> Установка ЩАПа при наличии АВР
Гость_bahek_*
сообщение 4.5.2009, 17:31
Сообщение #1





Guest Forum






Друзья!мне тут попался в руки проект один. там в схеме ГРЩ с авр имеется ЩАП, от которого питаются насосы пожаротушения. Вопрос: при наличии АВР на грщ необходимость в ЩАПе отпадает. не понимаю, объясните))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_bahek_*
сообщение 6.5.2009, 9:56
Сообщение #2





Guest Forum






ну!никто не может ничего сказать?? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dolgy44
сообщение 6.5.2009, 10:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 4.5.2009
Пользователь №: 32979



у этих ЩАП и АВР функции разные.
откуда они запитаны??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_bahek_*
сообщение 6.5.2009, 11:01
Сообщение #4





Guest Forum






в ГРЩ на вводе стоит авр, т.е. получается все потребители питаемые от ГРЩ запитаны по первой категории. если ли смысл ставить щап в помещении станции пожаротушения для подключения пожарных насосов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 6.5.2009, 11:45
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



схемку приложите для полноты картины
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 6.5.2009, 18:09
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



У Вас ЩАП может стоять непосредственно у насосов между двумя фидерами запитанными с одной секции шин ВРУ, так некоторые проектировщики резервируют кабельные линии от ВРУ до насосов. Мне по крайней мере такие странные решения попадались smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_bahek_*
сообщение 7.5.2009, 7:30
Сообщение #7





Guest Forum






ЩАП запитан от 2-х разных секций ГРЩ, но на вводе ГРЩ стоит авр, получается все что подключено к любой секции ГРЩ, подключено к первой категории. Не понятно зачем ЩАП. ЩАП стоит в насосной пожаротушения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 7.5.2009, 11:28
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Я же говорю организовано резервирование кабельных линий. Можно было просто запитать один насос от первой секции шин своим кабелем, второй насос со второй секции своим кабелем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_bahek_*
сообщение 7.5.2009, 12:09
Сообщение #9





Guest Forum






не вижу смысла в такой резервации. Поясните дураку))) bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 7.5.2009, 12:22
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Да нету никакого особого смысла если насосы не питаются от единого пускового шкафа в котором предусмотрен только 1 ввод питания. Ежели схема с единым шкафом, то в случае если накрывается кабель (от ВРУ до насосной) вводной секционный АВР Вас не спасает.
Однолинейку покажите, все вопросы бы снялись.

Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 7.5.2009, 12:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_bahek_*
сообщение 7.5.2009, 12:48
Сообщение #11





Guest Forum






схема ))) DWG
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 7.5.2009, 13:06
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Именно тот случай о котором я говорил. ЩАП установлен правильно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serdar
сообщение 8.5.2009, 8:16
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 29.9.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 23029



Помимо резервирования по источнику предусматривается резервирование кабельных линий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dolgy44
сообщение 11.5.2009, 13:13
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 4.5.2009
Пользователь №: 32979



Цитата(serdar @ 8.5.2009, 9:16) [snapback]386017[/snapback]
Помимо резервирования по источнику предусматривается резервирование кабельных линий.

Осталось узнать:
Данный случай обоснован НТД или является желанием потребителя??

Сообщение отредактировал dolgy44 - 11.5.2009, 13:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Flyt_*
сообщение 12.5.2009, 10:44
Сообщение #15





Guest Forum






Еще бывает эксплутационщики, "выкатывают" секционник, на "всякий случай"
так, что.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 12:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных