Конденсат с дымовых труб
  
 
 
  Добрый день. Ситуация следующая:есть когенерационная на отшибе, канализации нет. Заложили емкость для сбора различных проливов. Теперь просят куда-то день конденсат с дымовых труб, которые на улице и не изолированы. В емкость нельзя, она из пластика, а в конденсате вроде как кислоты. Подскажите, пожалуйста, какие могут быть решения.
 
 
 
 
  Можно, для начала, изолировать трубы.
 
 
 
 
  предлагала. Сказали, что никто это делать не будет.
 
 
 
 
  Пластик не боится кислот.
 
 
 
 
  В фирме-производителе (Пласт-групп) очень сильно испугались, когда я им сказала про кислоты. Они сказали, что не в коем случае, емкость на это не рассчитана.
 
 
 
 
  Тогда полиэтиленовую ёмкость. Не указали мощности котельной и сколько конденсата ожидается...
 
 
 
 
  Емкость уже закопана. Ставить еще одну? Общая тепловая мощность 6624 кВт. А сколько конденсата не знаю. 4 дымовые трубы, от каждой слив 32 диаметра. Могут работать сразу все 4, а может только 1 или 2.
 
 
 
 
  Есть стандартные нейтрализаторы кислот, после которых можно сливать в канализацию или другие ёмкости. Попробуйте поиском.... вот первое что мне попалось:
http://www.irimex.ru/services/catalog/kote...oduct_1997.html
  
 
 
  Интересно, из чего же у них трубы сделаны ? Что конденсат совсем не беспокоит 
 
  
 
 
  не поверите - стальная электросварная. По проекту была нержавейка в изоляции. Смонтировали не давно, потому и не беспокоит.
 
 
 
 
  Ну вот когда гакнется, и придавит кого-нибудь, забеспокоятся
Похожее уже было. 
Поставили трубу, не мудрствуя лукаво, из 219-й кажется, да.
Заизолировали на половину длины снизу, типа "выше не надо да и лезть высоко"
Результат - сами понимаете, верхняя половина холодная, интенсивно конденсируется на ней пар, и вся кислотная роса вниз стекает, и горячую нижнюю половину так же интенсивно ест.
Очень быстро проржавела труба, как раз в месте где изолированная часть начиналась.
И знаете, к какому выводу они пришли ? )))  НЕ НАДО БЫЛО ИЗОЛИРОВАТЬ СОВСЕМ.
 
 
 
 
  Вспомнил тут старую 
тему  товарища из Якутска. Там такой же прикол был - изоляция дымовой трубы в пределах доступности.
 
 
   