> И снова Trane, Помогите найти документацию к руфтопу
XXR
сообщение 30.3.2009, 13:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6033



Доброго всем времени суток!

Если кто сталкивался, подскажите:
Сгорел компресор на руфтопе Trane TCH 175 CD00EB, марка компрессора CSHC 100K 400/ 50/3.
Стоимость данного компресора в Trane в условиях кризиса очень кусающаяся. Хочется попробывать подобрать компрессор другого производителя.
Но вот проблема: Ни где не смог найти хотябы производительность этого компрессора!
Поделитесь пожалуйста технической информацией по компрессорам Trane.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
XXR
сообщение 1.4.2009, 10:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6033



Неужели не у кого нет информации по трейновским компрессорам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
XXR
сообщение 1.4.2009, 11:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6033



И ещё вопрос:
Где то в глубине памяти курсирует мысль, что на заре перестройки поподалась организация, которая занималась перемоткой встроенных двигателей компрессоров , бытовых кондиционеров.
Так вот вопрос: перемотка встроенных двигателей компрессоров - это плод больного воображения или реальность?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 1.4.2009, 22:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Цитата(XXR @ 1.4.2009, 11:42) [snapback]372805[/snapback]
перемотка встроенных двигателей компрессоров - это плод больного воображения

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Whip
сообщение 3.4.2009, 14:37
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 30.7.2004
Пользователь №: 95



Цитата(XXR @ 1.4.2009, 12:42) [snapback]372805[/snapback]
Так вот вопрос: перемотка встроенных двигателей компрессоров - это плод больного воображения или реальность?

Хотите превзойти Maneurop, Danoss и Trane сразу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 3.4.2009, 17:51
Сообщение #6


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
перемотка встроенных двигателей компрессоров - это плод больного воображения или реальность?
я перематывал. процент успеха, т.е. компрессор проработал боле года - не более одного из трёх-четырёх. но тогда время было такое глухое да и зак остался вполне доволен smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
narkom
сообщение 3.4.2009, 19:40
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138



Цитата(XXR @ 1.4.2009, 11:47) [snapback]372753[/snapback]
Неужели не у кого нет информации по трейновским компрессорам?

http://www.mediafire.com/download.php?mjt3b5qwn3e

Сообщение отредактировал narkom - 3.4.2009, 19:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_tripleks_*
сообщение 10.12.2009, 18:57
Сообщение #8





Guest Forum






У нас на 072 руфтопе тоже полетел компрессор... (в контакторе контакты приварились) акуратно отодрали этикетку Трейновскую.... под ней родная smile.gif этикетка... Куперланд оказался(62ой кажется) нашли его в Москве, в 2 с лишним раза дешевле чем Трейн предлагал smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
oriongrant
сообщение 11.1.2010, 13:11
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 11.1.2010
Пользователь №: 43957



Сгорел компресор на руфтопе Trane TCH 175 CD00EB, марка компрессора CSHC 100K 400/ 50/3.

175- число, указывающее на холодопроизводительность Вашего руфтопа, в десятках тысяч BTU/h. То есть, производительность ВСЕГО руфтопа- 17,5 тыс BTU/h. (при 60 герцах).
Теперь про компрессор. CSHC 100K - это полный аналог Performer 125, но выпущенный Данфоссом "фо Трейн спешиал": там какие-то опции отсутствуют, а какие-то добавлены. На скорость не влияет. Меняй на Перформер, и не заморачивайся. Я правильно понял, что их там два стоит? То есть спарка. На 125-м линия уравнивания масла есть, так что проблем не возникнет.

Стоимость данного компресора в Trane в условиях кризиса очень кусающаяся. Гы. Нашёл, чем удивить smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 5:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных