Как расчитать теплопоступление от бочек
Температура жидкости в бочке +30С а в помещении +15С
Сам посчитал получился какойто брет, от одной бочки около 100 кВт
helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 13.5.2009, 8:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



Ищите в книгохранилище справочник проектировщика, часть 3 "Вентиляция и кондиционирование воздуха", открывайте стр.32 и считайте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 13.5.2009, 12:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Посмотрите в Гугле Kaicalc - прога для расчёта изоляции и потерь.
По моим прикидкам - около 400 Вт/ бочка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 13.5.2009, 13:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



уважаемый jota, простите, если задену какие-либо ваши чувства, но автор совсем не написал какой площади его бочки. как же вы расчитали эти 400Вт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 13.5.2009, 13:41
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(temka @ 13.5.2009, 13:33) [snapback]387345[/snapback]
уважаемый jota, простите, если задену какие-либо ваши чувства, но автор совсем не написал какой площади его бочки. как же вы расчитали эти 400Вт?

У меня к бочкам никаких чувств... biggrin.gif
Стандартная бочка 200 лтр (Высота. 845 мм. Диаметр. 594 мм.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 13.5.2009, 13:52
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



нема базару biggrin.gif. просто надо было это сразу писать, а то ж бывают же и слабенькие проектировщики, человек бы взял без расчета ваши 400 Вт, ведь вы ж у нас на АВОКе - в огромном почете smile.gif!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 13.5.2009, 14:00
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Я ж написал - по прикидкам. Это значит, что я не считал. Может быть 250 Вт или 450....
Для расчёта надо определиться с положением бочек, есть ли конвективный зазор под днищем, расстояние между бочками (а то может оказаться, что зазоры аэродинамически увеличивают скорость конвектирующего воздуха)
Просто человек посчитал и у него получились нереальные цифры. А мой "прикид" говорит о порядке величины тепловыделений только для оценки ситуации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 13.5.2009, 14:05
Сообщение #8


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44723
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Температура воды в бочках будет постоянной, только если существует постоянный проток воды в них, или внутри них есть источник теплопоступления, если этого нет температура воды будет уменьшатся со временем, надо тоже учесть в расчете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 13.5.2009, 14:10
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Vano @ 13.5.2009, 14:05) [snapback]387385[/snapback]
Температура воды в бочках будет постоянной, только если существует постоянный проток воды в них, или внутри них есть источник теплопоступления, если этого нет температура воды будет уменьшатся со временем, надо тоже учесть в расчете.

+1
А если ещё учесть, что бочки заполняются (завозятся) не одновременно, то картина вообще меняется кардинально... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 8:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных