> Частотники на теплоснабжение
serjic
сообщение 14.5.2009, 18:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 10.1.2008
Из: НиНо
Пользователь №: 14324



Здравствуйте, господа!
Ситуация, идиотская , но как с ней справится ума не приложу. Один дурак-манагер ( близкий для меня человек, поэтому и не послал на...) продал на гос.учреждение частотный преобразователь, при этом проехав по ушам заказчику, что благодаря этому девайсу он практически перестанет платить за электроэнергию. Заказчик купился на это( и купил частотник). После сделки возник вполне законный вопрос- а за счёт чего же, будет происходить эта самая экономия. реакцию манагера можете представить- покраснеть, заплакать и побежать к автоматчику за советом. А автоматчик( то бишь я) в ступоре, для плавного пуска дороговатая игрушка.
И вот собственно вопрос- что же мне такого придумать в эту систему, что бы происходило хоть какое то регулирование(
сам объект :
3 насоса, пр-ва СССР, 22 кВт. Система замкнутая, с городской водой общаются через теплообменник. Все насосы включают вручную ( обратные клапана стоят, но задвижки на неработающих всё равно закрывают руками). Ротацию насосам делают раз в 2 месяца, естественно вручную.
Единственная мысль пришедшая в голову- это поставить датчик на обратку ( как в вентиляшке) и не давать ей падать ниже какой то уставки( и подниматься выше какой то, естественно), за счёт уменьшения расхода воды. Но есть ли в этом хоть какой то смысл берут сомнения....

Заранее, спасибо.

З.Ы. Может в песочницу надо было написать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 14.5.2009, 19:26
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10894
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



пфц частотника полюбому будет меньше мотать счетчик. ну можно наерна поставить датчик диффдавления и заставить насосфы держжать потребный минимальный расход в контуре - тоже экономия..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serjic
сообщение 14.5.2009, 20:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 10.1.2008
Из: НиНо
Пользователь №: 14324



А каким образом прикинуть минимальный расход? На проект нет смысла опираться, он выполнен в 80-волосатых годах, и его всё равно уже переделывали на ходу ( потребление по любому изменилось) ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimbas_z
сообщение 15.5.2009, 3:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 333
Регистрация: 31.12.2008
Пользователь №: 27304



Если запас у насосв есть то будет экономия если нет то нет

Сообщение отредактировал dimbas_z - 15.5.2009, 3:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил_PLC
сообщение 15.5.2009, 8:44
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198



Цитата(serjic @ 14.5.2009, 20:05) [snapback]388003[/snapback]
А каким образом прикинуть минимальный расход? На проект нет смысла опираться, он выполнен в 80-волосатых годах, и его всё равно уже переделывали на ходу ( потребление по любому изменилось) ?

Оптимальный вариант, держать перепад. Его можно подобрать методом научного тыка. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serjic
сообщение 15.5.2009, 9:13
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 10.1.2008
Из: НиНо
Пользователь №: 14324



Цитата(Михаил_PLC @ 15.5.2009, 9:44) [snapback]388112[/snapback]
Оптимальный вариант, держать перепад. Его можно подобрать методом научного тыка. wink.gif

ХМ.... возможно, но будет ли перепад давления такой сильно изменяющейся величиной? датчики с какой шкалой тогда взять? давление в системе после насосов на работающем насосе 6 атм. на обратке порядка 3-4 ( но это со слов полупьяного сантехника, сами понимаете-сейчас лето и эта система остановлена)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 18.5.2009, 12:07
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Пьяный сантехник все-равно ж не пальцем мерял давление. Навернятка там стоят обычные датчики со шкалой давления, вот на диапазон этих шкал и ориентируйтесь при выборе устройств измерения.
Если все-таки ничего там нет, то обычные врезные датчики стоят копейки. В любом случае надо подстраховаться - сначала мехаические датчики установить со шкалами со слов сантехника и определиться с производителем необходимого Вам цифорвого устройства измерения (так, чтобы номенклатура датчиков перекрывала все возможные варианты) с тем, чтобы врезали под него патрубок.
Как начнется сезон - проводится эксперимент. Если аналоговые подтверждают ваши предположения - ставите цифровое устройство измерения и увязываете его с частотником (либо с контроллером, а контроллер с частотником).

Контроллер может пригодиться, когда 2 из 3-х насосов управляются ступенчато (ВКЛ-ВЫКЛ), а 3-й с частотником используется для точной и плавной регулировки (Вам наверняка такой подход знаком, если нет - справшивайте).
Встречал частотники, которые за счет своих релейных выходов или плат расширения позволяли реализовывать именно вышеприведенный алгоритм.

Сообщение отредактировал Chabol - 18.5.2009, 12:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 2:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных