Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Виды пожарных гидрантов
Гость_еLenka_*
сообщение 6.4.2009, 13:22
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте. У меня такой вопрос. Существующий водопровод Ф600 мм. На него по требованию водоканала необходимо установить пожарные гидранты.
Вопрос 1. Какие лучше гидранты ставить подземные или надземные
Вопрос 2. Где вообще можно найти надземные гидранты, чтоб узнать как они выглядят и как устанавливаются на сеть, как защищаются от замерзания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 6.4.2009, 13:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Я так разумею, если надо защищать от замерзания, то не надо ставить надземные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_еLenka_*
сообщение 6.4.2009, 13:57
Сообщение #3





Guest Forum






да все это понятно. просто пожарной подставки на 600 нет. вот и встал вопрос
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 6.4.2009, 14:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Тройник то есть?
И на магистралях, типа 600-ки и более, на самой трубе не ставят гидранты (если тока водоканал разрешит). Делают "отросток" ставят задвижку и потом гидрант.

Сообщение отредактировал lexa00 - 6.4.2009, 14:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_еLenka_*
сообщение 6.4.2009, 14:36
Сообщение #5





Guest Forum






Что-то раньше не приходилось с этим сталкиваться вот и вопрос всплыл, а посоветоваться не с кем. Сейчас там просто магистраль и нужно в нее врезаться.
Спасибо

Сообщение отредактировал еLenka - 6.4.2009, 14:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hans667
сообщение 6.4.2009, 14:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 20.7.2007
Из: Город 3-х Революций
Пользователь №: 10153



зависит от места проектирования по-моему.Т.е. установка гидранта на непосредственно сети требуется только в СПб (т.н. Л.Т.),это по моему опыту,весь остальной мир давно ставит ставит ПГ М.Т.,как было описано выше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_еLenka_*
сообщение 6.4.2009, 14:47
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(Hans667 @ 6.4.2009, 15:40) [snapback]375012[/snapback]
ставит ПГ М.Т.,как было описано выше.

а что такое М.Т.? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NarIngener
сообщение 6.4.2009, 20:07
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 3.4.2009
Пользователь №: 31600



Цитата(еLenka @ 6.4.2009, 16:47) [snapback]375015[/snapback]
а что такое М.Т.? unsure.gif

Московского типа значит!!! А ответвления нельзя делать, замерзнет все к чертовой бабушке, надо обводную линию диаметром 150, или лучше 200 мм, это чтобы циркляция была и эта линия в двух точках врезается в магистральный 600 мм, а еще на обводной линии не более 5 гирантов ставить можно. И если память не изменяет, то не более 5-ти гидрантов отключаться только может при аварии, водопровод ведь кольцевой, значит и здвижки надо не забыть, лучше затворы поворотные межфланцевые какие-нибудь, они по длине до 230 мм (вроде как на магистральный и надо их ставить). А без обводной, только по согласованию можно, как врезки поставить, просто колодцы огромные получаться, а это лишние затраты конечно
PS: а диаметр 200 мм может быть, так как подставка пожарная 200 мм в даметре, т.е. и фланцы на 200 ответные на гидранте уже есть, хотя сам гидрант 125 мм в диаметре, поэтому на обводной линии тройники ставятся равнопроходные (в этом случае), потом приваривается подставка, а потом и гидрант ставится на фланцах
а если 150 мм, то тройник равнопроходный 150, переход концентрический 150/200, подставка и т.д.
ЕСЛИ КТО НЕ ТАК ДУМАЕТ, ПОПРАВЬТЕ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NarIngener
сообщение 6.4.2009, 20:12
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 3.4.2009
Пользователь №: 31600



Цитата(lexa00 @ 6.4.2009, 16:30) [snapback]375009[/snapback]
Тройник то есть?
И на магистралях, типа 600-ки и более, на самой трубе не ставят гидранты (если тока водоканал разрешит). Делают "отросток" ставят задвижку и потом гидрант.

А нельзя отросток делать, читай выше
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_еLenka_*
сообщение 6.4.2009, 20:20
Сообщение #10





Guest Forum






Может я чего не понимаю, но движения в обводной не будет, если ее в один и тот же трубопровод врезать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 6.4.2009, 20:50
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Ингенер, делают именно "отросток" или на саму трубу. А оно надо водоканалу - параллельную 200-300 пускать?
Подставки на большие диаметры теперь есть: смотрите новые ТУ на соколе (кривые) или лучше на валоке, где сварная фасонина - красивые ту со всеми диаметрами.

Сообщение отредактировал aleksey_v - 6.4.2009, 20:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NarIngener
сообщение 6.4.2009, 20:52
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 3.4.2009
Пользователь №: 31600



Цитата(еLenka @ 6.4.2009, 22:20) [snapback]375180[/snapback]
Может я чего не понимаю, но движения в обводной не будет, если ее в один и тот же трубопровод врезать?

Как не будет!!! Вот в ответвлении (тобиш в отростке точно не будет, мертво встанет, и не только замерзнет, а летом и застаиваться будет, и гнить), а тут вода течет в одном направлении, далее поток делится, а потом соединяется. Конечно там по гидравлике вода по-меньшему сопротивлению двигаться будет, и по обводной не с такой скоростью, но будет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_еLenka_*
сообщение 6.4.2009, 21:16
Сообщение #13





Guest Forum






Цитата(aleksey_v @ 6.4.2009, 21:50) [snapback]375196[/snapback]
Ингенер, делают именно "отросток" или на саму трубу. А оно надо водоканалу - параллельную 200-300 пускать?
Подставки на большие диаметры теперь есть: смотрите новые ТУ на соколе (кривые) или лучше на валоке, где сварная фасонина - красивые ту со всеми диаметрами.

а мне можно ссылочку rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NarIngener
сообщение 6.4.2009, 21:40
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 3.4.2009
Пользователь №: 31600



Цитата(aleksey_v @ 6.4.2009, 22:50) [snapback]375196[/snapback]
Ингенер, делают именно "отросток" или на саму трубу. А оно надо водоканалу - параллельную 200-300 пускать?
Подставки на большие диаметры теперь есть: смотрите новые ТУ на соколе (кривые) или лучше на валоке, где сварная фасонина - красивые ту со всеми диаметрами.

А кто такой "Ингенер"??? Да делать то все можно, но прежде с водоканалом письменно об таких вещах договариваться, а они врядли сами себя подставлять будут, ведь все это дело на экспертизу идет (городское ведь хозяйство), а они такое вряд ли согласуют, работают по СНиП, а там ясно сказано, что вот эти вот отростки делать нельзя
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 6.4.2009, 22:22
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Ингенер, под отростком вы что подразумеваете? Я подразумеваю горизонтальное ответвление длиной с десяток см, задвижку, подставку и сам гидрант. У меня текущий проект - с параллельной 300 вынести гидранты на 600; уже обговорено, что будет делаться именно 'отростками'. Согласую - отчитаюсь.
Письменно договариваться с водоканалом - это посредствам замечаний?

еленка: http://www.valok-chugun.ru/normativnye%20d...y/TU%20V-Ch.zip - подставки, кресты, тройники с подставками до d600. У сокола непонятно: есть и пфрк, и прочее, что в качестве примера условных обозначений имеет диаметр 400, а таблиц и, соответственно, размеров, нет: http://www.svsokol.ru/new/html/products/II...02540942008.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAN255
сообщение 7.4.2009, 9:01
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 11.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17654



Цитата(lexa00 @ 6.4.2009, 15:30) [snapback]375009[/snapback]
И на магистралях, типа 600-ки и более, на самой трубе не ставят гидранты (если тока водоканал разрешит). Делают "отросток" ставят задвижку и потом гидрант.


хм...
а СНиП уже отменили? blink.gif
8.16. Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части. При этом установка гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

Цитата(NarIngener @ 6.4.2009, 21:52) [snapback]375197[/snapback]
в отростке точно не будет, мертво встанет, и не только замерзнет, а летом и застаиваться будет, и гнить


+1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_еLenka_*
сообщение 7.4.2009, 9:54
Сообщение #17





Guest Forum






Ну а если участок небольшой? На него всего один гидрант поставить нужно? Да и места маловато.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 7.4.2009, 11:14
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Цитата(SAN255 @ 7.4.2009, 10:01) [snapback]375307[/snapback]
хм...
а СНиП уже отменили? blink.gif
8.16. Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части. [b]При этом установка гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.


8.5 Тупиковые линии допускаются:
для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение — при длине линий не свыше 200 м.

Тут как водоканал скажет.
В Москве разрешают. Но в Москве вообще много чего интересного делается.
ИМХО для магистрали D600 - ответвление длиной <0.5м и D150 не будет оказывать какого-л. влияния на качество воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_еLenka_*
сообщение 7.4.2009, 11:55
Сообщение #19





Guest Forum






еленка: http://www.valok-chugun.ru/normativnye%20d...y/TU%20V-Ch.zip - подставки, кресты, тройники с подставками до d600. У сокола непонятно: есть и пфрк, и прочее, что в качестве примера условных обозначений имеет диаметр 400, а таблиц и, соответственно, размеров, нет: http://www.svsokol.ru/new/html/products/II...02540942008.pdf
[/quote]
спасибо большое. посмотрела
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAN255
сообщение 7.4.2009, 11:56
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 11.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17654



Цитата(lexa00 @ 7.4.2009, 12:14) [snapback]375385[/snapback]
8.5 Тупиковые линии допускаются:
для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение — при длине линий не свыше 200 м.

Тут как водоканал скажет.
В Москве разрешают. Но в Москве вообще много чего интересного делается.
ИМХО для магистрали D600 - ответвление длиной <0.5м и D150 не будет оказывать какого-л. влияния на качество воды.


А сети какие? На противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды?
Если противопожарные, то конечно можно и отвитвление, но пожарка 600 диаметра - это конечно круто - интересно что же Вы тушите.
А если на хозяйственно-противопожарные нужды, то Ваш тупик необходимо закончить водопотребителем - вводом в здание например. wink.gif

Так что Вы этот момент не путайте!
Где-то была уже подобная тема и там выкладывался такой рисунок.

Ну а если водоконал резрешит, то тут конечно только вперед!

Сообщение отредактировал SAN255 - 7.4.2009, 12:00
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  tupik.bmp ( 437,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 7.4.2009, 15:06
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



По схеме я бы сказал, что все три гидранта - на ответвлении от сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAN255
сообщение 7.4.2009, 15:50
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 11.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17654



Цитата(aleksey_v @ 7.4.2009, 16:06) [snapback]375545[/snapback]
По схеме я бы сказал, что все три гидранта - на ответвлении от сети.


есть сеть кольцевая, а есть тупиковая.
кольцевая думаю не надо объяснять что такое?
а тупиковая?
тупиковая сеть - сеть, которая подает воду от точки А до точки Б. Соответственно в точке Б должен быть Потребитель!!!
А теперь вопрос: на хозяйственно-противопожарном трубопроводе кто будет потребителем? Согласитесь, что в словосочетании хозяйственно-противопожарные главенствуещее слово - хозяйственно

ну если на слово мне не верите, то почитайте:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=23125&st=0
поиск поможет найти еще не одну подобную тему bestbook.gif
в какой-то даже было вроде официальное разъяснение этих пунктов rolleyes.gif

Сообщение отредактировал SAN255 - 7.4.2009, 15:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 7.4.2009, 17:16
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Цитата(SAN255 @ 7.4.2009, 16:50) [snapback]375582[/snapback]
А теперь вопрос: на хозяйственно-противопожарном трубопроводе кто будет потребителем?
официальное разъяснение этих пунктов rolleyes.gif

В СНиПе говорится и про нужды просто противопожарные. Вот отросток - это и есть тупиковый противопожарный водопровод. (это я утрирую, но можно и так натянуть).
Официальное разъяснение - это чьё? У нас каждая организация - сама себе голова. Сейчас же пожарникам показываем одно, экспертизе другое, водоканалу третье и заку что-то среднее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_еLenka_*
сообщение 7.4.2009, 20:13
Сообщение #24





Guest Forum






И все же нужно поставить один ПГ на хоз-питьевой сети Ф600 мм. Места для циркуляции нет. sad.gif .
Возможно ли установить "кольцо" в колодце и на него поставить ПГ?

Сообщение отредактировал еLenka - 7.4.2009, 20:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 7.4.2009, 20:50
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Сан, не кипятитесь, это ж я "сказал бы", а мало ли что я могу сказать, особенно если речь о первом, что придет в голову. На эскизе сеть тупиковая от кольцевой, я не спорю.
В любом случае мне в голову пока не придет повесить гидрант на абонентский ввод.

Елена, кольцо в колодце сомнительно; сделайте на отростке (как я сейчас пытаюсь сделать) или же на подставке, как больше понравится, и несите, особенно если ваш водоканал - мосводоканал. Врезка в 600 ст - без отключения воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hans667
сообщение 9.4.2009, 12:27
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 20.7.2007
Из: Город 3-х Революций
Пользователь №: 10153



а как насчет того что это и не ответвление совсем?Идет тройник,задвижка,подставка...ни метра трубы,одна фасонина. Вантуз тот же мы например таким же образом ставим,через задвижку и никто ничего ен говорит,потому что по-другому не может быть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2025, 23:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных