> Противопожарный водопровод в производственном здании
Гость_Гость_Илья_*
сообщение 13.3.2006, 12:44
Сообщение #1





Guest Forum






У меня следующий вопрос. Производственное здание высотой 31м(от пола до низа покрытия) категория здания Д, степень огнестойкости 3. Объем здания 78000м3. Следовательно по таблице2 СНиП число струй и мин. расход на пожаротушение 2*2,5л/с. По таблице 3 СНиП производительность струи уточняется, получается что для здания высоту компактной струи следует принимать 20м (т.е. по макс. что есть в таблице?) и отсюда выходит что производительность струи по уточненным данным таблицы получается 5,6 л/с для спрыска 16мм.
следовательно водопровод надо расчитывать на две струи по 5,6л/с
Верны ли мои выводы???
Заранее спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Илья   Противопожарный водопровод в производственном здании   13.3.2006, 12:44
- - OlgaO   Да, красиво получается! Мне кажется, что в при...   13.3.2006, 13:29
- - Гость_Илья   пасибо за ответ. но что касается степени огнестой...   13.3.2006, 13:42
- - rector   тогда еще один вопрос. если согласно всего этого п...   13.3.2006, 14:16
- - ILYA BOSS   Да,уважаемый тёска, здесь вы подошли к глубинной п...   13.3.2006, 16:26
- - ILYA   Помоему, если мне не изменяет память стационарная ...   14.3.2006, 13:26
- - [SD]SYB   Цитата(OlgaO @ Mar 13 2006, 13:30 )Да, красив...   15.3.2006, 9:04
- - OlgaO   Цитата([SD)SYB,Mar 15 2006, 09:05 ] Сейчас не...   15.3.2006, 11:31
- - OlgaO   Вот обещанное письмо. Извините за плохое качество,...   15.3.2006, 19:32
- - rector   Категория здания это конечно хорошо. Я вот только ...   16.3.2006, 9:54
- - avar   В Вашем случае, вероятно, следует делать стояки с ...   16.3.2006, 11:54
- - rector   от автоматического пожаротушения хотят уйти. Воспо...   16.3.2006, 13:05
- - ILYA BOSS   Стояки по площадкам-это самое то!Только хватит...   16.3.2006, 13:39
- - rector   там своя НС стоит. так что с напором проблем не до...   16.3.2006, 14:00
- - ILYA BOSS   Если площадки по периметру здания, то струи не хва...   17.3.2006, 9:05
- - avar   Цитата(rector @ Mar 16 2006, 13:06 )от автома...   17.3.2006, 16:34
- - ILYA BOSS   Выражаю свой респект! Это клёвый вариант.Желат...   20.3.2006, 14:04
- - rector   плз. объясните разницу между спринклером и дренчер...   20.3.2006, 17:56
- - avar   Собственно сплинклер имеет запаянное легкоплавким ...   21.3.2006, 13:08
- - Михаил I   Добрый день. Имеется прямоугольное производственно...   18.11.2010, 8:57
- - Sindarkon   Если в стене есть открытые проёмы, эта стена перес...   18.11.2010, 10:58
- - Михаил I   Поясните, пожалуйста, фразу - перестает быть проти...   18.11.2010, 11:54
- - Sindarkon   Я имел в виду выполняемые функции, а не нормативну...   18.11.2010, 15:21
- - fish_bboy   Подскажите пожалуйста, как может выглядеть принцип...   17.2.2011, 17:32


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2024, 1:07