|
  |
склад без окон, подскажите, пожалуйста. ооочень срочно. |
|
|
Гость_Франческа_*
|
13.4.2009, 11:54
|
Guest Forum

|
Уважаемые коллеги, позвольте обратиться с вопросом. ситуация такая: пожарные выдали предписание, устранить недостаток, надо проект сделать, и по нему получить согласование: "выполнить вытяжные каналы площадью сечения не менее 0,2% площади помещения, снабженные клапанами с автоматич. и дист. приводом из помещения склада без оконных проёмов на 1м этаже" с согласованием разберусь. а что включает себя подобного рода проект? подскажите, более опытные товарищи, пожалуйста... первый раз сталкиваюсь с таким. спасибо заранее.
|
|
|
|
|
13.4.2009, 12:04
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 31945

|
склад с чем, площадь, одельно стоящий или в здании
|
|
|
|
Гость_Франческа_*
|
13.4.2009, 13:01
|
Guest Forum

|
площадь 82,6
1этаж здания
склад всего на свете
в техпаспорте и зеленке написано просто: "склад"
|
|
|
|
|
13.4.2009, 13:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 8.12.2007
Из: Карелия
Пользователь №: 13614

|
От вас просят проект "Противодымной защиты" Проект включает в себя: пояснительную записку с расчетами, план противодымной вентиляции, характеристику оборудования, спецификацию
|
|
|
|
|
13.4.2009, 13:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987

|
а не проще в части ОВ Цитата(Франческа @ 13.4.2009, 14:54) [snapback]377710[/snapback] "выполнить вытяжные каналы площадью сечения не менее 0,2% площади помещения, снабженные клапанами с автоматич. и дист. приводом из помещения склада без оконных проёмов на 1м этаже"
|
|
|
|
|
13.4.2009, 13:31
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 31945

|
можно попробовать п.1.74. СНиП 2.08.02-89* Кладовые горючих товаров и товаров в горючей упаковке следует, как правило, размещать у наружных стен, отделяя их противопожарными перегородками 1-го типа от торгового зала площадью 250 м2 и более.
Кладовые следует разделять на отсеки площадью не более 700 м2, допуская в пределах каждого отсека установку сетчатых или не доходящих до потолка перегородок. Дымоудаление в этом случае предусматривается на отсек в целом.
Из кладовых площадью более 50 м2 следует предусматривать дымоудаление через оконные проемы или специальные шахты, а при размещении таких кладовых в подвале — в соответствии с п. 1.12.
Из кладовых площадью до 50 м2, имеющих выходы в коридоры, дымоудаление допускается предусматривать через окна, расположенные в конце коридоров. Из кладовых, примыкающих к разгрузочным помещениям и платформам, связанным с ними дверными и оконными проемами, дымоудаления не требуется.
или расчитать проемность окон (если нет сделать в дверях) будет гораздо меньше 0.2% если не ошибаюсь прил.22 СНиП 2.04.05-91
|
|
|
|
|
13.4.2009, 13:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987

|
вы чего голову морочите? нужно только выполнить, никто никого тут не просит, требуется....
|
|
|
|
|
13.4.2009, 13:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932

|
То Франческа: Склад "всего на свете" 100% будет как минимум категории "В", т.к. либо часть "всего на свете" будет в горючей упаковке, либо хранится это "все на свете" будет на деревянных поддонах и тут, к гадалке не ходи (к Ленточке можно!  ) вопрос стоит именно про дымоудаление из склада категории "В" без естественного освещения. Примут пожарники рекомендованные ими же мероприятия по дымоудалению в разделе вентиляции или заставят делать отдельный раздел "Противодымная защита" - это как им совесть и ваша нормативная база позволит! Единственная лазейка, которая позволяет уйти от этих мероприятий (впрочем не знаю, как у вас в России, м.б. и нет, - у нас пока проходит) это буквальная привязка к тексту пункта СНиПа: ... Из каждого производственного или складского помещения с постоянным пребыванием людей... Т.е. во-первых у Вас может быть склад без постоянного пребывания людей, во-вторых, попытаться доказать расчетом (что, при отсутствии особо лояльного отношения пожарника, практически невозможно!), что время эвакуации людей (постоянно там работающих или временно там оказавшихся) из склада меньше времени заполнения его дымом. В противном случае придется делать все, как рекомендуют. Аркадий
Сообщение отредактировал ArFey - 13.4.2009, 13:55
|
|
|
|
|
13.4.2009, 14:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 8.12.2007
Из: Карелия
Пользователь №: 13614

|
Цитата(vovan08 @ 13.4.2009, 14:14) [snapback]377748[/snapback] а не проще в части ОВ Можно и в разделе ОВ, но ведь автор темы написала, что пожарные просят сделать проект и по нему получить согласование. И ничего в этом сложного нет. Тем более, что в предписании уже написано, какой площади должны быть каналы, можно в проекте на это сослаться и не делать рассчетов по ппериметру очага пожара и т.д. )))) Если есть возможность, конечно можно предусмотреть окно с механизированным приводом.
|
|
|
|
|
13.4.2009, 14:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987

|
Цитата(Ленточка @ 13.4.2009, 17:07) [snapback]377783[/snapback] Можно и в разделе ОВ вот и я о том же))
|
|
|
|
|
13.4.2009, 15:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 8.12.2007
Из: Карелия
Пользователь №: 13614

|
А какая разница? почему вы так против отдельного раздела? Если раздел ОВ уже согласован, то проще отдельным томиком согласовать решение
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|