Уважаемые специалисты, прошу помощи!

Работал грузчиком в одной проектной конторе. О проектированиии не имел ни малейшего понятия, но попросили разработать раздел Энергоэффективность. Дали образец, скачал Снипы, СП - разработал. Отдали проект на экспертизу и по моему разделу 2 обязательных замечания.
1. В разделе не учтено снижение сопротивления теплопередаче в конструкциях стен и покрытии за счет металлических связей
2. Не верно указано значение требуемого удельного расхода тепловой энергии системой теплоснабжения на отопление здания 80кДж/(....)
вместо 95кДж(.....)

По второму замечанию отписал:
Значение требуемого удельного расхода тепловой энергии на отопление здания = 80кДж/(....) взято по табл 8 СНиП 23-02-2003 для 4-х этажного здания (3 этажа + мансардный этаж) с полезной площадью более 1000м2 (полезная площадь здания составляет 4291,72м2).

А с первым сложнее. При разработке раздела до пункта П СП 23-101-2004 руки не дошли, а сейчас чего-то не выходит.
Из архитектора, строителя удалось вытянуть, что вент фасад крепится к стене на кронштейны, которые укутаны утеплителем, т.е. снижение сопротивления теплопередаче в конструкциях стен не происходит? Так хочу отписать эксперту.

По поводу покрытия используется панель-сэндвич т(олщиной утеплителя 0,2м и коэф теплопроводности 0,054) крепится к швеллеру 76мм шириной самонарезающимся болтом диаметр стержня 4,8 мм через каждые 500 мм.

Если считать по приложению П для примыкания полки профиля к облицовочному металлическому листу, то непонятно:
t - температура чего (Среднемесячная температура наружного воздуха за июль 23,3С ?)
А - площадь зоны влияния теплопроводного включения, м , шириной B и длиной L ; для профилей, когда превышает ширину зоны теплового влияния профиля, L=1 м; Что уменя B , и что у меня L?
Может ли получиться отрицательное значение?(пытался подбирать получилось отрицательное)


Если считать по приложению П для примыкания торца металлического стержня (болта) к облицовочному листу, то
предположим, что шляпка болта 15мм - это намного больше?
если да, то f=0,40854
что такое А? если пи*r2, то А=0,0007065 и тогда тепловое сопротивление ро=-547,143( для 9 болтов на квадратном метре) бред


Помогите пожалуйста
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
Gemini
сообщение 28.3.2009, 18:52
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 1551
Регистрация: 20.12.2007
Из: Россия
Пользователь №: 13959



Цитата(simmargl @ 28.3.2009, 16:26) [snapback]371245[/snapback]
Работал грузчиком в одной проектной конторе. О проектированиии не имел ни малейшего понятия, но попросили разработать раздел Энергоэффективность. Дали образец, скачал Снипы, СП - разработал. Отдали проект на экспертизу и по моему разделу 2 обязательных замечания.

мда...простите конечно за сарказм, но такое встречается не часто.... ну что ж поздравляю, всего 2 замечания smile.gif
Чувствую себя напрасно образованной-я ведь даже не сама считаю Rо, а лишь проверяю за строителями sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 28.3.2009, 21:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



"ро=-547,143( для 9 болтов на квадратном метре) бред"

А вдруг это уже проводимость и уже не бред ohmy.gif
"Минус" знак - знать тепло в помещение? Эврика biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 28.3.2009, 22:56
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(simmargl @ 28.3.2009, 16:26) [snapback]371245[/snapback]
Дали образец, скачал Снипы, СП - разработал.

Случайно не 23-101-2004 ?biggrin.gif

Цитата(simmargl @ 28.3.2009, 16:26) [snapback]371245[/snapback]
Уважаемые специалисты, прошу помощи!

Работал грузчиком в одной проектной конторе. О проектированиии не имел ни малейшего понятия, но попросили разработать раздел Энергоэффективность.

clap.gif clap.gif clap.gif
Таскал рояль, показали ноты, написал симфонию.

Сообщение отредактировал Stan - 28.3.2009, 23:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 28.3.2009, 23:01
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



t - температура чего (Среднемесячная температура наружного воздуха за июль 23,3С ?)

Надо бы взять расчетную зимнюю - возможно поэтому и получается "тепло в комнату - тот знак минус"?


ПС. Симаргл - какое-то "славянское северное божество"? Да прострет Огнебог Симаргл над нами свои Огненные крыла! Слава Роду!

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 28.3.2009, 23:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
simmargl
сообщение 29.3.2009, 1:08
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 28.3.2009
Пользователь №: 31261



2 Gemini Спасибо Вам - сарказм уже не равнодушие.

2 Stan Пунктуация - мое слабое место. А рояль носили только вшестером, правда двое средних с каждой стороны на лестничном пролете почти ничего не несут.


2 Kult_Ra спасибо, что откликнулись

если знак "-" не учитывать (действительно ведь он задает только направление), тогда:
R0=(ро)*А=547,143*0,0007065=0,3865 похоже на правду

Rсэндвич-панели=3,68

С утра посчитаю ро для сэндвича и посмотрим что получится

Мне, ввобще, первая формула больше нравится, но в упор непонятно что у меня В и что L??

вики Ни функции этого бога, ни значение самого слова Симаргл до сих пор не выяснено.

Сообщение отредактировал simmargl - 29.3.2009, 1:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gemini
сообщение 29.3.2009, 7:18
Сообщение #7


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 1551
Регистрация: 20.12.2007
Из: Россия
Пользователь №: 13959




Я обычно считаю Rо треб. только для окон и на основании этой цифры принимается тип остекления , а для др. конструкций просто проверяю соответствие Rо и Rо треб.
Восточная мудрость гласит, что самая длинная дорога начинается с первого шага. Удачи Вам!

Сообщение отредактировал Gemini - 29.3.2009, 7:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 29.3.2009, 23:29
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



R0=(ро)*А=547,143*0,0007065=0,3865 похоже на правду

На Правду бывает много чего похоже .... потому и есть точность "инженерного расчёта"


Семаргл - "Симаргл до сих пор не выяснено." Мифы ниоткуда не возникают- нет дыма без огня!

Если долго мучиться, что-нибудь получиться! Идущий осилит дорогу. Первый шаг - он трудный самый!
Успеха Вам, огнебог (бог огня и луны, огненных жертвоприношений, дома и очага, хранитель семян и посевов. Мог оборачиваться священным крылатым псом.)!

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 29.3.2009, 23:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
simmargl
сообщение 29.3.2009, 23:53
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 28.3.2009
Пользователь №: 31261



Прикрепленный файл  2расчет.doc ( 59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 648


Вот кому интересно, что я наваял )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 20:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных