> маркировка трубопроводов приточных установок
андрей83
сообщение 9.4.2009, 16:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 27.8.2008
Из: Конаково
Пользователь №: 21869



Уважаемые специалисты! Подскажите пожалуйста как маркируются трубопроводы приточных установок - подача и обратка на калорифер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ленточка
сообщение 9.4.2009, 16:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 8.12.2007
Из: Карелия
Пользователь №: 13614



ГОСТ 21.205-93 тебе поможет:

п.12 табл.8
б) трубопровод горячей воды для отопления и
вентиляции (в т. ч. кондиционирования), а также
общий для отопления, вентиляции, горячего
водоснабжения и технологических процессов:
- подающий Т1;
- обратный Т2

14 Для трубопроводов систем водопровода и канализации, не
предусмотренных таблицей 8, следует принимать обозначения с
порядковой нумерацией в продолжение указанных в таблице 8.

Для теплопроводов, приведенных в таблице 8, при разных
параметрах теплоносителя следует принимать обозначения:

- от Т11 до Т19 и от Т21 до Т29 для трубопроводов, указанных в
пункте 3, перечисление б);
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
андрей83
сообщение 9.4.2009, 16:52
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 27.8.2008
Из: Конаково
Пользователь №: 21869



Наверно я не совсем грамотно сформулировал вопрос. Я имел в виду в какие цвета необходимо окрашивать подающий и обратный трубопроводы узлов обвязки калориферов. Возможно ли нанесение колец, а не полный окрас данных трубопроводов, какого цвета должны быть кольца, необходимы ли стрелки и надписи, указывающие параметры теплоносителя. Также хотелось бы узнать в какие цвета нужно окрашивать подающий трубопровод, если теплоноситель-перегретая вода(t=115 гр.С)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mr. S
сообщение 9.4.2009, 17:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757



Вот опять! Грамотно сформулированный вопрос - это почти победа, где-то это я уже говорил.
... Все теплопроводы, проложенные в местах, доступных для обслуживания и не имеющих металлической обшивки, должны иметь наружную окраску и надписи согласно правилам Госгортехнадзора СССР... А дальше поиск рулит!!! Слабо найти: ГОСТ 14202-69 "Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки"? Нда... Не хотят люди шевелить мозгами... грустно.

Сообщение отредактировал Mr. S - 9.4.2009, 17:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
targiscompany
сообщение 30.1.2013, 14:28
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 30.1.2013
Пользователь №: 179460



Такие трубопроводы следует окрашивать

А правила форума следует соблюдать. Четыре сообщения - во всех реклама. Недели в ранге читателя для подробного ознакомления с правилами, полагаю, хватит на первый раз.

Сообщение отредактировал Skaramush - 30.1.2013, 14:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 19:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных