Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: И снова Trane
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
XXR
Доброго всем времени суток!

Если кто сталкивался, подскажите:
Сгорел компресор на руфтопе Trane TCH 175 CD00EB, марка компрессора CSHC 100K 400/ 50/3.
Стоимость данного компресора в Trane в условиях кризиса очень кусающаяся. Хочется попробывать подобрать компрессор другого производителя.
Но вот проблема: Ни где не смог найти хотябы производительность этого компрессора!
Поделитесь пожалуйста технической информацией по компрессорам Trane.
XXR
Неужели не у кого нет информации по трейновским компрессорам?
XXR
И ещё вопрос:
Где то в глубине памяти курсирует мысль, что на заре перестройки поподалась организация, которая занималась перемоткой встроенных двигателей компрессоров , бытовых кондиционеров.
Так вот вопрос: перемотка встроенных двигателей компрессоров - это плод больного воображения или реальность?
airwave
Цитата(XXR @ 1.4.2009, 11:42) [snapback]372805[/snapback]
перемотка встроенных двигателей компрессоров - это плод больного воображения

Whip
Цитата(XXR @ 1.4.2009, 12:42) [snapback]372805[/snapback]
Так вот вопрос: перемотка встроенных двигателей компрессоров - это плод больного воображения или реальность?

Хотите превзойти Maneurop, Danoss и Trane сразу?
LordN
Цитата
перемотка встроенных двигателей компрессоров - это плод больного воображения или реальность?
я перематывал. процент успеха, т.е. компрессор проработал боле года - не более одного из трёх-четырёх. но тогда время было такое глухое да и зак остался вполне доволен smile.gif
narkom
Цитата(XXR @ 1.4.2009, 11:47) [snapback]372753[/snapback]
Неужели не у кого нет информации по трейновским компрессорам?

http://www.mediafire.com/download.php?mjt3b5qwn3e
tripleks
У нас на 072 руфтопе тоже полетел компрессор... (в контакторе контакты приварились) акуратно отодрали этикетку Трейновскую.... под ней родная smile.gif этикетка... Куперланд оказался(62ой кажется) нашли его в Москве, в 2 с лишним раза дешевле чем Трейн предлагал smile.gif
oriongrant
Сгорел компресор на руфтопе Trane TCH 175 CD00EB, марка компрессора CSHC 100K 400/ 50/3.

175- число, указывающее на холодопроизводительность Вашего руфтопа, в десятках тысяч BTU/h. То есть, производительность ВСЕГО руфтопа- 17,5 тыс BTU/h. (при 60 герцах).
Теперь про компрессор. CSHC 100K - это полный аналог Performer 125, но выпущенный Данфоссом "фо Трейн спешиал": там какие-то опции отсутствуют, а какие-то добавлены. На скорость не влияет. Меняй на Перформер, и не заморачивайся. Я правильно понял, что их там два стоит? То есть спарка. На 125-м линия уравнивания масла есть, так что проблем не возникнет.

Стоимость данного компресора в Trane в условиях кризиса очень кусающаяся. Гы. Нашёл, чем удивить smile.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.