Drean
сообщение 17.4.2009, 13:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 462
Регистрация: 28.12.2006
Пользователь №: 5375



В каком нормативном документе можно сравнить полученные результаты газоанализа уходящих газов и по какой методике можно рассчитать тепловую мощность котельного агрегата по результатам инструментального обследования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 17.4.2009, 13:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Метод обратного баланса Равича.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 17.4.2009, 17:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Цитата(Drean @ 17.4.2009, 13:27) [snapback]379530[/snapback]
В каком нормативном документе можно сравнить полученные результаты газоанализа уходящих газов и по какой методике можно рассчитать тепловую мощность котельного агрегата по результатам инструментального обследования.

Для Украины нормативным документом по котлам является "Методическое пособие по проведению комплексных эколого-теплотехнических испытаний котлов, работающих на газе и мазуте", Киев 1992 Институт Академии Наук Украины. В нём есть допустимые нормативы по СО и NOx. Плюс конечно паспорта и нормы заводо-изготовителей котлов и горелок.
А мощность котлов - правильно отметил уважаемый Бойко - по обратному балансу, в частности упрощенной методика Равича. Однако методика профессора Пеккера Я.Л. является более точной и именно она лежит в основе упрощенного метода расчётов при составлении теплового баланса котла в "Теплотехнических испытаниях котельных установок Трембовля, Фингер, Авдеева, стр. 360, являющейся по сути нормативом для теплотехнических расчётов.
По печам - методики и нормативы совсем другие.

Сообщение отредактировал ruben - 17.4.2009, 17:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Drean
сообщение 17.4.2009, 18:05
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 462
Регистрация: 28.12.2006
Пользователь №: 5375



Цитата(Бойко @ 17.4.2009, 14:36) [snapback]379539[/snapback]
Метод обратного баланса Равича.

Спасибо. Делаю паспорт котла по результатам испытаний, очень полезная методика. Только в ней не нашел как найти тепловую мощность котла. Т.е. найти то я знаю как, формула 7 класса физики, а вот по тексту не нашел.
Цитата(ruben @ 17.4.2009, 18:01) [snapback]379653[/snapback]
А мощность котлов - правильно отметил уважаемый Бойко - по обратному балансу, в частности упрощенной методика Равича. Однако методика профессора Пеккера Я.Л. является более точной и именно она лежит в основе упрощенного метода расчётов при составлении теплового баланса котла в "Теплотехнических испытаниях котельных установок Трембовля, Фингер, Авдеева, стр. 360, являющейся по сути нормативом для теплотехнических расчётов.

В моей версии книги всего 296 страниц smile.gif Скриншотиком подсобите пожалуйста smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 17.4.2009, 20:26
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Цитата(Drean @ 17.4.2009, 18:05) [snapback]379675[/snapback]
Спасибо. Делаю паспорт котла по результатам испытаний, очень полезная методика. Только в ней не нашел как найти тепловую мощность котла. Т.е. найти то я знаю как, формула 7 класса физики, а вот по тексту не нашел.

В моей версии книги всего 296 страниц smile.gif Скриншотиком подсобите пожалуйста smile.gif

У Вас - очень старое издание, 1977 года , а я говорю о новом - Трембовля В . И ., Фингер Е . Д ., АвдееваА . А . Теплотехнические испытания котельных установок . М ., «Энергоатомиздат» , 1991.
Подсоблю конечно, только во вторник. У меня эта книжка - на работе, а буду я там только после праздников.

Сообщение отредактировал ruben - 17.4.2009, 20:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 18.4.2009, 12:56
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(ruben @ 17.4.2009, 18:01) [snapback]379653[/snapback]
методика профессора Пеккера Я.Л. является более точной

Теплотехнические расчеты по приведенным характеристикам топлива. Пеккер Я.Л. 1977 г.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 18.4.2009, 20:58
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Вооо!!!
To Drean - И ждать до вторника не надо. Пеккер - Вам на блюдечке, смотрите страницу 110 и 111, да и вообще всю книгу. Появятся вопросы - милости прошу.И не забудьте сказать спасибо уважаемому tiptopу.

Сообщение отредактировал ruben - 18.4.2009, 21:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Drean
сообщение 21.4.2009, 5:54
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 462
Регистрация: 28.12.2006
Пользователь №: 5375



tiptop и ruben спасибо. Теперь на какой источник состалаться для определения производительности котла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 21.4.2009, 10:05
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Цитата(Drean @ 21.4.2009, 5:54) [snapback]380322[/snapback]
tiptop и ruben спасибо. Теперь на какой источник состалаться для определения производительности котла.

В отчётах по наладке, где считается баланс теплоты прямым расчётом и обратным, я ссылаюсь на "Методическое пособие... - см. предыд. пост, и на Трембовлю. Ну это в Харькове, на Украине. Инспекции пропускают.
У Вас же должна быть какая нибудь региональная методика, российские наладчики могут подсказать. А Трембовля - это союзная литература, в принципе можете ссылаться. Или на Пеккера непосредственно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aslex
сообщение 18.11.2020, 16:44
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 22.8.2012
Пользователь №: 160723



Добрый день, помогите пожалуйста, имею литературу:
"Методическое пособие по проведению комплексных эколого-теплотехнических испытаний котлов, работающих на газе и мазуте", Киев 1992 Институт Академии Наук Украины,
но в ней отсутствуют страницы 172.173.174
Если есть возможность выложите пожалуйста (можно фото)
as.lex@mail.ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 12:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных