Ну вот когда гакнется, и придавит кого-нибудь, забеспокоятся Похожее уже было. Поставили трубу, не мудрствуя лукаво, из 219-й кажется, да. Заизолировали на половину длины снизу, типа "выше не надо да и лезть высоко" Результат - сами понимаете, верхняя половина холодная, интенсивно конденсируется на ней пар, и вся кислотная роса вниз стекает, и горячую нижнюю половину так же интенсивно ест. Очень быстро проржавела труба, как раз в месте где изолированная часть начиналась. И знаете, к какому выводу они пришли ? ))) НЕ НАДО БЫЛО ИЗОЛИРОВАТЬ СОВСЕМ.