|
  |
Расширительный бак в системе ГВС., Помогите! |
|
|
|
15.5.2009, 13:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Цитата(Vict @ 14.5.2009, 12:46) [snapback]387703[/snapback] Вот совмещеный обратный с предохранительным... без рычажка сброса, т.к. на малый обьем. Знаком с такими клапаночками - если один раз сработает, то все - на замену. Одноразовые, просто у Вас этот "раз" еще не наступил.
|
|
|
|
|
15.5.2009, 13:24
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(zeman @ 15.5.2009, 13:15) [snapback]388244[/snapback] Знаком с такими клапаночками - если один раз сработает, то все - на замену. Одноразовые, просто у Вас этот "раз" еще не наступил.  уже 10 лет как К замене сантехарматуры отношусь очень спокойно, т.к. понимаю что ничего вечного нет, тем более при работе в таких жестких условиях.
|
|
|
|
|
15.5.2009, 13:29
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Vano @ 15.5.2009, 10:39) [snapback]388175[/snapback] Существуют шаровые краны специально Млин, эти производители введут в заблуждение кого хош... то можно, то нельзя Нормальный шаровый кран держит достаточно долго и и при регулировании дебета и при частом закрытии... у нас на стенде по 8 шаровых, по 500-600 открываний, регулировании в день - и ничего страшного не происходит(правда Ду на 50, раз в год меняем из-за каплевыделений у штока...).
|
|
|
|
|
15.5.2009, 13:29
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Тут главное не налегать на замену прокладок капает и пусть себе зато давление сбросится в баке и циркуляция какая никакая.
|
|
|
|
|
15.5.2009, 14:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Vict @ 15.5.2009, 13:29) [snapback]388255[/snapback] из-за каплевыделений у штока.... Это к врачу.... А вообще, регулировать шаровыми кранами это извращение. Характеристика не линейная и не логарифмическая - никакая.... Изменения в потоке наблюдаются после 50-60% закрытия и зависят от диаметра. Шаровые могут работать как смесители (если 3х-ходовые) - тогда нелинейности характеристики разных сторон нивелируют друг друга. Но....регулировать можно и пальцем - надо только знать куда засовывать....
|
|
|
|
|
15.5.2009, 14:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(zeman @ 15.5.2009, 13:15) [snapback]388244[/snapback] если один раз сработает, то все - на замену. Одноразовые, просто у Вас этот "раз" еще не наступил.  И у меня такой. Раньше капал в подвешенное ведёрочко (в день грамм 200 - 300, бойлер 80 лтр, нагрев до 80*С). Теперь на выброс одел трубку от капельницы и ввёл под крышку унитаза. Уже 4 года как с р а б а т ы в а е т.......
Сообщение отредактировал jota - 15.5.2009, 14:43
|
|
|
|
|
15.5.2009, 14:44
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(jota @ 15.5.2009, 14:33) [snapback]388298[/snapback] Это к врачу....  - сантехнику! Цитата А вообще, регулировать шаровыми кранами это извращение. Характеристика не линейная и не логарифмическая - никакая.... извращение эт когда не имеешь приборы контроля, а при их наличии выстраиваешь харак-у по ранжиру согласно купленным билетам
Сообщение отредактировал Vict - 15.5.2009, 14:45
|
|
|
|
|
15.5.2009, 15:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Сантехник @ 8.5.2009, 12:43) [snapback]386155[/snapback] Викт объясните над чем смеяться. ....... Вас проверяю и Йоту люблю перепроверить .... Цитата(jota @ 15.5.2009, 14:33) [snapback]388298[/snapback] Это к врачу....  Цитата(Vict @ 15.5.2009, 14:44) [snapback]388307[/snapback] - сантехнику! 
|
|
|
|
|
15.5.2009, 16:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Цитата(jota @ 13.5.2009, 17:40) [snapback]387510[/snapback] Мы все знаем, что Вы теплоэнергетик  (я тож, кстати) Оффтоп Сейчас посмотрел в интернете тему моего спецвопроса в дипломе и тут же наткнулся на докторскую диссертацию, 4-я глава которой один в один повторяет мою работу. Стал копаться кто автор - родной брат моего научного руководителя из ЭНИЦ в Электрогорске. Защита состоялась в 2005 году, т.е. через 11 лет после моей защиты диплома. Вот так то!
|
|
|
|
|
15.5.2009, 16:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(zeman @ 15.5.2009, 16:21) [snapback]388382[/snapback] Оффтоп В продолжение: значит Ваша работа имела ценность.... А имея подход к научн. секретарше(секретарю) кафедры, можно получить доступ к архиву....т.е. необязательно родственные связи....
Сообщение отредактировал jota - 15.5.2009, 16:48
|
|
|
|
|
15.5.2009, 18:47
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(zeman @ 15.5.2009, 16:21) [snapback]388382[/snapback] 4-я глава которой один в один повторяет мою работу. в зависимости от желания - можете бяку устроить, либо деньги срубить, либо плюнуть на все это....
|
|
|
|
|
16.5.2009, 13:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Плюну конечно. Я тоже не на пустом месте же делал. Как раз этот научный руководитель, который брат, дал копию статьи из американского журнала, где все это было. Я просто проверил все расчеты, в журнале их не было, были только базовые уравнения состояния и конечный результат.
|
|
|
|
|
19.12.2012, 9:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 187
Регистрация: 1.12.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 26070

|
Попытаюсь реанимировать тему, потому как необходим совет.
На нужды ГВС установлены три емкостных водонагревателя объёмом 1000 л каждый (VT 1000 FRM, фирмы Austria Email AG). В данный момент нагрев осуществляется ТЭНами. Объект ещё не функционирует (идут монтажные работы), поэтому водопотребление минимальное.
Днём, пока есть минимальный водоразбор, проблем нет. Но за ночь давление в баках поднимаеся до 12 кг. При этом предохранительные клапаны, установленные перед водонагревателями на трубопроводе холодной водоснабжения, никак не реагируют (настройка клапана 7 бар).
После водомерного узла на холодной воде стоит редукционный клапан, снижая давления с 8 до 4,5 кг/см2.
Есть циркуляционный контур с насосом.
Вопрос в следующем, в чём может быть причина такого роста давления при условии, что предохранительные клапаны исправны? Возможно ли неравномерное распределение давление по высоте бака, например, в верехней части 12 кг, а в нижней 6 кг (имхо, абсурд, но вдруг...)? Начальник сантех. участка предлагает врезать расширительный бак перед водонагревателем на циркуляционном трубопроводе. Решит ли это проблему? Даже если решит, хочу понять, в чём же причина проблемы?
|
|
|
|
|
19.12.2012, 10:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Если после предохранительного клапана на трубе есть обратный клапан, то предохранитель не сработает. Проверьте: между баками и предохранителем не должно быть НИКАКОЙ арматуры.
|
|
|
|
|
19.12.2012, 11:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 187
Регистрация: 1.12.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 26070

|
Цитата(jota @ 19.12.2012, 18:52)  Если после предохранительного клапана на трубе есть обратный клапан, то предохранитель не сработает. Проверьте: между баками и предохранителем не должно быть НИКАКОЙ арматуры. Проверили первым делом. Обратный клапан установлен до предохранительного, после предохранительного нет никакой другой арматуры. Загвоздка в том, что всё это я пишу со слов прораба, находящегося на объекте, сам пока до туда не доехал. Поэтому допускаю, что прораб мог что-либо не заметить.
|
|
|
|
|
19.12.2012, 13:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Но расширительный сосуд необходим. Хотя бы потому, что при частых срабатываниях со временем откладываются соли и предохранительный клапан теряет герметичность. Вообще предохранитель служит для аварийного сброса давления, а не для постоянной работы. Или надо предусмотреть электроконтактный манометр и от него клапан с приводом (может быть эл.магнитный) для сброса давления.....
Сообщение отредактировал jota - 19.12.2012, 13:23
|
|
|
|
|
19.12.2012, 13:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 187
Регистрация: 1.12.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 26070

|
Вы всё верно говорите, но всё же, по какой причине может бездействовать предохранительный клапан?
|
|
|
|
|
20.12.2012, 19:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
Цитата(pankratk @ 19.12.2012, 12:31)  После водомерного узла на холодной воде стоит редукционный клапан, снижая давления с 8 до 4,5 кг/см2. Что за клапан? Проверти его: снимите с трубопровода, раскрутите регулирующую пружину и попробуйте в него подуть, если пропускает, то надо его ревизировать.
|
|
|
|
|
17.3.2015, 16:13
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 1.11.2011
Из: Тольятти
Пользователь №: 127657

|
Добрый день уважаемые форумчане! Прошу помочь разобраться! Около 20 частных домов, эксплуатируются с осени прошлого года. В последний месяц возникла проблема с 5 домами - сорвало расширительный бак поставленный на систему ГВС...на проект поглядеть не предоставляется возможным и на объект попасть тоже. По отзывам все работало хорошо и тут вдруг сначала один, потом второй,через неделю еще случай... На объектах источниками ГВС являются - газовый емкостный водонагреватель Vaillant на 220 литров. Есть фотографии, прикрепляю.
_CaxwNqu6os.jpg ( 32,78 килобайт )
Кол-во скачиваний: 24
IMG_3229.JPG ( 5,05 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 17У меня сразу же возник вопрос про группу безопасности. Сказали, что только на одном доме она якобы была отсечена. А на остальных точно работала и бывало срабатывала. Но почему же тогда с резьбы срывает бак?? Опыт проектирования у меня меньше 2 лет и внутрянкой занимался несколько раз тем более с обвязкой....не могу понять причину произошедшего. Желательно найти причину что бы ее устранить без серьезного переделывания системы. Заранее благодарен за помощь!
|
|
|
|
|
18.3.2015, 8:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 25.3.2010
Пользователь №: 49165

|
Возможно усадка фундамента, дома как я понял новые
|
|
|
|
|
18.3.2015, 11:22
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Варианта два. Первый - перегрев воды и выбивает в самом слабом месте системы. Предохранительный клапан может быть бракованный в закупке. Или партия бракованная Второй - скачок давления в системе В1
PS: а сами баки мембранные правильно накачены?
Сообщение отредактировал Водяной - 18.3.2015, 11:26
|
|
|
|
|
18.3.2015, 15:28
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 1.11.2011
Из: Тольятти
Пользователь №: 127657

|
Спасибо за варианты! По поводу исправности клапана и правильности настройки расш.бака говорят, что все правильно, спрашивал. Про давление была мысль. Но я для себя не пойму процесс влияния давления В1 на емкость и последующее давление в сети ГВС... Я так понимаю в любом случае должна была группа безопасности сработать... теоретически если она сработала все же, неужели такое сильное давление осталось даже после группы?
|
|
|
|
|
18.3.2015, 21:37
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Дима_И @ 18.3.2015, 15:28)  Спасибо за варианты! По поводу исправности клапана и правильности настройки расш.бака говорят, что все правильно, спрашивал. Разговор ни о чём. Информации ноль. Типа всё работало. Если всё работало, то вариант один - гидравлический удар. От чего он происходит в системе - нужно разбираться. Нужны характеристики установленного предохранителя и бака. Какое давление в сети В1, чем создаётся?
|
|
|
|
|
19.3.2015, 13:32
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 1.11.2011
Из: Тольятти
Пользователь №: 127657

|
Сейчас еще собираю доп. информацию, как получу отпишусь тут  все усложняется тем, что на объект попасть не могу, так на месте быстрее определился бы...
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|