь №: 40515

|
Ого! 10 град перепад от среды к стенке?!??! речь идет о десятых долях градуса - конечно если у Вас есть тепловая изоляция и сеть не на Южном полюсе проложена. Брать надо максимальную температуру теплоносителя - Вы готовы гарантировать что на Всех сетях проектируемых Вам на протяжении всего срока эксплуатации температура стенки трубопровода никогда не достигнет максимальной температуры теплоносителя по графику?
|
|
|
|
|
31.3.2013, 18:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 12.12.2011
Пользователь №: 132958

|
А подскажите, пожалуйста, по максимальной температуре теплоносителя при графике 150/70: для подающей брать 150 С, для обратной 70 С? или для обеих труб брать максимум 150 С? (речь идёт о формуле расчёта максимальной длины участка между СК или СКУ)
Сообщение отредактировал ekaterina0710 - 31.3.2013, 18:57
|
|
|
|
|
2.4.2013, 6:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.11.2009
Из: Иркутск
Пользователь №: 40515

|
И там и там следует брать максимальную температуру 150 град. Т.к. Вы не можете гарантировать, что когда нибудь эта сеть не будет эксплуатироваться в реверсном режиме. Если есть возможность гаратнировать такие условия - то можно обратку считать на 70 град, более того на длинных участках это позволит на подающем трубопроводе применять сдвоенный компенсатор, а на обратном - одинарный
|
|
|
|
|
2.4.2013, 8:54
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8435
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Цитата(ekuzin @ 2.4.2013, 7:00)  ... то можно обратку считать на 70 град, более того на длинных участках это позволит на подающем трубопроводе применять сдвоенный компенсатор, а на обратном - одинарный Мы обычно так и делаем. Только считаем на 90 0С.
|
|
|
|
|
2.4.2013, 9:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 12.12.2011
Пользователь №: 132958

|
ekuzin, огромное Вам спасибо!
|
|
|
|
|
28.5.2013, 13:58
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8435
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Ну, воскрешать темы, так воскрешать) ekuzin У меня к Вам вопрос, как специалисту и производителю: - Возможно ли за место использования двублочного компенсатора применить 2 одноблочных, сваренных между собой на месте (на объекте)? Оба компенсатора НПО'шные.
Сообщение отредактировал nik4t - 28.5.2013, 13:59
|
|
|
|
|
29.5.2013, 3:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.11.2009
Из: Иркутск
Пользователь №: 40515

|
Нет - такая сборка потеряет устойчивость при нагреве сети под давлением. Лучше тогда поставить компенсаторы рядом друг к другу, а между ними разгруженную неподвижную опору - нагрузка на нее будет копеечная и нет необходимости строить мощные фундаменты.
|
|
|
|
|
29.5.2013, 12:24
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8435
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Цитата(ekuzin @ 29.5.2013, 4:55)  Нет - такая сборка потеряет устойчивость при нагреве сети под давлением. Лучше тогда поставить компенсаторы рядом друг к другу, а между ними разгруженную неподвижную опору - нагрузка на нее будет копеечная и нет необходимости строить мощные фундаменты. Спасибо за ответ! Совершенно забыл дописать в вопросе диаметр - 150. Не посчитайте меня неким провакатором, но так получилось, что одновременно со смоим вопросом монтажники-строители вместе с ТСО позвонили в НПО Компенсатор. С кем общались не знаю. Там ответили, что с такими мелкими диаметрами (150) не стоит и заморачиваться, мол сваривайте и голову не морочьте... а вот больших диаметров компенсаторы так сваривать нельзя - надо что бы они были одной серии... один состав стали... Спасибо еще раз за ответ. Вопрос решён для монтажников - им разрешили. Но хотелось бы разобраться на будующее - есть ли зависимость можно/нельзя от диаметров?
Сообщение отредактировал nik4t - 29.5.2013, 12:25
|
|
|
|
|
30.5.2013, 4:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.11.2009
Из: Иркутск
Пользователь №: 40515

|
НПО Компенсатор или ОАО "НПП "Компенсатор"?. Наши коллеги не могли им так посоветовать, даже потому что если сварить два компенсатора типа СКУ кожухами то работать они будут как одинарный. Если сварить кожухами компенсаторы типа КСО (пр-ва ОАО "НПП "Компенсатор" - не путать с Тульскими и другими) - то такие компенсаторы будут работать как сдвоенный и не потеряют устойчивость, но в моих регионах КСО не применяют. Проясните, пожалуйста, модель компенсаторов и что хотят получить монтажники, у меня есть подозрение что на заводе Монтажников поняли как будто они хотят из двух сильфонов сделать одно устройство, но не из двух устройств сварить одно.
|
|
|
|
|
30.5.2013, 9:14
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8435
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Цитата(ekuzin @ 30.5.2013, 5:59)  НПО Компенсатор или ОАО "НПП "Компенсатор"?. ОАО НПП "Компенсатор". Да, да, конечно КСО, совсем забыл... мы этот вопрос поднимали тут как-то с Вами, да их действительно применяет только бывшее ОАО МТК. Цитата Проясните, пожалуйста, модель компенсаторов и что хотят получить монтажники, у меня есть подозрение что на заводе Монтажников поняли как будто они хотят из двух сильфонов сделать одно устройство, но не из двух устройств сварить одно. КСО-25-150-100 Исправляя нашу ошибку (проектировщиков) на "обратном" трубопроводе вместо заложенного в проект 1-о блочного компенсатора (КСО-25-150-100), необходимо установить 2-х блочный компенсатор (2КСО-25-150-200). Монтажниками 1-о блочник уже был куплен и что бы не "выкидывать" его и не заказывать новый 2-х блочный они решили сварить между собой 2 одноблочных КСО-25-150-100. ОАО НПП "Компенсатор" ответил разрешением.
|
|
|
|
|
30.5.2013, 11:21
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 26.3.2008
Из: Подмосковье
Пользователь №: 17004

|
]To ekuzin Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как специалист. Проектируется тепловая сеть в подземном тоннеле в зоне сейсмичности 9 баллов. Трубопроводы для отопления с температурой 80-60 гр., и для ГВС с температурой 60 гр. Макс. испытат. давление для сетей отопления 1,6 МПа, для сетей ГВС - 0,9 МПа. Какие сильфонные компенсаторы лучше применитьв этом случае? СКУ, например, для трубы Д=159 мм весит 58 кг, а ОПК - 11 кг. Я склоняюсь к ОПК, чтобы обеспечить меньшую весовую (и сейсмическую) нагрузку на систему. Компенсаторы проектируются у неподвижных опор на расстоянии 2Д. И еще: уточните, пожалуйста, расстояние 2Ду, 14Ду до подвижных опор измеряется в свету (от компенсатора до конструкции опоры) или по центру опор? И также от компенсатора до неподвижных опор 2Ду-4Ду- в свету или до центра опоры?
|
|
|
|
|
6.6.2013, 5:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.11.2009
Из: Иркутск
Пользователь №: 40515

|
СКУ лучше в любом случае. Растояние мерится от патрубка компенсатора.
|
|
|
|
|
30.9.2015, 10:16
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 30.9.2015
Пользователь №: 278974

|
Много полезного интересного по сильфонным компенсаторам написано на этом сайте, так же данная компания является производителем.
|
|
|
|
|
9.1.2017, 15:58
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 21.9.2009
Пользователь №: 38728

|
Добрый день. Столкнулся с проблемой компенсации на трубопроводах расположенных в цехе. Трубопроводы подвешены в балке, здание длинное - около 100 метров, П-образные компенсаторы поставить негде. Можно ли применить в данном случае СКУ? После разговора со специалистом АО «НПП «Компенсатор» понял, что они не рекомендуют вообще применять СКУ в нашем случае.
|
|
|
|
|
9.1.2017, 21:28
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8435
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Цитата(elerium @ 9.1.2017, 16:58) Добрый день. Столкнулся с проблемой компенсации на трубопроводах расположенных в цехе. Трубопроводы подвешены в балке, здание длинное - около 100 метров, П-образные компенсаторы поставить негде. Можно ли применить в данном случае СКУ? После разговора со специалистом АО «НПП «Компенсатор» понял, что они не рекомендуют вообще применять СКУ в нашем случае. Лучше специалиста НПП Компенсатор врядли кто-то проконсультирует. Важен диаметр трубы, нагрузки получаемы на НО и передаваемые конструкциям цеха, ну и консультация конструктора, который может определить критичность появляющихся нагрузок.
Сообщение отредактировал nik4t - 9.1.2017, 21:28
|
|
|
|
|
10.1.2017, 10:02
|
проекты ТС без авансов
Группа: Участники форума
Сообщений: 1812
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772

|
о СКУ внутри здания видимо в подвешенном виде
СКУ требует неподвижных опор и внутри здания Н.О. нецелесообразны
да иногда часто Н.О. в зданиях опасны если за"думать" закрепить не в грунте
думаю ничто не мешает и никто не мешает разместить схему ТС в любом виде попроще
|
|
|
|
|
10.1.2017, 11:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12713
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(дренаж @ 10.1.2017, 10:02)  СКУ требует неподвижных опор и внутри здания Н.О. нецелесообразны Установка любого компенсатора (в т.ч. П-образного) предусматривается между Н.О. Как отметил nik4t, в первую очередь нужно решение конструктора (с расчётами) по нагрузкам, передаваемым на существующие строит. конструкции и возможности усиления конструкций (при необходимости)
|
|
|
|
|
26.3.2018, 22:56
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 26.3.2018
Пользователь №: 339162

|
[quote name='injener_spb' date='27.3.2009, 13:36' post='370827'] Подскажите пожалуйста, теплотрасса длиной 50 м. , диаметр Ду50 и температурой теплоносителя 115*С (так в техусловиях), посчитали температурное удлинение: L=альфа  *разница температур теплоносителя и температуры воздуха при монтаже=0,012*50*(115-0)=69мм Получается, мне необходим сильфонный компенсатор на +70/-70 (растяжение/сжатие)? Либо 2 сильфонника на +35/-35? Прав я или нет? Скорее всего 2+35/-35 про +70 не слышал, тут спроси! подскажут. http://rvd-msk.ru/silfonnye-kompensatory
|
|
|
|
|
2.4.2019, 9:06
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 2.4.2019
Пользователь №: 358301

|
Доброе втро. Вопрос к специалистам. Есть ли способы сохранить данные компенсаторы?
|
|
|
|
|
25.9.2019, 20:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 16.3.2019
Пользователь №: 357475

|
Стоит значит у нас односторонний сальниковый компенсатор. Расстояние до следующей неподвижки 60 м. В другую сторону от компенсатора через 1 метр ещё неподвижка. Надо его заменить на сильфонный. Прошу прояснить ситуацию и помочь с определением осевого хода! Считаю удлинение при температуре теплоносителя 115 С и монтажной температуре -25 С: dL = a · l · (tmax – tc) = 0,012* 60 * (115-(-25))= 100,8 мм. А вот дальше меня атаковали сомнения. Надо указать осевой ход компенсатора. Как мне его указывать? Обычно берут, допустим, осевой ход 100 мм и пишут +/- 50 мм. Как я понимаю + это растяжение компенсатора, а - это сжатие компенсатора. Но ведь зачем нам растяжение компенсатора? По сути, при нагревании трубы от -25 до +115 она начинает удлиняться на 100,8 мм, соответственно компенсатор должен сжаться на 100,8 мм. То есть по такой логике в моём случае осевой ход должен быть 100,8 (+0/-100,8 мм). Проясните, пожалуйста!
Сообщение отредактировал santexnik1 - 25.9.2019, 21:04
|
|
|
|
|
26.9.2019, 9:22
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8435
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Цитата(santexnik1 @ 25.9.2019, 22:56)  Стоит значит у нас односторонний сальниковый компенсатор. Расстояние до следующей неподвижки 60 м. В другую сторону от компенсатора через 1 метр ещё неподвижка. Надо его заменить на сильфонный. Прошу прояснить ситуацию и помочь с определением осевого хода! Считаю удлинение при температуре теплоносителя 115 С и монтажной температуре -25 С: dL = a · l · (tmax – tc) = 0,012* 60 * (115-(-25))= 100,8 мм. А вот дальше меня атаковали сомнения. Надо указать осевой ход компенсатора. Как мне его указывать? Обычно берут, допустим, осевой ход 100 мм и пишут +/- 50 мм. Как я понимаю + это растяжение компенсатора, а - это сжатие компенсатора. Но ведь зачем нам растяжение компенсатора? По сути, при нагревании трубы от -25 до +115 она начинает удлиняться на 100,8 мм, соответственно компенсатор должен сжаться на 100,8 мм. То есть по такой логике в моём случае осевой ход должен быть 100,8 (+0/-100,8 мм). Проясните, пожалуйста! Величину предварительного сжатия/растяжения рассчитывают от температуры наружного воздуха при монтаже. Если Вы уверены, что монтировать будете свой компенсатор именно при -25 и только при ней, то, да, Ваш расчёт верен. А если при +15?
Сообщение отредактировал nik4t - 26.9.2019, 9:22
|
|
|
|
|
26.9.2019, 10:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 16.3.2019
Пользователь №: 357475

|
Как я понимаю, температура монтажа это температура самого холодного периода года?! В любом случае удлинение больше, а больше- не меньше как говорится. Что скажете по поводу растяжения компенсатора и показателей +0/-100,8?
|
|
|
|
|
26.9.2019, 11:18
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8435
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Цитата(santexnik1 @ 26.9.2019, 12:39)  Как я понимаю, температура монтажа это температура самого холодного периода года?! ... Нет, это та температура при которой происходит приварка последнего шва на компенсаторе к трубопроводу, физически. Потому что перед монтажом надо знать на сколько его растянуть/сжать конкретно сейчас, при конкретной температуре окружающей среды (воздуха). После чего составляется паспорт сильфонного компенсатора, в котором эта температура указана. И в будущем если его его будут вырезать (временно допустим) в Паспорт вносится температуру при которой его вырезали, зафиксиовали!, и потом при какой температуре его буду врезать обратно. Что бы каждый раз понимать на сколько его сжимать/растягивать перед монтажом. Цитата(santexnik1 @ 26.9.2019, 12:39)  ... В любом случае удлинение больше, а больше- не меньше как говорится. ... Растяните на максимум, приварите летом при +20, а потом зимой в -20 трубу остановили и она остыла. Сильфон рвёт при этом? Цитата(santexnik1 @ 26.9.2019, 12:39)  ... Что скажете по поводу растяжения компенсатора и показателей +0/-100,8? Считать надо. Лень, извините.
Сообщение отредактировал nik4t - 26.9.2019, 11:19
|
|
|
|
|
26.9.2019, 12:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 16.3.2019
Пользователь №: 357475

|
У нас его никто не будет сжимать и растягивать, у нас как его привезли с завода, такой и приваривают. Поэтому я и считаю удлинение при -25. При +10 оно уже будет 70 мм. Вот я и склоняюсь к КСО-200-25-160, при условии, что сжатие -80 мм и температура монтажа около 0. Изменять осевой ход у нас фактически никто и не умеет.
Сообщение отредактировал santexnik1 - 26.9.2019, 12:14
|
|
|
|
|
26.9.2019, 13:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267

|
Еще вам направляющую опору поставить надобно, а то будет как на фотографиях выше...
|
|
|
|
|
1.10.2019, 15:53
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 30.9.2019
Пользователь №: 366326

|
Screenshot_20190930_060108.png ( 950,99 килобайт )
Кол-во скачиваний: 19 Пожалуйста помогите советом.  Дом новый, компенсатор установлен застройщиком. Ситуация такая, сосед сверху рванул трубу отопления ДО начала отопительного сезона, и наш компенсатор (ЭМИФЛЕКС) на 7-8 мм Сейчас с отоплением разница составляет 5 мм Надо ли менять компенсатор, срезать и вваривать другой, и чем чревато если оставить все так как есть?
|
|
|
|
|
7.8.2024, 15:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 2.2.2008
Пользователь №: 15120

|
Коллеги, два вопроса: - нужно ли предусматривать для сильфонных компенсаторов при прокладке в непроходном канале отдельную камеру? - не могли бы поделиться чертежом установки сильфонного компенсатора на ТС?
Спасибо.
|
|
|
|
|
13.8.2024, 12:44
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8435
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Цитата(tedom @ 7.8.2024, 16:43)  Коллеги, два вопроса: - нужно ли предусматривать для сильфонных компенсаторов при прокладке в непроходном канале отдельную камеру? - не могли бы поделиться чертежом установки сильфонного компенсатора на ТС?
Спасибо. СП 124.13330.2012 п.10.36
Сообщение отредактировал nik4t - 13.8.2024, 12:45
|
|
|
|
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|