Принцип работы элеватора, Как устроен и работает элеватор.Методы расчета.Способы подбора, КПД |
|
|
|
22.4.2011, 23:25
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Бойко @ 22.4.2011, 23:50)  как мотивировать оператора... нужны объективные критерии оценки смены оператора... Это молодых операторов нужно наставлять, а когда дед погоду (изменения, ещё только предстоящие) костями да ранами чует это уже элементы регулирования с применением высшей нервной деятельности, отрабатывает такой дед свои деньги по-полной. Этим летом будем ставить автоматику на ряд объектов, где есть такие деды. Пришли ознакомиться с объектом, а деду настолько в радость всё показать да рассказать - видно, что никто давно не заходил да не спрашивал... а дед рулит себе на автомате.
Сообщение отредактировал HeatServ - 22.4.2011, 23:28
|
|
|
|
|
23.4.2011, 13:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140

|
Цитата(Бойко @ 22.4.2011, 22:09)  Лично руководил демонтажом части этих прибамбасов... Тогда вопрос, - в виде байки сотрудники Данфосса рассказывают, что гостиница в первые годы после установки радиаторных регуляторов несколько раз заказывала только термоголовки: в номерах на радиаторные клапаны устанавливались термостатические приводы с выносным термоэлементом, который располагался где то над изголовьем кровати. Командированные переламывали соединительный капилляр, полагая что это система прослушки. Таки с выносным термоэлементом прибамбахи были? Цитата Насосы? Хорошие, спору нет. Но за такие деньги можно 20 лет ежегодно ставить новые российские. Не подскажете российского производителя, чьи насосы дешевле импортных аналогов в 20 раз? Цитата в цене этого оборудования уже заложена большая часть еще только будущей экономии... и эта экономия вывозится из страны.. То, что оборудование, дающее бОльшую экономию, стоит дороже,- это и ёжику понятно, - стоимость иновации, или материалов, или точности производства, определяемая производителем. Сэкономленное останется при купившем оборудование, за бугор уедет денюжка за предоставленную возможность сэкономить. Грамотно и честно сделанное технико-экономическое обоснование покупателю в помощь. Может часть негатива на импортное оборудование появляется и из-за того, что влом менагерам разным и, что хуже, проектировщикам, заморачиваться технико-экономическими обоснованиями, гораздо проще и приятнее откатные получить.
|
|
|
|
|
11.1.2012, 16:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 356
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695

|
1. элеватор не есть зло, он есть добро. 2. элеватор не отменяет регулятор перепада давления, он отменяет подмешивающий насос, хотя есть элеваторы совмещенные с регулятором перепада. 3. надо читать паспорт на оборудование, чтобы не писать негативных отзывов.
|
|
|
|
|
15.3.2012, 20:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477

|
В программе научный калькулятор нашел формулу КПД элеватора
Ƞ =100*u/(HƬ/Ht -1), где
Ƞ - КПД в % U -коэфф. смешения HƬ – располагаемый напор перед элеватором (м) Ht – сопротивление внутренней системы отопления (м) Принимаем U =2.2 (темп. график теплосети 150-70 С) Если анализировать формулу , то получается, что 100%-ого КПД можно достичь при HƬ/Ht =3,2
С другой стороны (формула из другой проги) минимально необходимый напор перед элеватором для преодоления гидравлического сопротивления элеватора и присоединенной к нему системы отопления HƬ = 1.4* Ht (1+u)2 для u=2,2 HƬ/ Ht =14,3 В другой литературе (в какой не помню) точно помню что для стабильной работы элеватора HƬ/ Ht рекомендуют десятикратное значение. При значении «14,3» получим Ƞ = 16,5% Примерно об этом или чуть большем значении КПД и говорят те, кто считает элеватор анахронизмом. Раньше я считал, чем располагаемый напор перед элеватором больше, тем он работает эффективнее, а теперь моя вера в эту аксиому порядочно колебнулась и где то даже готова рухнуть. Как мне с этим жить дальше? p.s. А могет формулки в прогах левые?
|
|
|
|
|
15.3.2012, 22:10
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Евгений Буш @ 15.3.2012, 21:03)  Если анализировать формулу , то получается, что 100%-ого КПД можно достичь при HƬ/Ht =3,2 Да. Но попробуйте достигнуть одновременно и HƬ/Ht =3,2 , и u=2,2 (150-95-70). Введите в формулу какие-нибудь фактические величины HƬ/Ht и u.
Сообщение отредактировал tiptop - 15.3.2012, 22:14
|
|
|
|
|
15.3.2012, 23:13
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Надо курить Соколова. Там не так всё просто. зы Раскуривается Соколов плохо, крепкая табачина...
Сообщение отредактировал HeatServ - 15.3.2012, 23:14
|
|
|
|
|
15.3.2012, 23:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(Евгений Буш @ 15.3.2012, 17:03)  Как мне с этим жить дальше? p.s. А могет формулки в прогах левые? Я тоже удивляюсь , почему до сих пор живу и радуюсь своей дачной печке с низким КПД. У элеватора. несмотря на КПД - тоже свои прелести, которым можно и порадоваться. А в ваших рассуждениях действительно ошибка - не получится такого коэффициента смешения при таких соотношениях напоров. Сами же убедились для смешения 2.2 нужно минимум 14.3 метра в.ст., а у Вас всего 3,2. Почему "левые" то?
|
|
|
|
|
16.3.2012, 1:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
3,2 это получается 100% кпд, что нереально... наверное. Помоему здесь проблема, в его зависимости от сопротивления системы. Обычно, точно его узнают уже по факту. И оно бывает неконтролируемое... в основном, от действий жильцов. Повышение сопротивления приводит к понижению u, т.е. повышению Т3, и снижению G в системе отопления... Хочется попрактиковаться по расчетам горловины и площадью кольцевого зазора между соплом и горловиной... с опытами  Может у кого есть наработки? Вообще от всего зависит. Есть трудности в автоматизации (у нас открытая система). ЗЫ Цитата Раньше я считал, чем располагаемый напор перед элеватором больше, тем он работает эффективнее, а теперь моя вера в эту аксиому порядочно колебнулась и где то даже готова рухнуть. Как мне с этим жить дальше? Почему вы так считаете/ли?
|
|
|
|
|
16.3.2012, 6:06
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 20.1.2011
Пользователь №: 90253

|
При выборе элеваторов и при наладочных работах использую программку, которую составил по книге Соколова Е.Я. и Зингера Н.М. "Струйные аппараты". там есть ответ по КПД элеватора.
|
|
|
|
|
16.3.2012, 7:30
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(испытатель @ 15.3.2012, 23:26)  Я тоже удивляюсь , почему до сих пор живу и радуюсь своей дачной печке с низким КПД. У элеватора. несмотря на КПД - тоже свои прелести, которым можно и порадоваться. А чем циркуляционники лучше? Их КПД вполне сравним с КПД элеватора. Те же значения в пределах 30%. Так ещё и электричество жрутъ. Цитата(испытатель @ 15.3.2012, 23:26)  А в ваших рассуждениях действительно ошибка - не получится такого коэффициента смешения при таких соотношениях напоров. Сами же убедились для смешения 2.2 нужно минимум 14.3 метра в.ст., а у Вас всего 3,2. Почему "левые" то? Это при 1 м.вод. ст. гидравлических потерь он 2,2. У нас есть гаражные боксы, там потери в районе 0,1 м. в. ст. (труба сотка по всей длине), так там коэффициенты на 10-15 метрах до 4-5 доходят.
|
|
|
|
|
16.3.2012, 10:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477

|
1. Значит ли это, что формулу КПД нужно игнорировать вообще, принимать за аксиому условие минимально необходимого напора перед элеватором и смириться с низким КПД 16% при темп. Графике 150-70 С и не заморачиваться по этому поводу? 2. Откуда вообще « растут ноги» у формулы КПД? Соколова под рукой нет  Спасибо за ссылку на расчет элеватора.
|
|
|
|
|
16.3.2012, 11:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477

|
Спасибо за ссылки, а то я уже собирался Идельчика раскуривать, но это такой для меня самосадище!!!!
|
|
|
|