Франческа
Уважаемые коллеги, позвольте обратиться с вопросом.

ситуация такая:
пожарные выдали предписание, устранить недостаток, надо проект сделать, и по нему получить согласование:

"выполнить вытяжные каналы площадью сечения не менее 0,2% площади помещения, снабженные клапанами с автоматич. и дист. приводом из помещения склада без оконных проёмов на 1м этаже"


с согласованием разберусь.
а что включает себя подобного рода проект?
подскажите, более опытные товарищи, пожалуйста...
первый раз сталкиваюсь с таким.

спасибо заранее.
helpsmilie.gif
repz
склад с чем, площадь, одельно стоящий или в здании
Франческа
площадь 82,6

1этаж здания

склад всего на свете

в техпаспорте и зеленке написано просто: "склад"
Ленточка
От вас просят проект "Противодымной защиты"
Проект включает в себя: пояснительную записку с расчетами, план противодымной вентиляции, характеристику оборудования, спецификацию
vovan08
а не проще в части ОВ
Цитата(Франческа @ 13.4.2009, 14:54) [snapback]377710[/snapback]
"выполнить вытяжные каналы площадью сечения не менее 0,2% площади помещения, снабженные клапанами с автоматич. и дист. приводом из помещения склада без оконных проёмов на 1м этаже"

repz
можно попробовать п.1.74. СНиП 2.08.02-89* Кладовые горючих товаров и товаров в горючей упаковке следует, как правило, размещать у наружных стен, отделяя их противопожарными перегородками 1-го типа от торгового зала площадью 250 м2 и более.

Кладовые следует разделять на отсеки площадью не более 700 м2, допуская в пределах каждого отсека установку сетчатых или не доходящих до потолка перегородок. Дымоудаление в этом случае предусматривается на отсек в целом.

Из кладовых площадью более 50 м2 следует предусматривать дымоудаление через оконные проемы или специальные шахты, а при размещении таких кладовых в подвале — в соответствии с п. 1.12.

Из кладовых площадью до 50 м2, имеющих выходы в коридоры, дымоудаление допускается предусматривать через окна, расположенные в конце коридоров. Из кладовых, примыкающих к разгрузочным помещениям и платформам, связанным с ними дверными и оконными проемами, дымоудаления не требуется.

или расчитать проемность окон (если нет сделать в дверях) будет гораздо меньше 0.2% если не ошибаюсь прил.22 СНиП 2.04.05-91
vovan08
вы чего голову морочите? нужно только выполнить, никто никого тут не просит, требуется....
ArFey
То Франческа: Склад "всего на свете" 100% будет как минимум категории "В", т.к. либо часть "всего на свете" будет в горючей упаковке, либо хранится это "все на свете" будет на деревянных поддонах и тут, к гадалке не ходи (к Ленточке можно! biggrin.gif ) вопрос стоит именно про дымоудаление из склада категории "В" без естественного освещения. Примут пожарники рекомендованные ими же мероприятия по дымоудалению в разделе вентиляции или заставят делать отдельный раздел "Противодымная защита" - это как им совесть и ваша нормативная база позволит! Единственная лазейка, которая позволяет уйти от этих мероприятий (впрочем не знаю, как у вас в России, м.б. и нет, - у нас пока проходит) это буквальная привязка к тексту пункта СНиПа: ... Из каждого производственного или складского помещения с постоянным пребыванием людей... Т.е. во-первых у Вас может быть склад без постоянного пребывания людей, во-вторых, попытаться доказать расчетом (что, при отсутствии особо лояльного отношения пожарника, практически невозможно!), что время эвакуации людей (постоянно там работающих или временно там оказавшихся) из склада меньше времени заполнения его дымом. В противном случае придется делать все, как рекомендуют. Аркадий
Ленточка
Цитата(vovan08 @ 13.4.2009, 14:14) [snapback]377748[/snapback]
а не проще в части ОВ

Можно и в разделе ОВ, но ведь автор темы написала, что пожарные просят сделать проект и по нему получить согласование. И ничего в этом сложного нет. Тем более, что в предписании уже написано, какой площади должны быть каналы, можно в проекте на это сослаться и не делать рассчетов по ппериметру очага пожара и т.д. ))))
Если есть возможность, конечно можно предусмотреть окно с механизированным приводом.
vovan08
Цитата(Ленточка @ 13.4.2009, 17:07) [snapback]377783[/snapback]
Можно и в разделе ОВ

вот и я о том же))
Ленточка
А какая разница? почему вы так против отдельного раздела? Если раздел ОВ уже согласован, то проще отдельным томиком согласовать решение